Profil du membre galanette
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit galanette

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Schémas complémentaires.
En vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
Galanette.
Schémas chaudière Galane FU28
Merci cordialement, l'équipe du forum chauffage.
En vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
Galanette.
Schémas chaudière Galane FU28
Merci cordialement, l'équipe du forum chauffage.
21 août 2020 à 17:03

Bonjour.
Complément d'informations pour problème de non démarrage brûleur Chappée.
Mon équipement : Chaudière à fuel de marque LE CHAUFFAGE FRANÇAIS modèle Galane 28FU
Mon installation : Circuit mélangé radiateurs avec eau chaude sanitaire.
Sur le montage d'origine de la chaudière :
1) Adjonction d'un "KIT option sanitaire" suivant schéma page 13 de la notice technique d'installateur.
2) Mise en place d'une régulation climatique Domotesta 100 Réf.RDO 131A suivant schéma page 7 de la notice technique installateur.
3) Mon brûleur est un Chappée modèle Tigra 2CF510 équipé d'un réchauffeur suivant schéma page 16 de la notice technique installateur.
Si vous regardez le schéma électrique, le réchauffeur est en série dans l'ordre de possibilité de démarrage du brûleur, et sa rupture éventuelle ne comporte pas de signalisation. Pour tester sa défaillance, il faut simplement le shunter électriquement, ce qui permet un redémarrage immédiat. J'estime cet artifice quelque peu inutile dans le cas où le fuel est stocké en cuve enterrée, donc dans des conditions de température acceptables pour une parfaite combustion, même en hiver.
Je poste à l'adresse mail que vous m'avez indiquée les seuls documents que j'ai en ma possession.
En espérant que cela puisse vous servir un jour...
Complément d'informations pour problème de non démarrage brûleur Chappée.
Mon équipement : Chaudière à fuel de marque LE CHAUFFAGE FRANÇAIS modèle Galane 28FU
Mon installation : Circuit mélangé radiateurs avec eau chaude sanitaire.
Sur le montage d'origine de la chaudière :
1) Adjonction d'un "KIT option sanitaire" suivant schéma page 13 de la notice technique d'installateur.
2) Mise en place d'une régulation climatique Domotesta 100 Réf.RDO 131A suivant schéma page 7 de la notice technique installateur.
3) Mon brûleur est un Chappée modèle Tigra 2CF510 équipé d'un réchauffeur suivant schéma page 16 de la notice technique installateur.
Si vous regardez le schéma électrique, le réchauffeur est en série dans l'ordre de possibilité de démarrage du brûleur, et sa rupture éventuelle ne comporte pas de signalisation. Pour tester sa défaillance, il faut simplement le shunter électriquement, ce qui permet un redémarrage immédiat. J'estime cet artifice quelque peu inutile dans le cas où le fuel est stocké en cuve enterrée, donc dans des conditions de température acceptables pour une parfaite combustion, même en hiver.
Je poste à l'adresse mail que vous m'avez indiquée les seuls documents que j'ai en ma possession.
En espérant que cela puisse vous servir un jour...
21 août 2020 à 16:55

Bonjour à tous.
Suite et fin de mes recherches...
J'ai reçu ce matin le relais Finder commandé hier. J'ai remplacé celui que je pensais défectueux par ce nouveau relais.
Que nenni ! Ce n'était pas la raison de mon problème.
Après autres vérifications point par point du circuit électrique, je me suis aperçu que le brûleur, même sous tension, ne démarrait pas.
C'est un brûleur Chappée type Tigra 2CF510 équipé d'un réchauffeur, et c'est ce réchauffeur qui, en cette période ne sert pas à grand chose, qui était HS.
Ce dispositif est prioritaire sur le démarrage.
Après l'avoir shunté provisoirement en attendant son remplacement par un chauffagiste, j'ai pu faire redémarrer le brûleur et remettre en route l'installation, ce qui fait que j'ai enfin de l'eau chaude.
Il est à signaler que la défectuosité du réchauffeur n'est pas reportée sur l'alarme générale du brûleur, elle empêche simplement sans signal le démarrage du brûleur.
Encore merci pour votre aide à tous.
La solidarité légendaire pratiquée sur les forums n'est pas un vain mot !
Suite et fin de mes recherches...
J'ai reçu ce matin le relais Finder commandé hier. J'ai remplacé celui que je pensais défectueux par ce nouveau relais.
Que nenni ! Ce n'était pas la raison de mon problème.
Après autres vérifications point par point du circuit électrique, je me suis aperçu que le brûleur, même sous tension, ne démarrait pas.
C'est un brûleur Chappée type Tigra 2CF510 équipé d'un réchauffeur, et c'est ce réchauffeur qui, en cette période ne sert pas à grand chose, qui était HS.
Ce dispositif est prioritaire sur le démarrage.
Après l'avoir shunté provisoirement en attendant son remplacement par un chauffagiste, j'ai pu faire redémarrer le brûleur et remettre en route l'installation, ce qui fait que j'ai enfin de l'eau chaude.
Il est à signaler que la défectuosité du réchauffeur n'est pas reportée sur l'alarme générale du brûleur, elle empêche simplement sans signal le démarrage du brûleur.
Encore merci pour votre aide à tous.
La solidarité légendaire pratiquée sur les forums n'est pas un vain mot !
19 août 2020 à 18:07

