FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre jam1

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit jam1

jam1
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonsoir Mario
Ci-dessous plus de détails sur mon installation.

- Modèle chaudière: Geminox, thri 5-25 B 100 avec 2 circuits (1 circuit plancher chauffant pour le RDV, 1 circuit radiateurs pour l’étage)
- Numéro de série : ZTIH4.010D, 030613941
- Année : posée en 2007
- Sonde extérieure posée sur le pignon de la maison
- Pas de robinets thermostatiques
- Sonde d’ambiance "reg 73" située à l’étage (photo ci-dessous)
- Puissance demandée par mon installation de chauffage : je ne sais pas. Lieu : Calvados
- Surface habitable ~135m² n
- Gaz de ville
- La vanne est en position fermée, c’est-à-dire qu’elle envoie de l’eau froide seulement vers le plancher.
En la passant en manuel (réglage grosso modo en milieu de course, voir photo ci-dessous), je parviens à chauffer le plancher chauffant.
- Je n’ai pas vérifié le positionnement du secteur de la vanne …

La sonde d'ambiance donne les infos suivantes:
"Chaudière réelle" = 70°C
"Départ réelle" = 28°C. Ca semble effectivement être grosso modo en ligne avec le thermomètre placé au niveau des nourrices du plancher chauffant.

Je ne sais pas trop quoi en conclure.

Merci.
Cordialement.
Olivier

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 880973 photo1doublon 811471 photo2doublon 32125 photo4doublon 108839 photo3

15 novembre 2023 à 00:09
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100 sur le forum Chauffage

Merci de votre message.

J'ai mesuré la valeur de la sonde de départ en appuyant sur le bouton info de la chaudière.
Elle indique une "température de départ chaudière" de 42°C alors que la chauffage ne fonctionne pas (le tuyau de départ vers le plancher chauffant est froid, le thermomètre au niveau des nourrices du plancher chauffant indique 18°C...).

N'étant pas sur si cet indicateur indique la température du circuit plancher chauffant ou celle du circuit radiateur (il y a 2 circuits sur ma chaudière), j'ai déconnecté la sonde de départ du circuit plancher chauffant, ce qui a fait clignoter et baisser la température indiquée par la chaudière.

Donc je pense que je peux être sur d'avoir bien lu le bon indicateur, c'est à dire 42°C alors que la chaudière ne chauffe pas.
J'en conclus que la sonde est probablement HS et qu'il faut la changer ....
Qu'en pensez-vous ?
12 novembre 2023 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir.

J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde d'ambiance.

Depuis 2 ans, j'ai du passer en mode manuel la vanne 3 voies du circuit plancher chauffant, et donc régler à la main la température de l'eau...
En effet le moteur de la vanne restait en butée, et l'eau chaude n'arrivait pas jusqu'au plancher chauffant.
Je viens de changer le moteur de cette vanne 3 voies, çà n'a pas réglé mon problème...

Pour info, j'avais aussi changé la carte LMU il y a quelques années...
J'ai aussi fait venir plusieurs chauffagistes sans succès jusqu'ici ... ils m'ont conseillé de changer pour une pompe à chaleur...
Ça m'embête de changer la chaudière pour ça, même si ce n'est pas très pratique en l'état...

Quelqu'un a t-il eu un problème similaire ou auriez-vous des conseils pour régler problème ?

Merci de votre aide.
11 novembre 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100 sur le forum Chauffage