Profil du membre Gianni02
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Gianni02

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Selon moi c'est effectivement le bouton poussoir d'abaissement de la consigne de température ambiante qui est à changer.
Il fait contact tout seul et abaisse votre température jusqu'au minimum que vous avez réglé.
Les boutons poussoirs + et - Température de consigne avec le symbole de la petite maison sont utilisés assez souvent donc susceptibles de tomber en panne en premier.
Le super-condensateur n'est à changer que si le AVS77 ne vous met pas le message "Power" quand l’alimentation est coupée.
Si vous achetez des boutons poussoir en Asie, il ne vous parviendront pas sous 48h mais je pense qu'on doit pouvoir trouver ces composants (mais pas au même prix) dans tout bon magasin d'électronique.
Il fait contact tout seul et abaisse votre température jusqu'au minimum que vous avez réglé.
Les boutons poussoirs + et - Température de consigne avec le symbole de la petite maison sont utilisés assez souvent donc susceptibles de tomber en panne en premier.
Le super-condensateur n'est à changer que si le AVS77 ne vous met pas le message "Power" quand l’alimentation est coupée.
Si vous achetez des boutons poussoir en Asie, il ne vous parviendront pas sous 48h mais je pense qu'on doit pouvoir trouver ces composants (mais pas au même prix) dans tout bon magasin d'électronique.
18 novembre 2024 à 23:31

Désolé, je ne me souviens plus exactement, mais c'était fort probablement sur Amazon ou sur Aliexpress.
Je n'avais vraiment pas eu à chercher longtemps sur Internet avec la valeur du condensateur et en cherchant micro ou mini bouton poussoir.
Je vous mets plus bas un lien en exemple pour les boutons-poussoirs que je viens de trouver en une minute.
À ce jour ça fonctionne toujours très bien et j'ai d'ailleurs changé 2 nouveaux boutons-poussoirs il y a environ 1 mois.
Je pense qu'ils vont tous lâcher les uns après les autres selon la fonction du bouton et donc leurs fréquences d'utilisation.
Mais j'ai de quoi tous les remplacer.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002535796122.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.40acaXT1aXT19U&algo_pvid=25f76868-0a9c-4101-893b-adeb461b63a4&algo_exp_id=25f76868-0a9c-4101-893b-adeb461b63a4-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.27%212.89%21%21%213.36%212.97%21%40211b612817318556020958641edb6c%2112000021040822488%21sea%21FR%211698682153%21X&curPageLogUid=oSMUMTgLyAih&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Je n'avais vraiment pas eu à chercher longtemps sur Internet avec la valeur du condensateur et en cherchant micro ou mini bouton poussoir.
Je vous mets plus bas un lien en exemple pour les boutons-poussoirs que je viens de trouver en une minute.
À ce jour ça fonctionne toujours très bien et j'ai d'ailleurs changé 2 nouveaux boutons-poussoirs il y a environ 1 mois.
Je pense qu'ils vont tous lâcher les uns après les autres selon la fonction du bouton et donc leurs fréquences d'utilisation.
Mais j'ai de quoi tous les remplacer.

https://fr.aliexpress.com/item/1005002535796122.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.40acaXT1aXT19U&algo_pvid=25f76868-0a9c-4101-893b-adeb461b63a4&algo_exp_id=25f76868-0a9c-4101-893b-adeb461b63a4-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.27%212.89%21%21%213.36%212.97%21%40211b612817318556020958641edb6c%2112000021040822488%21sea%21FR%211698682153%21X&curPageLogUid=oSMUMTgLyAih&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
17 novembre 2024 à 16:04

