Bonjour.
Je réfléchis au dimensionnement d'un circuit comportant 2 zones de chauffage alimentées par une PAC Inverter air/eau. Le modèle de la PAC est : Daikin Altherma 3 EHBH 8 kW.
Avec la technologie "vitesse variable", je m'interroge sur la validité de mon étude et sur le dimensionnement d'un bipass.
Mes émetteurs de chaleur sont des radiateurs et les deux zones de l'étude ont le même débit (Qz1 = Qz2 = 300 l/h). Chaque zone est commandée par une vanne 2 voies type PICV (commandé en tout ou rien) reliée à un thermostat d'ambiance. Ces vannes font également office de régulateur de débit (débit constant dans les zones).
J'ai prévu un circuit dit "de refroidissement" dont le débit est permanent et dont la fonction est de garantir à la fois un débit minimum pour la PAC, un assèchement des pièces humides et un abaissement de la température de retour de cette eau refroidie non utile aux zones de chauffage. Ce circuit de refroidissement se compose de 2 sèches serviettes alimentés à travers une vanne Autoflow dont le débit est Qss = 300 l/h.
Le choix "émetteurs = radiateur" dans le menu de la PAC impose un DeltaT de 10 K entre le départ et le retour. Les dimensions des radiateurs en fonte alu sont donc plus importantes du fait de ce régime "moyennes de températures". Par ailleurs, j'ai choisi une température de départ d'eau de 50°C et le montage des radiateurs est du type hydro-câblé.
La perte de charge dans les conduites, les collecteurs et les radiateurs est négligée au vu des vitesses faibles imposées par un DeltaT de 10 K.
La pression différentielle pour chaque circuit vaut respectivement :
- DeltaP = 27 kPa pour la zone 1 et la zone 2
- DeltaP = 15 kPa pour la vanne Autoflow
- DeltaP_équiv = (3.7 kPa + DeltaP_vanne_équi) correspond à l'ensemble fitre à tamis + clapet_AR + pot à décantations + vanne d'équilibrage (entre sortie basse de ballon et retour PAC). La valeur finale de DeltaP_équiv n'est pas encore déterminée du fait de la vanne d'équilibrage manuelle du circuit amont qui n'est pas dimensionnée.
* Lorsque les deux zones sont en demande de chauffage, le débit Qss + Qz1 + Qz2 = 900 l/h est supérieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). La pression différentielle que voit la PAC est : 27 kPa + DeltaP_équi.
Ce DeltaP reste inférieur à la Hmt théorique maximale de la pompe qui est de 55 kPa pour ce débit théorique de 900 l/h.
* Lorsque qu'une seule zone est en demande de chauffage, le débit Qss + Qzi = 600 l/h est inférieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). Et là, le bipass devrait se déclencher sur une pression différentielle de 27 kPa pour laisser passer un débit d'au moins 300 l/h à cette perssion de 0.27 bar.
* Lorsque qu'aucune zone n'est en demande de chauffage ou lors des régimes transitoires "fermeture" ou "ouverture" des vannes 2 voies, la pompe ne voit que le circuit réduit "(bipass // sèche-serviettes) + ballon".
Là j'ai un doute sur la réaction de la pompe à vitesse variable dans cette configuration.
A priori au démarrage de la pompe, le bipasse (réglé sur 0.27 bar pour le cas précédent), ne se déclencherait pas et la pompe augmenterait instantanément sa Hmt jusqu'à ce que le bipass se déclenche. Dans ce cas là, le débit dans la pompe devrait être tel que Qbp + Qss > 720 l/h, soit : Qbp > 420 l/h et il faudrait revoir le réglage du débit du bipass en conséquence car la configuration dimensionnant serait ce 3ème cas en absence de chauffage ou régime en transitoire.
Je mets tout cela au conditionnel car je n’ai pas réponse à mes interrogations. Et je ne sais pas ce que fera la pompe dans cette dernière configuration. En effet, vu qu'il y a une circulation forcée dans les sèches-serviettes qui sont en permanence alimentés par la vanne Autoflow, je ne sais pas si au démarrage la pompe ne sera pas tentée de réduire sa vitesse et sa Hmt afin de s'adapter au débit de ce circuit avec Qpac = Qss = 300 l/h. Cela serait une catastrophe qui conduirait à la mise en sécurité de la PAC du fait d’un débit trop faible.
