FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Hypsok

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Hypsok

Hypsok
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

J'ai effectué la purge hier.
J'ai fait couler une petite casserole d'eau, mais il n'y a pas eu de changement.
Le ballon ne dépasse pas les 43° en 8h de cycle (1 cycle toutes les 1h30 environ).
La chaudière montait à 80° durant ses cycles, mais le chauffage des radiateurs ne s'est pas activé pendant la tentative de chauffe du ballon.

Est-ce que le ballon peut être entartré et causer le problème ?

Merci.
31 mars 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude perd en chaleur sur le forum Chauffage

Bonjour, JR48.
Vous me parlez bien du petit purgeur blanc ?
Faut-il que je coupe totalement la chaudière ou seulement l'eau chaude.
Je viens d'essayer avec juste l'eau chaude de coupé et l'eau est sortie directement.
29 mars 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude perd en chaleur sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Je possède une chaudière Buderus S115 et je rencontre actuellement un problème.
Le ballon d'eau chaude ne se réchauffe pas suffisamment, ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude et que la chaudière tourne en continu.

Pour vous expliquer la situation, j'ai récemment passé en mode été, donc uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Les températures ont ensuite baissé et j'ai relancé les radiateurs.
Pendant une semaine, tout fonctionnait normalement, mais à un moment donné, en passant devant la chaudière, j'ai remarqué que le circulateur pour l'eau chaude était toujours allumé et que la chaudière se mettait en route régulièrement.

J'ai essayé plusieurs manipulations, comme couper le chauffage des radiateurs, fermer l'arrivée d'eau principale et couper l'eau chaude sanitaire. La sonde de température fonctionne correctement et est récente (3 mois).
Couper le chauffage de l'eau chaude est actuellement la seule solution que j'ai trouvée pour éviter que la chaudière ne vide la cuve à fuel (l'eau perd 2° en 4/5 heures).

En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un post indiquant que cela pourrait venir de la vanne 3 voies ou d'un clapet qui reste entrouvert, ce qui permet à de l'eau froide de rentrer en permanence dans le ballon.
Le problème est que je ne sais pas où se situe la vanne 3 voies ou un quelconque clapet.

Pour le moment, je "force" la chauffe du ballon de temps en temps, mais elle peine à dépasser les 40° (hier, la chaudière était à 75° et l'eau chaude n'a pas dépassé les 41°, alors que j'avais mis en mode sans électronique et que la température de la chaudière était censée se transférer à l'eau chaude).

Je joins quelques photos et je vous serais reconnaissant si vous pouviez me dire où se situe la vanne 3 voies et bien sûr si vous avez une solution envisageable pour régler le problème.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20240329 084832 500img 20240329 084821 069img 20240329 084852 913img 20240329 085003 766img 20240329 084920 168

29 mars 2024 à 09:22
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude perd en chaleur sur le forum Chauffage

Merci de la réponse.

Tout le début de la procédure était bon, mais je ne savais pas pour le mode auto.
A ce jour, l'ECS fonctionne, mais c'est long à chauffer, peut-être à cause du mode auto.
La chaudière chauffe d'environ 1 degré l'ECS en même temps que la remise en température du chauffage.

Donc, si je comprends bien, il faudrait que je passe en mode soleil pour que la chauffe soit plus rapide ?
19 décembre 2023 à 12:59
forum consulter ce sujet ECS ne chauffe pas circulateur éteint sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je viens d'emménager dans une maison avec chaudière fioul Buderus S115 +HS 2102.
La chaudière n'avait pas tourné depuis 3 ans.
C'est ma première chaudière, j'ai réussi à lancer le chauffage, les manomètres montent bien, le vase d'expansion monte et garde la pression et le circulateur du chauffage tourne correctement.

Par contre, pour l'eau chaude, impossible de chauffer le ballon, j'ai donc changé la sonde ECS et elle fonctionne quand je la tiens dans ma main (la température monte sur le module de contrôle). J'ai essayé de basculer les interrupteurs sur manuel (rad et ECS), le brûleur se met en route mais seul le circuit de chauffage monte en température.

De plus, j'ai un second circulateur pour l'ECS mais il est électronique (alpha 1). Il s'allume uniquement quand je mets l'interrupteur ECS sur manuel, affiche 1w pendant 3 secondes puis affiche 2 traits (--).
J'ai tapoté dessus, enlevé le cache avec l'affichage pour accéder à la visse mais il n'y en a pas. Je n'ai pas de vanne au-dessus et en-dessous du circulateur pour couper l'eau afin de pouvoir le démonter (via les BTR) sans devoir vidanger toute la chaudière.

Maintenant que mon récit est terminé, pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Y a-t-il une manipulation que j'ai oubliée ou dois-je vidanger l'installation ?
Je joins des photos si vous pouvez m'aiguiller sur la marche à suivre.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
probleme chaudiere fioul buderus 02probleme chaudiere fioul buderus 03probleme chaudiere fioul buderus 01


16 décembre 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet ECS ne chauffe pas circulateur éteint sur le forum Chauffage