Passez votre chaudière en production ECS et vérifiez si son fonctionnement reste identique.
Si votre ballon est chaud, faire couler de l'eau chaude et regarder si le brûleur redémarre...
Si votre ballon est chaud, faire couler de l'eau chaude et regarder si le brûleur redémarre...
01 novembre 2016 à 13:39

Bonjour
Le thermostat ne peut gérer l'eau chaude, seule la consigne peut faire cela...
Donc si vous avec des planchers et radiateurs vous avez 2 boucles ?
Donc 2 circulateurs ?
Le thermostat ne peut gérer l'eau chaude, seule la consigne peut faire cela...
Donc si vous avec des planchers et radiateurs vous avez 2 boucles ?
Donc 2 circulateurs ?
31 octobre 2016 à 13:06

Donc vous n'avez pas de message d'erreur et après un reset la chaudière fonctionne correctement, puis s’arrête quand la consigne est atteinte, et pour relancer un cycle de chauffe il faut de nouveau faire un reset ?
C'est bien ça et vous n'avez pas de message d'erreur sur votre afficheur...
C'est bien ça et vous n'avez pas de message d'erreur sur votre afficheur...
31 octobre 2016 à 10:48

Bonjour.
Ignorons le message d'erreur pour l'instant...
Après un reset votre chaudière démarre mais ne produit pas d'eau chaud (ECS et Chauffage)...
Passer votre chaudière en été (juste ECS).
A quelle température est l'eau après arrêt brûleur (la température doit être visible sur le panneau de contrôle) la température a t-elle variée (même un petit peu) ?
Une fois que la chaudière s'arrête (après un reset) elle redémarre après (1H,1 journée,..) ou reste t-elle en arrêt définitivement ?
Ignorons le message d'erreur pour l'instant...
Après un reset votre chaudière démarre mais ne produit pas d'eau chaud (ECS et Chauffage)...
Passer votre chaudière en été (juste ECS).
A quelle température est l'eau après arrêt brûleur (la température doit être visible sur le panneau de contrôle) la température a t-elle variée (même un petit peu) ?
Une fois que la chaudière s'arrête (après un reset) elle redémarre après (1H,1 journée,..) ou reste t-elle en arrêt définitivement ?
28 octobre 2016 à 13:19

Bonjour,
Avec votre thermostat vous voulez réguler quoi ? plancher, radiateur ?
Gégène
Avec votre thermostat vous voulez réguler quoi ? plancher, radiateur ?
Gégène
27 octobre 2016 à 18:10

Bonjour,
Avez-vous un ballon d'eau chaude ? avec échangeur ? sa capacité ?
Quand vous dites plusieurs secondes.... pour arriver au robinet ?
La chaudière est en basse température (planchers chauffants) ou radiateurs ?
Gégène
Avez-vous un ballon d'eau chaude ? avec échangeur ? sa capacité ?
Quand vous dites plusieurs secondes.... pour arriver au robinet ?
La chaudière est en basse température (planchers chauffants) ou radiateurs ?
Gégène
27 octobre 2016 à 18:08

Bonjour,
Il me semble que 80° est trop chaud même pour des radiateurs, la consommation de fioul n'est pas linéaire avec la température.
De plus dans votre salon le radiateur doit être à 80° ... il me semble que cette consigne de 80° était là pour l'ECS.... avec une régulation propre pour l'ECS...
Je pense qu'il vaut mieux baisser la consigne de votre chaudière à 60°, de plus avez-vous désactivé sur la chaudière la boucle ECS ?
Pourquoi avoir découplé l'ECS pour un chauffe eau électrique, car à part un chauffe eau haute gamme celui-ci a une déperdition de calorie très importante.
Si la chaudière démarre pendant une minute toutes les 1/4 heure c'est que votre aquastat lui en donne l'ordre... et si celui-ci en donne l'ordre c'est que les calories sont consommées, il faut savoir par qui ces calories sont consommées...
Gégène
Il me semble que 80° est trop chaud même pour des radiateurs, la consommation de fioul n'est pas linéaire avec la température.
De plus dans votre salon le radiateur doit être à 80° ... il me semble que cette consigne de 80° était là pour l'ECS.... avec une régulation propre pour l'ECS...
Je pense qu'il vaut mieux baisser la consigne de votre chaudière à 60°, de plus avez-vous désactivé sur la chaudière la boucle ECS ?
Pourquoi avoir découplé l'ECS pour un chauffe eau électrique, car à part un chauffe eau haute gamme celui-ci a une déperdition de calorie très importante.
Si la chaudière démarre pendant une minute toutes les 1/4 heure c'est que votre aquastat lui en donne l'ordre... et si celui-ci en donne l'ordre c'est que les calories sont consommées, il faut savoir par qui ces calories sont consommées...
Gégène
27 octobre 2016 à 18:05

