Bonjour et une nouvelle fois merci pour vos réponses.
Non il n'y a pas de pompe de bouclage sur l'ECS, je ne pense pas que le chauffage soit équipé d'un clapet anti thermosiphon, je vais tester en fermant les vannes d'isolement de chauffage.
Encore un fois merci pour vos retours précis.
Non il n'y a pas de pompe de bouclage sur l'ECS, je ne pense pas que le chauffage soit équipé d'un clapet anti thermosiphon, je vais tester en fermant les vannes d'isolement de chauffage.
Encore un fois merci pour vos retours précis.
30 mars 2022 à 09:22

Bonjour.
Mon ballon d'eau chaude sanitaire Bosch (WST 135-2) est placé sous la chaudière de même marque (Condens 7000F Gaz Nat.) dans mon garage.
Je trouve qu'il perd vite des degrés (malgré sa protection d'origine et le calorifugeage des tubes d'eau chaude) il perd 5/6° par 1/2heure sans tirer d'eau chaude (donc redémarrage de la chaudière pour remettre à la température de consigne autour des 50°) la température de mon garage est bien sûr un paramètre important (ce matin par exemple 8° dehors 14° dans le garage).
Sur une journée (2/3 douches + usages classiques ECS, vaisselles, ménages etc..) l'appli me donne un usage moyen journalier de 27kwh.
Est-ce cohérent ? sur quoi puis je influer (à part la durée des douches
) ?
Merci.
Mon ballon d'eau chaude sanitaire Bosch (WST 135-2) est placé sous la chaudière de même marque (Condens 7000F Gaz Nat.) dans mon garage.
Je trouve qu'il perd vite des degrés (malgré sa protection d'origine et le calorifugeage des tubes d'eau chaude) il perd 5/6° par 1/2heure sans tirer d'eau chaude (donc redémarrage de la chaudière pour remettre à la température de consigne autour des 50°) la température de mon garage est bien sûr un paramètre important (ce matin par exemple 8° dehors 14° dans le garage).
Sur une journée (2/3 douches + usages classiques ECS, vaisselles, ménages etc..) l'appli me donne un usage moyen journalier de 27kwh.
Est-ce cohérent ? sur quoi puis je influer (à part la durée des douches

Merci.
27 mars 2022 à 18:28

J'ajoute une nouvelle interrogation concernant le ballon d'eau chaude sanitaire Bosch placé sous la chaudière dans mon garage (WST 135-2), je trouve qu'il perd vite des degrés (malgré sa protection d'origine et le calorifugeage des tubes d'eau chaude) il perd 5/6° par 1/2heure sans tirer d'eau chaude (donc redémarrage de la chaudière pour remettre à la température de consigne autour des 50°) la température de mon garage est bien sûr un paramètre important (ce matin par exemple 8° dehors 14° dans le garage).
Est-ce cohérent ? sur quoi puis je influer ?
Est-ce cohérent ? sur quoi puis je influer ?
15 mars 2022 à 11:20

Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide et qui m'a déjà rassuré sur le fonctionnement de cette nouvelle chaudière (puisque effectivement la puissance était modulée avec des temps long de fonctionnement du brûleur).
Pour répondre à vos questions :
La chaudière est une Bosch Condens GC7000F 22kW gaz naturel. (Puissance 4/22 pour le couple th° 50/30)
La surface habitable : 100 m² avec des radiateurs et 40m² avec plancher chauffant (cette deuxième partie est régulée de façon indépendante non connue de la chaudière dans l'attente de la mise en place d'une régulation MM100 gérée par la chaudière).
Département : Aveyron (12) Alt. 700m.
Il y a bien une sonde extérieure ainsi qu'une sonde d'ambiance via le module de commande (CW400 installée dans le salon). Cependant la régulation étant paramétrée "selon température Ext." je ne suis pas certain que la température ambiante soit prise en compte. De plus dans les paramétrages la partie influence température ambiante.
Est sur arrêt (un réglage est toutefois possible de 1K à 10K qui permettrait de compenser les variations de température ambiante au niveau réglé par un décalage parallèle de la courbe de chauffage (dixit manuel).
D'avance merci pour l'intérêt que vous portez à mes interrogations...
Merci pour votre réponse rapide et qui m'a déjà rassuré sur le fonctionnement de cette nouvelle chaudière (puisque effectivement la puissance était modulée avec des temps long de fonctionnement du brûleur).
Pour répondre à vos questions :
La chaudière est une Bosch Condens GC7000F 22kW gaz naturel. (Puissance 4/22 pour le couple th° 50/30)
La surface habitable : 100 m² avec des radiateurs et 40m² avec plancher chauffant (cette deuxième partie est régulée de façon indépendante non connue de la chaudière dans l'attente de la mise en place d'une régulation MM100 gérée par la chaudière).
Département : Aveyron (12) Alt. 700m.
Il y a bien une sonde extérieure ainsi qu'une sonde d'ambiance via le module de commande (CW400 installée dans le salon). Cependant la régulation étant paramétrée "selon température Ext." je ne suis pas certain que la température ambiante soit prise en compte. De plus dans les paramétrages la partie influence température ambiante.
Est sur arrêt (un réglage est toutefois possible de 1K à 10K qui permettrait de compenser les variations de température ambiante au niveau réglé par un décalage parallèle de la courbe de chauffage (dixit manuel).
D'avance merci pour l'intérêt que vous portez à mes interrogations...
15 mars 2022 à 10:08

