Un grand merci à vous GL, pour votre patience, votre pédagogie et votre professionnalisme.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 16:32

Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre retour.
En effet il s'agit d'une chaudière à gaz.
Je viens de consulter de nouveau la notice mais je ne trouve pas d'information concernant le raccordement électrique au tableau de répartition, à part que l'installation doit être conforme à la norme NF C 15-100.
Dans les caractéristiques de la chaudière je trouve une information concernant la puissance électrique absorbée (104W) et l'intensité maxi absorbée (0,45A).. Avec l'application de la loi d'ohm, je confirme bien ces valeurs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi utiliser un disjoncteur de calibre 10A pour une intensité maxi absorbée de 0,45A.. J'aimerai comprendre, bien que je sois assez limité sur le sujet..
Je me rends compte aussi que je n'ai pas utilisé les bons termes pour décrire ma problématique. Il y a une confusion entre interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel.
Ce dernier intègre les deux premiers et je ne pense pas utiliser ce genre d'équipement. J'ai fait le choix de la marque Schneider Electric pour mon installation et je vais donc suivre vos conseils pour le raccordement, càd, interrupteur différentiel 30mA Type AC > disjoncteur divisionnaire C10A > conducteurs de section 1,5 mm².
Sans insister lourdement, sans abuser de votre temps, j'aimerai quand même comprendre pourquoi 10A et pas 16A..
Encore merci pour votre retour.
Merci beaucoup pour votre retour.
En effet il s'agit d'une chaudière à gaz.
Je viens de consulter de nouveau la notice mais je ne trouve pas d'information concernant le raccordement électrique au tableau de répartition, à part que l'installation doit être conforme à la norme NF C 15-100.
Dans les caractéristiques de la chaudière je trouve une information concernant la puissance électrique absorbée (104W) et l'intensité maxi absorbée (0,45A).. Avec l'application de la loi d'ohm, je confirme bien ces valeurs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi utiliser un disjoncteur de calibre 10A pour une intensité maxi absorbée de 0,45A.. J'aimerai comprendre, bien que je sois assez limité sur le sujet..
Je me rends compte aussi que je n'ai pas utilisé les bons termes pour décrire ma problématique. Il y a une confusion entre interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel.
Ce dernier intègre les deux premiers et je ne pense pas utiliser ce genre d'équipement. J'ai fait le choix de la marque Schneider Electric pour mon installation et je vais donc suivre vos conseils pour le raccordement, càd, interrupteur différentiel 30mA Type AC > disjoncteur divisionnaire C10A > conducteurs de section 1,5 mm².
Sans insister lourdement, sans abuser de votre temps, j'aimerai quand même comprendre pourquoi 10A et pas 16A..
Encore merci pour votre retour.
23 septembre 2023 à 16:44

Bonjour.
Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique.
J'ai bien sûr consulté la documentation et recherché de mon côté mais malheureusement je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je formule ma question sur votre forum.
Je dois utiliser un DDR 20A avec un fil de 2,5 mm², un DDR de 16A avec du 1,5 mm² ou autre ?
J'attends vos avis éclairés.
Merci et bonne journée.
Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique.
J'ai bien sûr consulté la documentation et recherché de mon côté mais malheureusement je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi je formule ma question sur votre forum.
Je dois utiliser un DDR 20A avec un fil de 2,5 mm², un DDR de 16A avec du 1,5 mm² ou autre ?
J'attends vos avis éclairés.
Merci et bonne journée.
22 septembre 2023 à 13:59