Bonjour.
Le problème avec un stockage de 60L avec un serpentin (donc échangeur) c'est qu'il stocke peu de calories, de plus ce qui est important c'est le volume d'eau présent dans votre serpentin pour votre eau chaude...
En effet c'est cette eau que vous allez consommer pour une douche, bain, cuisine.
Donc si votre stock de calories est faible et que vous avez peu de quantité d'eau chaude dans votre serpentin, non seulement votre douche va épuiser rapidement votre stock, mais en plus votre chaudière va démarrer pour répondre à votre besoin et ça c'est pas très bon.
Car avant que votre chaudière atteigne la bonne température vous consommez du fioul il vaut mieux avoir un gros stockage plus 50 litres d'au chaude à 50° dans votre serpentin, la chaudière va démarrer pour plus de calories qu'une douche mais se faisant sera moins consommatrice... et ne démarrera pas pour les demandes suivantes.
Et bien sûr il faut que le ballon soit super isolé...
Votre stockage est là pour 10/20 ans et c'est une pièce importante...
Gégène
Le problème avec un stockage de 60L avec un serpentin (donc échangeur) c'est qu'il stocke peu de calories, de plus ce qui est important c'est le volume d'eau présent dans votre serpentin pour votre eau chaude...
En effet c'est cette eau que vous allez consommer pour une douche, bain, cuisine.
Donc si votre stock de calories est faible et que vous avez peu de quantité d'eau chaude dans votre serpentin, non seulement votre douche va épuiser rapidement votre stock, mais en plus votre chaudière va démarrer pour répondre à votre besoin et ça c'est pas très bon.
Car avant que votre chaudière atteigne la bonne température vous consommez du fioul il vaut mieux avoir un gros stockage plus 50 litres d'au chaude à 50° dans votre serpentin, la chaudière va démarrer pour plus de calories qu'une douche mais se faisant sera moins consommatrice... et ne démarrera pas pour les demandes suivantes.
Et bien sûr il faut que le ballon soit super isolé...
Votre stockage est là pour 10/20 ans et c'est une pièce importante...
Gégène
27 octobre 2016 à 17:49

Bonjour,
Avant l'erreur vous avez une combustion (à l'oreille) ? et après l'erreur ?
Gégène38
Avant l'erreur vous avez une combustion (à l'oreille) ? et après l'erreur ?
Gégène38
27 octobre 2016 à 17:36

Bonjour,
C'est pas bien normal que votre thermostat coupe l'alimentation de votre circulateur, en effet une chaudière ne se régule pas par un on/off mais par une vanne de recirculation, d’ailleurs si vous avez des vannes thermostatées vous devez vous assurez qu'il y a bien un circuit de bouclage (quand vos robinets thermostatés sont tous fermés).
Enfin pour répondre à votre question il semble que votre thermostat d'ambiance coupe votre circulation... donc pour que votre circulateur fonctionne il faut en effet connecter les deux fils présents sur votre thermostat... mais attention bien contrôler que votre thermostat coupait que votre circulateur (en suivant les fils, couleur des fils).
Il y a bien deux fils sur votre thermostat ?
L'afficheur de votre chaudière vous retourne une erreur ?
De plus votre chaudière ne fait pas l'eau chaude ?
Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
Bien à vous,
Gégène38
C'est pas bien normal que votre thermostat coupe l'alimentation de votre circulateur, en effet une chaudière ne se régule pas par un on/off mais par une vanne de recirculation, d’ailleurs si vous avez des vannes thermostatées vous devez vous assurez qu'il y a bien un circuit de bouclage (quand vos robinets thermostatés sont tous fermés).
Enfin pour répondre à votre question il semble que votre thermostat d'ambiance coupe votre circulation... donc pour que votre circulateur fonctionne il faut en effet connecter les deux fils présents sur votre thermostat... mais attention bien contrôler que votre thermostat coupait que votre circulateur (en suivant les fils, couleur des fils).
Il y a bien deux fils sur votre thermostat ?
L'afficheur de votre chaudière vous retourne une erreur ?
De plus votre chaudière ne fait pas l'eau chaude ?
Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
Bien à vous,
Gégène38
27 octobre 2016 à 17:21