Bonjour,
Bon alors voilà.
J'ai (enfin) reçu le "super-condensateur" faisant office de pile dans l'AVS77 Chappée.
Une fois ressoudé, j'ai bien maintenant un message clignotant "Power" quand l'alimentation est coupée.
C'est mieux que rien mais ça ne résolvait pas mon problème de changement intempestif de mode de chauffage.
Je me suis donc demandé si le problème ne résiderait pas tout simplement dans le petit bouton-poussoir lui-même sur lequel il faut appuyer pour changer de mode de chauffage.
Je l'ai donc dessoudé et là "BINGO !" la chaudière ne change plus de mode intempestivement.
Il y avait donc bien un problème de micro-contact intempestif dans le petit bouton-poussoir, du à la dilatation ou aux vibrations ou autre...
Depuis que je l'ai enlevé, plus aucun changement d'état.
On ne peut cependant plus changer de mode du tout en l'absence de ce bouton mais au moins l'eau chaude ne disparait plus au milieu de la douche
.
J'ai donc commandé un nouveau mini bouton-poussoir au prix de 2,50 € environ les 10 pièces, livraison comprise, alors que l'AVS77 entier vaut 150 €.
Une fois ressoudé, je suis certain que le bouton de changement de mode de chauffage retrouvera toutes ses fonctions.
Par extension, je me demande si toutes les pannes de comportement étrange le l'AVS77 que j'ai lues sur différents forums ne seraient pas dues à ces petits boutons-poussoirs qui finissent par fatiguer et soit ne plus faire contact, soit créer des faux-contacts sans qu'on appuie dessus.
J'aurai 9 boutons-poussoirs d'avance en pièces détachées au cas où un autre des boutons viendrait à lâcher.
J'espère que ce retour d'info pourra servir à d'autres car je n'avais vraiment rien trouvé sur le net décrivant ces pannes potentielles de boutons-poussoirs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bon alors voilà.
J'ai (enfin) reçu le "super-condensateur" faisant office de pile dans l'AVS77 Chappée.
Une fois ressoudé, j'ai bien maintenant un message clignotant "Power" quand l'alimentation est coupée.
C'est mieux que rien mais ça ne résolvait pas mon problème de changement intempestif de mode de chauffage.

Je me suis donc demandé si le problème ne résiderait pas tout simplement dans le petit bouton-poussoir lui-même sur lequel il faut appuyer pour changer de mode de chauffage.
Je l'ai donc dessoudé et là "BINGO !" la chaudière ne change plus de mode intempestivement.
Il y avait donc bien un problème de micro-contact intempestif dans le petit bouton-poussoir, du à la dilatation ou aux vibrations ou autre...
Depuis que je l'ai enlevé, plus aucun changement d'état.
On ne peut cependant plus changer de mode du tout en l'absence de ce bouton mais au moins l'eau chaude ne disparait plus au milieu de la douche

J'ai donc commandé un nouveau mini bouton-poussoir au prix de 2,50 € environ les 10 pièces, livraison comprise, alors que l'AVS77 entier vaut 150 €.
Une fois ressoudé, je suis certain que le bouton de changement de mode de chauffage retrouvera toutes ses fonctions.
Par extension, je me demande si toutes les pannes de comportement étrange le l'AVS77 que j'ai lues sur différents forums ne seraient pas dues à ces petits boutons-poussoirs qui finissent par fatiguer et soit ne plus faire contact, soit créer des faux-contacts sans qu'on appuie dessus.
J'aurai 9 boutons-poussoirs d'avance en pièces détachées au cas où un autre des boutons viendrait à lâcher.
J'espère que ce retour d'info pourra servir à d'autres car je n'avais vraiment rien trouvé sur le net décrivant ces pannes potentielles de boutons-poussoirs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2023 à 17:35