Bonjour.
Je viens remplacer ma vieille chaudière gaz par une condensation Bosch 7000F, l'installation fonctionne a priori plutôt bien, température ambiante de la maison entre 19/20°, radiateur chaud mais pas brûlant, l'eau sanitaire aussi (température de sortie beaucoup plus élevée 70° sur ces phases là mais c'est je pense logique), la modulation de la chaudière semble dans les phases chauffage tourner de façon optimale, entre 20 et 25 % ce qui donne une eau en sortie chaudière autour de 40/45° (température extérieure 4/5° ce matin) je vois un écoulement régulier des condensats.
Par contre j'ai le sentiment que du fait de cette modulation à 1/4 de puissance le brûleur tourne non stop (pas complètement non plus) par rapport à mon ancienne chaudière, ce qui semble logique par rapport au fonction tout ou rien de l'ancien système mais quand même .... quel est votre avis ?
Merci.
Je viens remplacer ma vieille chaudière gaz par une condensation Bosch 7000F, l'installation fonctionne a priori plutôt bien, température ambiante de la maison entre 19/20°, radiateur chaud mais pas brûlant, l'eau sanitaire aussi (température de sortie beaucoup plus élevée 70° sur ces phases là mais c'est je pense logique), la modulation de la chaudière semble dans les phases chauffage tourner de façon optimale, entre 20 et 25 % ce qui donne une eau en sortie chaudière autour de 40/45° (température extérieure 4/5° ce matin) je vois un écoulement régulier des condensats.
Par contre j'ai le sentiment que du fait de cette modulation à 1/4 de puissance le brûleur tourne non stop (pas complètement non plus) par rapport à mon ancienne chaudière, ce qui semble logique par rapport au fonction tout ou rien de l'ancien système mais quand même .... quel est votre avis ?
Merci.
14 mars 2022 à 09:59

Afin d'éviter une intervention trop lourde et suite à votre dernier message une question me vient.
Puis-je conserver le système de régul RVP uniquement pour piloter le sol, et le circuit chauffage direct sur la sortie chaudière (avec vanne M. ouverte et non pilotée).
Solution alternative (et un peu "bricolée") mais qui éviterait l'achat d'une régul et une intervention plomberie plus lourde ?
Puis-je conserver le système de régul RVP uniquement pour piloter le sol, et le circuit chauffage direct sur la sortie chaudière (avec vanne M. ouverte et non pilotée).
Solution alternative (et un peu "bricolée") mais qui éviterait l'achat d'une régul et une intervention plomberie plus lourde ?
25 février 2022 à 09:17

Merci encore pour votre réponse rapide et très précise, les travaux doivent être réalisés dans quelques jours.
Je vais surveiller ça.
Je vais surveiller ça.
25 février 2022 à 09:02

Bonjour.
Merci pour votre réponse, je vais effectivement utiliser la sonde extérieure de cette nouvelle chaudière (mais uniquement pour un usage ON/OFF), mais conserver (tout au moins essayer) de conserver la régulation en place qui a sa propre sonde extérieure et les sondes départs.
Effectivement si cela ne fonctionne pas je déposerais ma RVP et ajouterais 2 modules MM100 à ma chaudière.
A suivre...
Merci pour votre réponse, je vais effectivement utiliser la sonde extérieure de cette nouvelle chaudière (mais uniquement pour un usage ON/OFF), mais conserver (tout au moins essayer) de conserver la régulation en place qui a sa propre sonde extérieure et les sondes départs.
Effectivement si cela ne fonctionne pas je déposerais ma RVP et ajouterais 2 modules MM100 à ma chaudière.
A suivre...
24 février 2022 à 11:08

Bonjour,
J'envisage de remplacer ma vieille chaudière Riello par une chaudière Bosch Condens 7000F.
Actuellement j'ai 2 circuits chauffage (Plancher Chauffant et radiateurs) une régulation (RVP331) commande les 2 circuits équipés de vannes mélangeuses.
Le câblage est le suivant quand la pompe tourne pour l'ECS la pompe chauffage s'arrête (celle du plancher ne s'arrête pas pour éviter un envoi d'eau trop chaude (le temps de fermeture de la vanne) dans le sol et la dalle à l'arrêt de la pompe ECS.
Je vais donc remplacer ma Riello et son ballon par une Condens 7000F son ballon... puis-je conserver ce même fonctionnement avec cette nouvelle chaudière.
En clair la régulation reste comme aujourd'hui extérieure à la chaudière.
J'envisage de remplacer ma vieille chaudière Riello par une chaudière Bosch Condens 7000F.
Actuellement j'ai 2 circuits chauffage (Plancher Chauffant et radiateurs) une régulation (RVP331) commande les 2 circuits équipés de vannes mélangeuses.
Le câblage est le suivant quand la pompe tourne pour l'ECS la pompe chauffage s'arrête (celle du plancher ne s'arrête pas pour éviter un envoi d'eau trop chaude (le temps de fermeture de la vanne) dans le sol et la dalle à l'arrêt de la pompe ECS.
Je vais donc remplacer ma Riello et son ballon par une Condens 7000F son ballon... puis-je conserver ce même fonctionnement avec cette nouvelle chaudière.
En clair la régulation reste comme aujourd'hui extérieure à la chaudière.
12 février 2022 à 11:43