Bonjour.
Merci de votre réponse et de vos conseils.
J'ai enlevé mon vase d'expansion, je l'ai mis à 0.7b.
Réinstallé et remis mon installation en eau.
Comme d'habitude, impeccable quand la chaudière doit nous faire du chauffage, ensuite quand elle refroidit, rebelote.
Plus de pression (0.3b) au mano de la chaudière donc chaudière en défaut.
Auriez-vous des idées, je suis preneur.
Merci beaucoup de passer du temps sur mon problème.
Cordialement.
Guillaume
Merci de votre réponse et de vos conseils.
J'ai enlevé mon vase d'expansion, je l'ai mis à 0.7b.
Réinstallé et remis mon installation en eau.
Comme d'habitude, impeccable quand la chaudière doit nous faire du chauffage, ensuite quand elle refroidit, rebelote.
Plus de pression (0.3b) au mano de la chaudière donc chaudière en défaut.
Auriez-vous des idées, je suis preneur.

Merci beaucoup de passer du temps sur mon problème.
Cordialement.
Guillaume
05 janvier 2018 à 15:21

Bonsoir.
Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Concernant mon souci :
Le vase est réglé à 1.5b, vérifier avec un mano.
Ma chaudière a 5 ans.
La soupape de sécurité fuyait, vu le prix, j'en ai rajouté une en dessous de la première, elles font correctement leur travail et crachent bien à 2.8b mais pas avant.
La soupape n'est pas raccordée aux eaux usées, elles coulent dans un seau.
Concernant l'absence de fuites, j'ai fait le tour de toute mon installation et je n'ai rien vu.
En fait je traîne le problème depuis quelques semaines, à chaque fois je remets de l'eau, impeccable la chaudière redémarre et chauffe, la pression monte à 2,8 b, car c'est très dur de mettre que 1,2 à 1,5 b, la soupape de sureté crache, la pression retombe à 1,8 b ensuite quand elle refroidit, elle perd sa pression et s'arrête sur manque de pression.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Guillaume
Tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Concernant mon souci :
Le vase est réglé à 1.5b, vérifier avec un mano.
Ma chaudière a 5 ans.
La soupape de sécurité fuyait, vu le prix, j'en ai rajouté une en dessous de la première, elles font correctement leur travail et crachent bien à 2.8b mais pas avant.
La soupape n'est pas raccordée aux eaux usées, elles coulent dans un seau.
Concernant l'absence de fuites, j'ai fait le tour de toute mon installation et je n'ai rien vu.
En fait je traîne le problème depuis quelques semaines, à chaque fois je remets de l'eau, impeccable la chaudière redémarre et chauffe, la pression monte à 2,8 b, car c'est très dur de mettre que 1,2 à 1,5 b, la soupape de sureté crache, la pression retombe à 1,8 b ensuite quand elle refroidit, elle perd sa pression et s'arrête sur manque de pression.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Guillaume
03 janvier 2018 à 19:03

Bonjour à tous.
Auriez-vous une piste ou une solution.
Ma chaudière ACV me donne du fil à retordre.
Je suis en permanence obligé de remettre de l'eau.
J'ai remplacé la vanne d'expansion, vérifié l'absence de fuite de mon installation de chauffage mais rien n'y fait.
Lorsqu'elle s’arrête par exemple le soir à 22h, comme je lui ai demandé, la pression chute rapidement.
Je suis obligé de rajouter de l'eau me soir vers 00h, le matin et l'après midi.
J'ai l'impression quand elle refroidit que la pression diminue très rapidement.
Je deviens dingue.
Je vois que le forum est actif sur les problèmes de chaudière.
Je m'en remets à vous.
Merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de lire mon problème et qui saura me donner quelques pistes.
Guillaume.
Auriez-vous une piste ou une solution.
Ma chaudière ACV me donne du fil à retordre.
Je suis en permanence obligé de remettre de l'eau.
J'ai remplacé la vanne d'expansion, vérifié l'absence de fuite de mon installation de chauffage mais rien n'y fait.
Lorsqu'elle s’arrête par exemple le soir à 22h, comme je lui ai demandé, la pression chute rapidement.
Je suis obligé de rajouter de l'eau me soir vers 00h, le matin et l'après midi.
J'ai l'impression quand elle refroidit que la pression diminue très rapidement.
Je deviens dingue.
Je vois que le forum est actif sur les problèmes de chaudière.
Je m'en remets à vous.
Merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de lire mon problème et qui saura me donner quelques pistes.
Guillaume.
03 janvier 2018 à 17:56