Le plus simple mais le plus cher aussi.
Que ça soit la société qui vient tous les ans (qui ne me verra plus) ou les 3 autres que j'ai consultées, ils proposent tous de changer l'AVS dans un premier temps et la carte électronique de la chaudière dans un deuxième temps si ça ne marche toujours pas.
On m'a même sorti qu'on ne change pas l'un sans l'autre.
Il y en a un qui m'a proposé de faire un essai avec un autre AVS mais l'essai appelé "recherche de panne" coûte environ 150 €, le prix de l'AVS en fait.
Il y en a un autre qui change tout d'office, même le câblage, et, vu le prix, me propose un devis comparatif pour changer toute la chaudière pour à peine plus. Il m'a aussi proposer de me faire rembourser par l'assurance.
Quand à mon assurance, consultée aussi, elle ne prend absolument pas en charge les pannes de chaudière s'il n'y a eu aucun élément extérieur type foudre ou autre pour la mettre en panne.
Mêmes les éventuelles surtensions du secteur 220v ne sont pas comprises dans les causes possibles de panne remboursée.
En dernier recours, je pensais donc trouver de vraies solutions ou au moins des idées sur le forum.
Tout changer et essayer de me faire rembourser par mon assurance n'en est pas une qui me convient.
Mais merci quand même.
Que ça soit la société qui vient tous les ans (qui ne me verra plus) ou les 3 autres que j'ai consultées, ils proposent tous de changer l'AVS dans un premier temps et la carte électronique de la chaudière dans un deuxième temps si ça ne marche toujours pas.
On m'a même sorti qu'on ne change pas l'un sans l'autre.
Il y en a un qui m'a proposé de faire un essai avec un autre AVS mais l'essai appelé "recherche de panne" coûte environ 150 €, le prix de l'AVS en fait.
Il y en a un autre qui change tout d'office, même le câblage, et, vu le prix, me propose un devis comparatif pour changer toute la chaudière pour à peine plus. Il m'a aussi proposer de me faire rembourser par l'assurance.
Quand à mon assurance, consultée aussi, elle ne prend absolument pas en charge les pannes de chaudière s'il n'y a eu aucun élément extérieur type foudre ou autre pour la mettre en panne.
Mêmes les éventuelles surtensions du secteur 220v ne sont pas comprises dans les causes possibles de panne remboursée.
En dernier recours, je pensais donc trouver de vraies solutions ou au moins des idées sur le forum.
Tout changer et essayer de me faire rembourser par mon assurance n'en est pas une qui me convient.
Mais merci quand même.
13 avril 2023 à 18:16

Bonjour.
Chaudière Chappée Luna Max G.N. Basse T° type 2.31FFV installée en 2012, ventouse verticale.
Module de commande câblé déporté AVS77 Chappée (2 fils type bus).
Depuis quelques jours mon module de commande AVS77 change tout seul de mode.
Il passe, sans rien toucher de Eau sanitaire seule à Eau sanitaire + Chauffage puis à Chauffage seul de façon aléatoire.
Il faut sans arrêt appuyer sur le bouton pour remettre le module dans le mode désiré qui va à nouveau changer tout seul au bout de quelques instants.
Parfois le module se reset tout seul également avant de recommencer à changer de mode.
J'ai connecté le module au plus court près de la chaudière, le problème persiste.
J'ai démonté le module et vérifié à la loupe les soudures et les composants qui ont l'air corrects.
J'ai fait de même avec le circuit imprimé de la chaudière, complètement retiré et contrôlé à la loupe, pas de problème apparent.
J'ai dessoudé et retiré le l'AVS77 le "super condensateur" qui sert de batterie et ça n'a rien changé ce qui me laisse penser qu'il est HS (tension à ses bornes une fois dessoudé de 0,8volts seulement)
Au cas où j'en ai commandé un autre que j'attends.
J'hésite pour l'instant à changer l'AVS77 complet car le coût n'est pas anodin sans être sûr qu'il est en cause.
Est-ce le module électronique côté chaudière qui pourrait être HS (encore plus cher) ?
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Merci d'avance.
Chaudière Chappée Luna Max G.N. Basse T° type 2.31FFV installée en 2012, ventouse verticale.
Module de commande câblé déporté AVS77 Chappée (2 fils type bus).
Depuis quelques jours mon module de commande AVS77 change tout seul de mode.
Il passe, sans rien toucher de Eau sanitaire seule à Eau sanitaire + Chauffage puis à Chauffage seul de façon aléatoire.
Il faut sans arrêt appuyer sur le bouton pour remettre le module dans le mode désiré qui va à nouveau changer tout seul au bout de quelques instants.
Parfois le module se reset tout seul également avant de recommencer à changer de mode.
J'ai connecté le module au plus court près de la chaudière, le problème persiste.
J'ai démonté le module et vérifié à la loupe les soudures et les composants qui ont l'air corrects.
J'ai fait de même avec le circuit imprimé de la chaudière, complètement retiré et contrôlé à la loupe, pas de problème apparent.
J'ai dessoudé et retiré le l'AVS77 le "super condensateur" qui sert de batterie et ça n'a rien changé ce qui me laisse penser qu'il est HS (tension à ses bornes une fois dessoudé de 0,8volts seulement)
Au cas où j'en ai commandé un autre que j'attends.
J'hésite pour l'instant à changer l'AVS77 complet car le coût n'est pas anodin sans être sûr qu'il est en cause.
Est-ce le module électronique côté chaudière qui pourrait être HS (encore plus cher) ?
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Merci d'avance.
13 avril 2023 à 07:57