Re-Bonjour.

J'ai suivi cette piste et ça ne basculait pas...

J'ai suivi le fil du connecteur qui sortait de la carte électronique en direction du dessous du ballon... J'ai enlevé le "cache" d'isolation du dessous du ballon et j'ai vu que le fil entrait dans un orifice, quand j'ai légèrement tiré dessus, la sonde est sortie... En faite la sonde n'était pas vraiment en place, il y a une sorte de capuchon en caoutchouc au milieu du fil et j'ai poussé la sonde dans l'orifice au maximum et j'ai rebouché le trou avec le caoutchouc en question (Il y avait au moins 10 centimètre de fil qui sortait et le capuchon n'était pas dans son trou, il pendait à l'extérieur).

La chaudière semble avoir retrouvé son état normal puisque je n'ai plus ce bruit de circulation d'eau en continue et le chauffage marche normalement... ça fait maintenant 3h30 et ça tiens la route...
Je pense que c'était bien le fait que la sonde n'était pas profondément rentré et que le trous de l'orifice n'était pas bouché par son bouchon...

Merci beaucoup pour les indices, je vais revenir dans quelques jour pour vous dire si ça me refait le problème ou pas..

Il y a environ 1 mois le service d'entretien annuel de la chaudière était passé chez moi... je pense qu'il ont touché à la sonde et qu'ils ne l'ont pas remise correctement à sa place... J'aurais dû me douté qu'ils avaient peut-être fait une fausse manip... j'ai complètement oublié qu'ils étaient venu. Mais pourquoi toucher à la sonde de température lors d'un entretien? C'est bizarre si elle fonctionne non? C'est pas sensé être du nettoyage, remplissage d'air pour le vase d'expansion etc l'entretien?

En tous cas merci pour les réponses rapide, je vous tiens informé de la suite.

Bon courage.
06 décembre 2023 à 23:39
forum consulter ce sujet Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci pour le retour, l'ECS est très chaude au point de puisage, comme d'habitude.

Comment puis-je baisser la consigne ECS ? Avec le RTA ? Je n'ai pas d'affichage numérique.

Et je n'ai pas de régulation numérique, c'est un cercle derrière le moteur de la vanne de régulation avec des repères.

Je viens de tester un truc. En mettant la demande d'ECS sur stop, le chauffage a démarré instantanément...

L'ECS est brûlante et pourtant le système reste bloqué dessus... Il faut le stopper manuellement pour avoir le chauffage... Est-ce un problème de sonde ?
06 décembre 2023 à 19:21
forum consulter ce sujet Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum.

Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon problème sous forme de question pour trouver une réponse, je ne trouve rien qui s'en rapproche... Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai hyper reconnaissant.

J'ai une chaudière Frisquet de 23 kW Hydroconfort de l'année 2008. Il y a un ballon 80 l intégré. J'ai rencontré deux problèmes récemment et j'ai réussi à les résoudre.

Le premier était un circulateur (qui avait fait 14 ans, du coup) qui faisait un bruit énorme lorsqu'il faisait circuler l'eau. Je l'ai changé et le problème du gros bruit a disparu.

Le deuxième était un problème de défaut de vanne de régulation. Après avoir changé le moteur, le problème a persisté et j'ai trouvé une réponse ici qui m'a orienté vers un problème de condensateur sur la carte électronique. Je l'ai changé et tout a refonctionné normalement. Et un mois après, j'ai un nouveau problème...

Description : lorsque je demande via la télécommande une température pour mettre en route le chauffage, habituellement la chaudière s'exécute. Mais là, le circulateur fait tourner l'eau en boucle, on entend très bien le bruit de l'eau pompée... Et ça semble tourner à l'intérieur de la chaudière (peut-être circuit ballon ECS ?)... Le marqueur sur la vanne de régulation reste sur le robinet et ne bascule pas. La demande en eau chaude est sur éco. J'attends une demi-heure et rien ne se passe, toujours le circulateur qui tourne en boucle. En débranchant la chaudière, le chauffage repart parfois mais pas toujours, le circulateur le plus souvent repart sur son cycle sans arrêt.

J'ai vu une réponse qui disait que l'eau chaude était prioritaire sur le chauffage et qu'une sonde de température serait peut-être le problème... Est-ce que c'est possible sur mon modèle ? Et où pourrais-je trouver cette sonde pour la changer si c'est le cas ? La chaudière commence à faire des siennes alors qu'elle n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Tout arrive en même temps...
Je ne comprends plus rien... Est-ce que vous connaissez ce problème par hasard ?

Merci d'avance pour vos retours.
06 décembre 2023 à 04:27
forum consulter ce sujet Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas sur le forum Chauffage