Je vous expose le souci principal (il y en d'autres mais sinon cela serait trop long).
Installation d'une chaudière Chappée mutine N 26kW fioul basse température par un installateur agréé trouvé sur le site de Chappée à la place d'une ancienne chaudière Chappée, le brûleur avait été changé il y a quelques années, donc il est conservé pour la nouvelle chaudière.
Il a raccordé la chaudière à l'ancien conduit de cheminée (brique rouge au sous sol, puis boisseau étage et combles) sans aucun contrôle sur ce conduit (seul un ramonage a été fait, par le régulateur de tirage situé plus de 1 mètre au dessus du raccordement, donc une partie non ramonée il me semble ?).
A signaler que le conduit était en bon état et semblait étanche car aucun souci avec l'ancienne chaudière (date de 1970).
L'installateur a démarré la chaudière sans faire aucun réglage ni contrôle (il n'avait aucun appareil, car il l'avait prêté !), pour ne pas nous laisser dans le froid. Il a dit que c'est Chappée qui viendrait faire la mise en service, puis il est parti en indiquant que l'on pouvait utiliser la chaudière.
Au bout d'1 mois, un écoulement de liquide est apparu le long de la cheminée (comme de l'eau avec des traces jaunes), on pensait à une fuite sur le toit (car période de tempête et forte pluie), un couvreur est venu mais n'a rien trouvé.
Quelques jours après, enfin une personne de chez Chappée arrive.
Il n'a pas ouvert le brûleur, il a regardé le branchement du thermostat (enlevé une partie du carénage), on lui demande s'il va faire un petit trou dans le tuyau derrière la chaudière pour contrôler les fumées, il dit non.
Il sort un appareil, et le met dans le régulateur de tirage du conduit de cheminée et il dit 23 c'est bon.
Il voit l'eau le long du conduit et au pied du conduit (avec des traces jaunes) et il dit vous avez une fuite sur le toit et il repart sans rien donner, aucun rapport, on ne connait même pas son nom.
Quelques jours après, le liquide coule de plus en plus, on ouvre la trappe de ramonage et il y a une mare (plusieurs litres), en fait ça coule dans le conduit. Après recherche sur internet, cela serait de la condensation acide de fumée dans le conduit, on dirait que cela a transpercé les joints des briques du conduit, il y a aussi des taches sur le mur et dans les combles aussi. On a arrêté la chaudière.
L'installateur est revenu, il ne sait pas quoi en penser, il ne sait pas, c'est la première fois pour lui.
Il dit qu'il va contacter Chappée pour demander l'explication ou venir avec le technicien ?
On lui parle du phénomène de condensation et de la dégradation du conduit et des murs, conduit qui est devenu poreux, aucune réponse.
On lui dit qu'on ne connait pas la température des fumées et on lui parle aussi d'un éventuel tubage, il reste évasif.
Questions, que doit-on faire maintenant ?
- Le conduit est dégradé, peut-on demander sa réparation (à la charge de l'installateur) ou est-ce impossible ou trop onéreux de le réparer ?
- Comment solutionner cette condensation ? tubage ou remontée la température des fumées ou les 2 ?
Si tubage obligatoire (norme DTU 24.1 semble dire que oui ?), vu les circonstances est-ce à la charge de l'installateur ?
- Pour le tubage, comment faire, faut-il détruire le conduit ou une partie du conduit actuel, car il est fermé il va du sol au plafond et il y a juste le trou ou le tuyau de raccordement arrive de la chaudière.
Je ne vois pas comment on peut mettre le T et les raccordements du tubage (flexible car pas droit) ?
- L'acide semble avoir aussi traversé le mur de façade (2 taches jaunes côté voisin), que faire pour empêcher sa propagation et stopper l'acide ?
NB : sur la notice de la chaudière il est noté température des fumées à ta 20 degrés = 201degrés cela semble très haut pour une basse température ?
Je vous remercie par avance pour vos avis et réponses concernant les anomalies et la responsabilité de l'installateur.
Autre problème : fuite de fuel depuis le début au raccord entre les tuyaux et le filtre (obligé de mettre un récipient).
Je vous expose le souci principal (il y en d'autres mais sinon cela serait trop long).
Installation d'une chaudière Chappée mutine N 26kW fioul basse température par un installateur agréé trouvé sur le site de Chappée à la place d'une ancienne chaudière Chappée, le brûleur avait été changé il y a quelques années, donc il est conservé pour la nouvelle chaudière.
Il a raccordé la chaudière à l'ancien conduit de cheminée (brique rouge au sous sol, puis boisseau étage et combles) sans aucun contrôle sur ce conduit (seul un ramonage a été fait, par le régulateur de tirage situé plus de 1 mètre au dessus du raccordement, donc une partie non ramonée il me semble ?).
A signaler que le conduit était en bon état et semblait étanche car aucun souci avec l'ancienne chaudière (date de 1970).
L'installateur a démarré la chaudière sans faire aucun réglage ni contrôle (il n'avait aucun appareil, car il l'avait prêté !), pour ne pas nous laisser dans le froid. Il a dit que c'est Chappée qui viendrait faire la mise en service, puis il est parti en indiquant que l'on pouvait utiliser la chaudière.
Au bout d'1 mois, un écoulement de liquide est apparu le long de la cheminée (comme de l'eau avec des traces jaunes), on pensait à une fuite sur le toit (car période de tempête et forte pluie), un couvreur est venu mais n'a rien trouvé.
Quelques jours après, enfin une personne de chez Chappée arrive.
