Membre inscrit Herve_be

Herve_be
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Merci pour votre réponse mais je ne pouvais pas rester aussi longtemps sans chauffage, j'ai trouvé la réponse : ma chaudière Buderus GB142 n'a pas de sonde de température des fumées.
09 décembre 2023 à 18:54
forum consulter ce sujet Sonde température fumées Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ma chaudière Buderus GB142 ne parvient pas à chauffer suffisamment.
Paramètres :
Température consigne eau : 80°, température réelle : 65°
Puissance consigne : 100%, puissance réelle : 29%.

Bizarrement, la température des fumées affiche "---°C".
Via le bouchon sur le conduit, je mesure environ 50°C avec un thermomètre à mercure.

Je me demande si la sonde température fumées n’a pas un défaut. Je ne parviens pas à la localiser : savez-vous où elle se trouve ?

Grand merci d'avance pour vos réponses.
02 décembre 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Sonde température fumées Buderus sur le forum Chauffage