FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Gryse

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Gryse

Gryse
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Mario,
Une nouvelle fois, merci pour le temps que vous consacrez à ma demande, c’est vraiment sympa.
Le scotch alu sert, a priori, pour assurer l’étanchéité entre un cône qui est placé à l’intérieur du tuyau de fumée rigide et le tubage réalisé en flexible.
La grille en partie basse existe (créée lors de la construction de la maison), elle se situe au 1er étage de la maison, un peu dans le principe de la doc que vous avez jointe.
Je vais appeler le "pro" (c’est une vraie société) pour avoir plus d’explications et lui demander de passer voir le travail de ces techniciens.
Je vous tiens informé.
Merci encore.
Gryse
08 novembre 2019 à 15:55
forum consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour vos réponses rapides.
Le problème n'est pas tant sur la conception de la cheminée (maison de 17 ans, achetée il y a 8 ans). Elle possède bien évidemment un chapeau mais n'est pas forcément à 40cm au-dessus du faîtage mais je ne vais la refaire...
Le soucis que j'ai est que j'ai déposé le gros insert des anciens propriétaires et je l'ai fait remplacer par un poêle, fourni, posé et tubé par un pro.
Le conduit maçonné était existant. Le pro a donc posé le poêle et a installé un flexible double peau dans le conduit maçonné.
Étant donné que de l'eau pénètre dans le conduit à chaque pluie, je me pose la question d'une malfaçon.
Mario répond que le tubage devrait dépasser de 5cm environ. Où peut-on lire cette préconisation ? Je ne trouve rien dans le DTU, si ce n'est des schémas qui représentent le dépassement.
Est-ce plutôt une bonne pratique (les règles de l'art) ou une imposition du DTU ?
Idem pour la plaque d'adaptation (ou solin). Est-ce que la maçonnerie qu'a fait le poseur est recevable ou faut-il impérativement une plaque ?
Je joins une partie des photos demandées par Mario.
Merci encore pour vos réponses.
Gryse

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tubage poêle forum chauffagetubage poêle forum chauffagetubage poêle forum chauffage

08 novembre 2019 à 09:14
forum consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

J'ai fait poser un poêle avec conduit flexible au printemps.
A chaque pluie, je retrouve de l'eau au pied du poêle : l'eau entre par le conduit, arrive dans le poêle et ressort en point bas.
J'ai demandé à l'installateur de venir constater. Pour lui, aucun problème d'exécution des travaux.
Le flexible ne dépasse pas de la sortie de cheminée (voir photo jointe).
En regardant dans le DTU, rien n'est spécifié dans la littérature, mais tous les schémas représentent le flexible dépassant de la sortie.
Pouvez-vous me confirmer qu'il y a malfaçon et si vous avez un texte officiel, c'est encore mieux. loveliness
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Gryse

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sortie du flexible en toiture

07 novembre 2019 à 09:57
forum consulter ce sujet Poêle sortie du flexible en toiture sur le forum Chauffage