Il n'a pas ouvert le brûleur, il a regardé le branchement du thermostat (enlevé une partie du carénage), on lui demande s'il va faire un petit trou dans le tuyau derrière la chaudière pour contrôler les fumées, il dit non.
Il sort un appareil, et le met dans le régulateur de tirage du conduit de cheminée et il dit 23 c'est bon.
Il voit l'eau le long du conduit et au pied du conduit (avec des traces jaunes) et il dit vous avez une fuite sur le toit et il repart sans rien donner, aucun rapport, on ne connait même pas son nom.
Quelques jours après, le liquide coule de plus en plus, on ouvre la trappe de ramonage et il y a une mare (plusieurs litres), en fait ça coule dans le conduit. Après recherche sur internet, cela serait de la condensation acide de fumée dans le conduit, on dirait que cela a transpercé les joints des briques du conduit, il y a aussi des taches sur le mur et dans les combles aussi. On a arrêté la chaudière.
L'installateur est revenu, il ne sait pas quoi en penser, il ne sait pas, c'est la première fois pour lui.
Il dit qu'il va contacter Chappée pour demander l'explication ou venir avec le technicien ?
On lui parle du phénomène de condensation et de la dégradation du conduit et des murs, conduit qui est devenu poreux, aucune réponse.
On lui dit qu'on ne connait pas la température des fumées et on lui parle aussi d'un éventuel tubage, il reste évasif.
Questions, que doit-on faire maintenant ?
- Le conduit est dégradé, peut-on demander sa réparation (à la charge de l'installateur) ou est-ce impossible ou trop onéreux de le réparer ?
- Comment solutionner cette condensation ? tubage ou remontée la température des fumées ou les 2 ?
Si tubage obligatoire (norme DTU 24.1 semble dire que oui ?), vu les circonstances est-ce à la charge de l'installateur ?
- Pour le tubage, comment faire, faut-il détruire le conduit ou une partie du conduit actuel, car il est fermé il va du sol au plafond et il y a juste le trou ou le tuyau de raccordement arrive de la chaudière.
Je ne vois pas comment on peut mettre le T et les raccordements du tubage (flexible car pas droit) ?
- L'acide semble avoir aussi traversé le mur de façade (2 taches jaunes côté voisin), que faire pour empêcher sa propagation et stopper l'acide ?
NB : sur la notice de la chaudière il est noté température des fumées à ta 20 degrés = 201degrés cela semble très haut pour une basse température ?
Je vous remercie par avance pour vos avis et réponses concernant les anomalies et la responsabilité de l'installateur.
Autre problème : fuite de fuel depuis le début au raccord entre les tuyaux et le filtre (obligé de mettre un récipient).
30 janvier 2018 à 14:57

Bonjour,
Je viens de remettre en fonction mon chauffage (chaudière gaz).
Dans 2 chambre à l'étage j'ai 2 radiateurs avec robinet thermostatique, le lendemain la cata dans 1 chambre plein d'eau par terre, sous les meubles...
Dans l'autre chambre une petite flaque (30 cm environ sur parquet flottant presque neuf dont les joints ont commencé à gondoler avec l'eau, je suis vraiment dégouté !).
Bon voici le souci :
J'ai démonté la tête thermostatique et l'eau fuit par la tige (c'est énorme le débit, 1/2 litre en 30 minutes, pour l'autre chambre c'est quelques gouttes mais à la longue ça fait beaucoup).
Ce sont des robinets latitude de chez LM, je ne sais pas s'il y a un presse étoupe car je ne vois qu'un seul est gros écrou ???
Est-ce que je peux resserrer cet écrou ???
Si je démonte cet écrou, la tige va venir avec non ? Et là est-ce que je peux réparer la fuite (avec un joint ou de la graisse...) ??
Sinon est-ce que je peux changer le presse étoupe complet (si démontable), il n'ont pas de pièce à LM alors est-ce qu'il y a des presses étoupe adaptable ??
Car je n'ai pas envie de tout démonter pour changer les robinets complets ???
Qu'en pensez-vous ???
Merci d'avance à tous les spécialistes.
P.S. : les robinets ont 15 ans (achetés neufs à l'époque).
Cordialement.
Je viens de remettre en fonction mon chauffage (chaudière gaz).
Dans 2 chambre à l'étage j'ai 2 radiateurs avec robinet thermostatique, le lendemain la cata dans 1 chambre plein d'eau par terre, sous les meubles...
Dans l'autre chambre une petite flaque (30 cm environ sur parquet flottant presque neuf dont les joints ont commencé à gondoler avec l'eau, je suis vraiment dégouté !).
Bon voici le souci :
J'ai démonté la tête thermostatique et l'eau fuit par la tige (c'est énorme le débit, 1/2 litre en 30 minutes, pour l'autre chambre c'est quelques gouttes mais à la longue ça fait beaucoup).
Ce sont des robinets latitude de chez LM, je ne sais pas s'il y a un presse étoupe car je ne vois qu'un seul est gros écrou ???
Est-ce que je peux resserrer cet écrou ???
Si je démonte cet écrou, la tige va venir avec non ? Et là est-ce que je peux réparer la fuite (avec un joint ou de la graisse...) ??
Sinon est-ce que je peux changer le presse étoupe complet (si démontable), il n'ont pas de pièce à LM alors est-ce qu'il y a des presses étoupe adaptable ??
Car je n'ai pas envie de tout démonter pour changer les robinets complets ???
Qu'en pensez-vous ???
Merci d'avance à tous les spécialistes.
P.S. : les robinets ont 15 ans (achetés neufs à l'époque).
Cordialement.