Bonjour.
J'ai remplacé l'échangeur et la chaudière fonctionne normalement, j'ai de l'eau bien chaude avec un débit normal.
Merci pour vos conseils.
J'ai remplacé l'échangeur et la chaudière fonctionne normalement, j'ai de l'eau bien chaude avec un débit normal.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2019 à 08:04

Bonsoir,
Merci pour ces précisions.
Le débit max que j'ai mesuré est de 10 litres/minute (Je me suis trompé dans la valeur indiquée dans mon précédent message).
Il n'est donc pas au maximum.
Pour la température de l'ECS, je n'arrive pas du tout à 40°C.
J'ai commandé un nouveau échangeur que je recevrai dans 8 jours, je vous tiens au courant dès remplacement.
Cordialement.
Merci pour ces précisions.
Le débit max que j'ai mesuré est de 10 litres/minute (Je me suis trompé dans la valeur indiquée dans mon précédent message).
Il n'est donc pas au maximum.
Pour la température de l'ECS, je n'arrive pas du tout à 40°C.
J'ai commandé un nouveau échangeur que je recevrai dans 8 jours, je vous tiens au courant dès remplacement.
Cordialement.
23 septembre 2019 à 20:13

Re-bonjour,
Je vous donne des compléments d'information suite aux réponses données ci-dessus.
Lorsque j'ouvre un robinet au max le débit est de 50 litres/heure environ et dans ce cas les flammes s'arrêtent par intermittence.
Lorsque je diminue le débit, de moitié environ, j’obtiens de l'eau bien chaude.
Ce n'est pas très brûlant mais c'est beaucoup mieux. Dans ce cas la chaudière ne s'arrête pas.
Comme indiqué dans le premier message la température du primaire indiquée par le manomètre est de 70°C (photo).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous donne des compléments d'information suite aux réponses données ci-dessus.
Lorsque j'ouvre un robinet au max le débit est de 50 litres/heure environ et dans ce cas les flammes s'arrêtent par intermittence.
Lorsque je diminue le débit, de moitié environ, j’obtiens de l'eau bien chaude.
Ce n'est pas très brûlant mais c'est beaucoup mieux. Dans ce cas la chaudière ne s'arrête pas.
Comme indiqué dans le premier message la température du primaire indiquée par le manomètre est de 70°C (photo).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 septembre 2019 à 19:18

Bonjour,
Merci Mario pour votre retour.
Je joins la photo avec le N° de série.
Pour le réglage de la température d'ECS il n'y a pas de valeur de consigne, c'est un bouton tournant.
Pour le débit, je vais calculer, mais il est bien plus important après détartrage de l'échangeur.
Mais j'ai l'impression que les brûleurs s'arrêtent par intermittence.
Si je diminue le débit d'eau au robinet l'eau est un peu plus chaude mais c'est loin d'être acceptable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci Mario pour votre retour.
Je joins la photo avec le N° de série.
Pour le réglage de la température d'ECS il n'y a pas de valeur de consigne, c'est un bouton tournant.
Pour le débit, je vais calculer, mais il est bien plus important après détartrage de l'échangeur.
Mais j'ai l'impression que les brûleurs s'arrêtent par intermittence.
Si je diminue le débit d'eau au robinet l'eau est un peu plus chaude mais c'est loin d'être acceptable.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 septembre 2019 à 10:15

Bonjour,
Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central.
Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau.
Le débit était faible, j'ai démonté l'échangeur et je l'ai nettoyé (présence de calcaire). Maintenant le débit est correct mais la température n'est toujours pas suffisante.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait dysfonctionner.
Il y a une vanne 3 voies qui change bien d'état lorsque j'ouvre un robinet et la température du primaire de l'échangeur monte et affiche 65°C sur le manomètre. Je ne sais pas si c'est suffisant.
Quelle est la température qui doit être atteinte au primaire de l'échangeur ?
Y a t'il une sonde de température qui pourrait être HS ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central.
Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau.
Le débit était faible, j'ai démonté l'échangeur et je l'ai nettoyé (présence de calcaire). Maintenant le débit est correct mais la température n'est toujours pas suffisante.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait dysfonctionner.
Il y a une vanne 3 voies qui change bien d'état lorsque j'ouvre un robinet et la température du primaire de l'échangeur monte et affiche 65°C sur le manomètre. Je ne sais pas si c'est suffisant.
Quelle est la température qui doit être atteinte au primaire de l'échangeur ?
Y a t'il une sonde de température qui pourrait être HS ?
Merci d'avance pour votre aide.
18 septembre 2019 à 20:22