Bonjour à tous,
Malheureusement moi aussi j'ai acheté une chaudière Rotex A1 et cela fait 12 ans, elle est toujours en fonction et j'en assure la maintenance...
Je suis autonome sur ce produit car nombre de spécialistes chaudières sont désabusés devant cette machine.
Je pense qu'au départ, comme toute conception les ingénieurs de chez Rotex ont voulu bien faire, mais d'importantes erreurs de conception sont présentes dans cette chaudière.
La première est que le brûleur est sur la partie supérieure, et se faisant il subit des températures importantes.
En plus de la température, les résidus post combustion s’accumulent et remontent dans le circuit d'air et encrassent l'ensemble des mécanismes présents, ventilateur, paliers etc.
Il faut noter que pas mal de pièces en plastique sont aussi présentes, comme l’étanchéité du câble pour le préchauffage, le raccordement de la prise d'air venant du pied de la chaudière.
Ce plastique subi aussi la chaleur et rapidement se déforme...
Avec sa pulvérisation fine je ne compte plus les gicleurs, et comme dit sur un post de ce forum les 2 fils en tissu des électrodes pour des fils en plastiques bien mieux adaptés.
J’ai aussi changé un roulement à billes du ventilateur, 2 fois le préchauffage Danfoss, j’ai aussi viré l’anti goutte (toujours bloqué) et du coup baissé la pression à 10 bars.
J’ai eu aussi un préchauffage en court-circuit qui a grillé en cascade l’automate de combustion.
J’ai eu aussi un blocage du circulateur (en été), enfin bref cette chaudière n’est pas top et je déconseille vivement cet investissement.
Bien à vous tous.
Malheureusement moi aussi j'ai acheté une chaudière Rotex A1 et cela fait 12 ans, elle est toujours en fonction et j'en assure la maintenance...
Je suis autonome sur ce produit car nombre de spécialistes chaudières sont désabusés devant cette machine.
Je pense qu'au départ, comme toute conception les ingénieurs de chez Rotex ont voulu bien faire, mais d'importantes erreurs de conception sont présentes dans cette chaudière.
La première est que le brûleur est sur la partie supérieure, et se faisant il subit des températures importantes.
En plus de la température, les résidus post combustion s’accumulent et remontent dans le circuit d'air et encrassent l'ensemble des mécanismes présents, ventilateur, paliers etc.
Il faut noter que pas mal de pièces en plastique sont aussi présentes, comme l’étanchéité du câble pour le préchauffage, le raccordement de la prise d'air venant du pied de la chaudière.
Ce plastique subi aussi la chaleur et rapidement se déforme...
Avec sa pulvérisation fine je ne compte plus les gicleurs, et comme dit sur un post de ce forum les 2 fils en tissu des électrodes pour des fils en plastiques bien mieux adaptés.
J’ai aussi changé un roulement à billes du ventilateur, 2 fois le préchauffage Danfoss, j’ai aussi viré l’anti goutte (toujours bloqué) et du coup baissé la pression à 10 bars.
J’ai eu aussi un préchauffage en court-circuit qui a grillé en cascade l’automate de combustion.
J’ai eu aussi un blocage du circulateur (en été), enfin bref cette chaudière n’est pas top et je déconseille vivement cet investissement.
Bien à vous tous.
27 octobre 2016 à 14:23