Merci pour vos suggestions. Je me suis peut-être mal expliqué.
Ma recherche porte sur le dysfonctionnement de la platine (option sanitaire) qui pilote le chauffage de l'eau sanitaire d'une chaudière GALANE de marque LE CHAUFFAGE FRANCAIS (disparu depuis 2009).
Cette platine est rapportée sur le dispositif de régulation de marque Domotesta réf RDO 131A, qui régule la température du chauffage en fonction de l'ambiance et des conditions climatiques extérieures.
Dans le détail de la platine de régulation eau chaude sanitaire, il me semble avoir déterminé que c'est le relais principal de marque Finder type 40.52 8A 230V qui est défectueux. Je viens de trouver un revendeur (Farnell) auprès duquel je l'ai commandé en espérant avoir trouvé la cause réelle du problème.
Si mon problème n'est pas résolu après réception du relais, je pense qu'il faudra que je fasse refaire le câblage électrique avec les dispositifs de régulation (eau chaude et chauffage) conformes aux réalisations actuelles.
J'avais bien en ma possession la notice de la chaudière Galane qui n'est malheureusement pas assez explicite sur ce genre de panne (considérant que c'est un ensemble électrique rapporté ne rentrant pas dans la conception de la chaudière par elle-même).
Je remercie vivement tous les intervenants qui ont consacré un peu de leur temps pour essayer de m'aider.
Je suis un particulier et non un professionnel.
Ma recherche porte sur le dysfonctionnement de la platine (option sanitaire) qui pilote le chauffage de l'eau sanitaire d'une chaudière GALANE de marque LE CHAUFFAGE FRANCAIS (disparu depuis 2009).
Cette platine est rapportée sur le dispositif de régulation de marque Domotesta réf RDO 131A, qui régule la température du chauffage en fonction de l'ambiance et des conditions climatiques extérieures.
Dans le détail de la platine de régulation eau chaude sanitaire, il me semble avoir déterminé que c'est le relais principal de marque Finder type 40.52 8A 230V qui est défectueux. Je viens de trouver un revendeur (Farnell) auprès duquel je l'ai commandé en espérant avoir trouvé la cause réelle du problème.
Si mon problème n'est pas résolu après réception du relais, je pense qu'il faudra que je fasse refaire le câblage électrique avec les dispositifs de régulation (eau chaude et chauffage) conformes aux réalisations actuelles.
J'avais bien en ma possession la notice de la chaudière Galane qui n'est malheureusement pas assez explicite sur ce genre de panne (considérant que c'est un ensemble électrique rapporté ne rentrant pas dans la conception de la chaudière par elle-même).
Je remercie vivement tous les intervenants qui ont consacré un peu de leur temps pour essayer de m'aider.
Je suis un particulier et non un professionnel.
18 août 2020 à 18:41

Bonjour.
Où se procurer un kit (ou un relais 01/05386) à raccorder ou à remplacer pour réparer le préparateur sanitaire de ma chaudière Galane FU28 Chauffage français ?
Il semblerait que le relais du préparateur eau chaude soit mort (vibrations importantes, pas de déclenchement du brûleur). Donc pas d'eau chaude.
Il faudrait m'indiquer une ou des entreprises qui ont mis en place une nouvelle organisation pour la distribution des pièces de rechange pour le matériel de marque Chauffage Français, après la disparition de celui-ci en 2009.
Merci infiniment à celui ou à ceux qui accepteront de m'aider.
Où se procurer un kit (ou un relais 01/05386) à raccorder ou à remplacer pour réparer le préparateur sanitaire de ma chaudière Galane FU28 Chauffage français ?
Il semblerait que le relais du préparateur eau chaude soit mort (vibrations importantes, pas de déclenchement du brûleur). Donc pas d'eau chaude.
Il faudrait m'indiquer une ou des entreprises qui ont mis en place une nouvelle organisation pour la distribution des pièces de rechange pour le matériel de marque Chauffage Français, après la disparition de celui-ci en 2009.
Merci infiniment à celui ou à ceux qui accepteront de m'aider.
18 août 2020 à 11:39