J'aimerais svp avoir vos avis sur la question.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je réfléchis au dimensionnement d'un circuit comportant 2 zones de chauffage alimentées par une PAC Inverter air/eau. Le modèle de la PAC est : Daikin Altherma 3 EHBH 8 kW.
Avec la technologie "vitesse variable", je m'interroge sur la validité de mon étude et sur le dimensionnement d'un bipass.
Mes émetteurs de chaleur sont des radiateurs et les deux zones de l'étude ont le même débit (Qz1 = Qz2 = 300 l/h). Chaque zone est commandée par une vanne 2 voies type PICV (commandé en tout ou rien) reliée à un thermostat d'ambiance. Ces vannes font également office de régulateur de débit (débit constant dans les zones).
J'ai prévu un circuit dit "de refroidissement" dont le débit est permanent et dont la fonction est de garantir à la fois un débit minimum pour la PAC, un assèchement des pièces humides et un abaissement de la température de retour de cette eau refroidie non utile aux zones de chauffage. Ce circuit de refroidissement se compose de 2 sèches serviettes alimentés à travers une vanne Autoflow dont le débit est Qss = 300 l/h.
Le choix "émetteurs = radiateur" dans le menu de la PAC impose un DeltaT de 10 K entre le départ et le retour. Les dimensions des radiateurs en fonte alu sont donc plus importantes du fait de ce régime "moyennes de températures". Par ailleurs, j'ai choisi une température de départ d'eau de 50°C et le montage des radiateurs est du type hydro-câblé.
La perte de charge dans les conduites, les collecteurs et les radiateurs est négligée au vu des vitesses faibles imposées par un DeltaT de 10 K.
La pression différentielle pour chaque circuit vaut respectivement :
- DeltaP = 27 kPa pour la zone 1 et la zone 2
- DeltaP = 15 kPa pour la vanne Autoflow
- DeltaP_équiv = (3.7 kPa + DeltaP_vanne_équi) correspond à l'ensemble fitre à tamis + clapet_AR + pot à décantations + vanne d'équilibrage (entre sortie basse de ballon et retour PAC). La valeur finale de DeltaP_équiv n'est pas encore déterminée du fait de la vanne d'équilibrage manuelle du circuit amont qui n'est pas dimensionnée.
* Lorsque les deux zones sont en demande de chauffage, le débit Qss + Qz1 + Qz2 = 900 l/h est supérieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). La pression différentielle que voit la PAC est : 27 kPa + DeltaP_équi.
Ce DeltaP reste inférieur à la Hmt théorique maximale de la pompe qui est de 55 kPa pour ce débit théorique de 900 l/h.
* Lorsque qu'une seule zone est en demande de chauffage, le débit Qss + Qzi = 600 l/h est inférieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). Et là, le bipass devrait se déclencher sur une pression différentielle de 27 kPa pour laisser passer un débit d'au moins 300 l/h à cette perssion de 0.27 bar.
* Lorsque qu'aucune zone n'est en demande de chauffage ou lors des régimes transitoires "fermeture" ou "ouverture" des vannes 2 voies, la pompe ne voit que le circuit réduit "(bipass // sèche-serviettes) + ballon".
Là j'ai un doute sur la réaction de la pompe à vitesse variable dans cette configuration.
A priori au démarrage de la pompe, le bipasse (réglé sur 0.27 bar pour le cas précédent), ne se déclencherait pas et la pompe augmenterait instantanément sa Hmt jusqu'à ce que le bipass se déclenche. Dans ce cas là, le débit dans la pompe devrait être tel que Qbp + Qss > 720 l/h, soit : Qbp > 420 l/h et il faudrait revoir le réglage du débit du bipass en conséquence car la configuration dimensionnant serait ce 3ème cas en absence de chauffage ou régime en transitoire.
Je mets tout cela au conditionnel car je n’ai pas réponse à mes interrogations. Et je ne sais pas ce que fera la pompe dans cette dernière configuration. En effet, vu qu'il y a une circulation forcée dans les sèches-serviettes qui sont en permanence alimentés par la vanne Autoflow, je ne sais pas si au démarrage la pompe ne sera pas tentée de réduire sa vitesse et sa Hmt afin de s'adapter au débit de ce circuit avec Qpac = Qss = 300 l/h. Cela serait une catastrophe qui conduirait à la mise en sécurité de la PAC du fait d’un débit trop faible.
J'aimerais svp avoir vos avis sur la question.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2022 à 19:02