Bonsoir,
La veilleuse s'allume et :
Les tic-tic disparaissent, le brûleur s'allume, en fait quand ça marche ça marche bien.
Je ne l'ai jamais vue se mettre en défaut, c'est souvent la nuit. Là ça vient de le faire 2 nuits de suite, j'ai entrouvert la fenêtre chaufferie ça fait 200cm² d'ouverture.
Effectivement je me suis demandé si le transfo d'isolement 220/220v ne serait pas la solution.
Pour le reste je peux facilement mettre en place une tresse entre brûleur et terre.
J'essaye de procéder étape par étape une seule modif à la fois.
En fait selon les moments on trouve 2 ou 3v de delta terre/neutre. C'est un peu gênant je pense.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Guy
13 février 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage

Bonjour Mario,
Tout d'abord un grand merci pour votre aide.
Voici les tensions relevées sur l'embase 16A+T de la chaudière :
Ph-N=235v
Ph-T=233v
N-T=2v

Le tuyau horizontal long de 2m présente une pente de 0.50m.
Pour la ventilation basse je peux entrouvrir la fenêtre du local, ça nous affranchira de ce paramètre.

Je suspecte soit la carte électronique, ce qui pour moi est peu probable, soit la vanne gaz. Comment faire pour savoir l'élément à incriminer. Je pencherai plutôt pour la vanne gaz. J’avais eu ce problème sur une chaudière Saunier Duval dans mon logement précédent. La vanne gaz était constitué de 2 vannes et l'une des 2, bien qu'actionnée par le même solénoïde ne s'ouvrait pas ou mal par moments. Est-ce une vanne comme cela que j'ai sur cette chaudière ?
Encore merci.
Bien cordialement.
Guy
P. S. : Pour info j'ai une culture d'électronicien, automaticien... à la retraite ;-) et je sais que mon chauffagiste, car il me l'a laissé entendre n'est pas très à l'aise dans ce domaine. De mon côté je n'ai aucune formation en chauffage !
13 février 2018 à 08:02
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour VETC,
La chaudière est de 1998 et fonctionne dans cette config depuis cette date.
La veilleuse est intermittente. C'est la carte HT qui l'allume par étincelle entre les électrodes.
La veilleuse allumée allume ensuite les brûleurs gaz de ville.
Les radiateurs sont en fonte au nombre de 7, dont 6 avec vannes thermostatiques.
Il n'y a pas de régulation électronique.
Le local chaufferie mesure 4m hauteur 6x3.50
L'alimentation électrique semble OK, raccordement avec phase au bon endroit et 2v de delta entre phase et neutre.
Les électrodes avaient été changées il y a 6 ans.
Lors de l'entretien annuel par mon chauffagiste il y a 15j je lui ai demandé de les changer à nouveau, pensant comme lui que cela pouvait être la source du problème sans succès.
Lorsque j'effectue des essais bien évidement ça fonctionne à chaque fois.
J'entends la vanne gaz s'ouvrir, l'étincelle HT, la veilleuse s'allumer et ensuite les rampes gaz. A part un problème sur la chaudière (carte électronique dans le boitier rouge ou vanne gaz) je ne vois rien qui a changé physiquement sur mon installation de 98 pour provoquer une anomalie.
Je précise que le problème existait avant l'intervention de mon chauffagiste.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum chauffage mise en sécurité chaudière Creatisforum chauffage mise en sécurité chaudière Creatisimg 6568 img 6577 img 6576 img 6579 img 6580 img 6578 img 6582 img 6581 img 6583 img 6584 img 6585

09 février 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage

Bonjour,

Ma chaudière Creatis 1101/24 LEB de 1998 se met de façon incompréhensible en sécurité, environ 1 fois toutes les 3 semaines. Je réarme le système en appuyant sur l'inter à bascule sécurité et ça repart.
J'ai fait des arrêts départs sans constater d'anomalie. Les électrodes ont été changées (le défaut est toujours présent).
J'ai démonté et examiné la carte sans constater d’anomalie.
Nettoyage des connecteurs. Quelqu’un a t-il une idée ?
Merci. Guy
08 février 2018 à 11:46
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage