Bonjour à tous.
J'ai finalement trouvé le problème.
En fait, j'ai fini par remarquer que la vanne qui était à l'entrée de ma nourrice de départ chaudière avait un gros bouchon 6 pans. En fouillant dans les images Google, j'ai fini par trouver une vanne ayant exactement la même tête et celle-ci est une "filter-ball", c'est à dire qu'il y a un filtre dans la vanne.
Donc c'était maintenant clair, ce filtre devait être bouché.
Démontage et effectivement, celle-ci était totalement colmatée. Voir la photo ci-dessous.
Nettoyage du filtre, remontage et tout marche nickel !!!
Enfin un peu de chaleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai finalement trouvé le problème.
En fait, j'ai fini par remarquer que la vanne qui était à l'entrée de ma nourrice de départ chaudière avait un gros bouchon 6 pans. En fouillant dans les images Google, j'ai fini par trouver une vanne ayant exactement la même tête et celle-ci est une "filter-ball", c'est à dire qu'il y a un filtre dans la vanne.
Donc c'était maintenant clair, ce filtre devait être bouché.
Démontage et effectivement, celle-ci était totalement colmatée. Voir la photo ci-dessous.
Nettoyage du filtre, remontage et tout marche nickel !!!
Enfin un peu de chaleur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 décembre 2019 à 16:21

J'ai posté plusieurs fois les photos, mais les messages n'apparaissent pas...
Je fais une dernière tentative en mettant des liens des photos stockées sur mon site :
Schéma général du circuit :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/shema%20principe%20general.jpg
Schéma chaudière :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/shema%20detail%20chaudière.jpg
Nourrices départ chaudière vers les 4 groupes de nourrices d'alimentation radiateurs :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_065927.jpg
Un des 4 groupes nourrices d'alimentation radiateur :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_070045.jpg
Vue arrière chaudière :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_065942.jpg
Je fais une dernière tentative en mettant des liens des photos stockées sur mon site :
Schéma général du circuit :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/shema%20principe%20general.jpg
Schéma chaudière :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/shema%20detail%20chaudière.jpg
Nourrices départ chaudière vers les 4 groupes de nourrices d'alimentation radiateurs :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_065927.jpg
Un des 4 groupes nourrices d'alimentation radiateur :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_070045.jpg
Vue arrière chaudière :
http://www.freenavdbgroup.com/Temp/chauffage/IMG_20191219_065942.jpg
21 décembre 2019 à 08:33

Pour compléter mon précédent message, je viens juste d'enlever le clapet anti-retour et aucun changement.
Toujours aucun débit dans la circulation d'eau.
Je suis désespéré...
Toujours aucun débit dans la circulation d'eau.
Je suis désespéré...
19 décembre 2019 à 09:51

Bonjour Mario,
Avant tout, merci de vous pencher sur mon problème !
Voici le schéma de principe général (désolé, je ne suis pas un grand dessinateur)
Le schéma plus détaillé de la chaudière et des départs et quelques photos de l'ensemble.
Tout cela a fonctionné à merveille durant 17 ans, sans jamais avoir 1 seul problème.
Depuis 15 jours, c'est comme si l'eau de circulait plus en quantité suffisante ; il suffit de voir le différentiel de température entre le départ et le retour ; Avant, j'avais une différence de 20/25°. Depuis 15 jours, le retour ne dépasse jamais 30° alors que le départ est à 60/70° !!
Les radiateurs de l'étage fonctionne encore, mais plus rien au RDC !
Si je coupe l'étage, le RDC refonctionne à condition que je n’ouvre pas tous les radiateurs du RDC en même temps.
Chaque radiateur fonctionne de manière individuel si tous les autres sont fermé (dont pas de bouchon ni bulle).
Chaque radiateur a une tête thermostatique et 1 Té de réglages et un purgeur.
Chaque nourrice de distribution a une vanne d'isolement et un purgeur bouteille automatique.
Je n'avais pas remarqué avant, mais l'accélérateur est chaud quand on pose la main dessus (alors que l'eau de retour ne l'est pas) est-ce normal qu'il chauffe ? Il est tout neuf, c'est Grundfoss 25-30 130mm à 3 vitesse.
Pas de vanne mélangeuse ; circuit le plus simple possible, avec juste un pontage entre départ/retour chaudière avec une soupape différentielle + une vanne manuelle.
Le vase d'expansion n'est pas percé.
La pression est stable à 1,5 bar.
1 thermostat d'ambiance programmable dans la maison, qui coupe le brûleur. J'ai ajouté une temporisation qui après la coupure de thermostat d'ambiance continue à alimenter l'accélérateur chauffage pendant 15mn afin de diffuser toute l'eau chauffée dans les radiateurs ; La chaudière étant dans un grenier non-chauffé, il me semblait non économique de laisser la chaudière chaude se refroidir toute seule dans la nuit, donc j'ai préféré mettre cette tempo pour utiliser toute l'eau chaude.
Le préparateur fonctionne parfaitement, donc pas de problème au niveau de la chaudière.
Ma seule piste maintenant (vu que ce n'est pas l'accélérateur en cause) c'est le clapet anti-retour en entrée de chaudière.
Pour moi, c'est le seul élément qui peut entrainer une chute du débit de circulation d'eau... Correct ?
Cordialement.
Avant tout, merci de vous pencher sur mon problème !

Voici le schéma de principe général (désolé, je ne suis pas un grand dessinateur)
Le schéma plus détaillé de la chaudière et des départs et quelques photos de l'ensemble.
Tout cela a fonctionné à merveille durant 17 ans, sans jamais avoir 1 seul problème.
Depuis 15 jours, c'est comme si l'eau de circulait plus en quantité suffisante ; il suffit de voir le différentiel de température entre le départ et le retour ; Avant, j'avais une différence de 20/25°. Depuis 15 jours, le retour ne dépasse jamais 30° alors que le départ est à 60/70° !!
Les radiateurs de l'étage fonctionne encore, mais plus rien au RDC !
Si je coupe l'étage, le RDC refonctionne à condition que je n’ouvre pas tous les radiateurs du RDC en même temps.
Chaque radiateur fonctionne de manière individuel si tous les autres sont fermé (dont pas de bouchon ni bulle).
Chaque radiateur a une tête thermostatique et 1 Té de réglages et un purgeur.
Chaque nourrice de distribution a une vanne d'isolement et un purgeur bouteille automatique.
Je n'avais pas remarqué avant, mais l'accélérateur est chaud quand on pose la main dessus (alors que l'eau de retour ne l'est pas) est-ce normal qu'il chauffe ? Il est tout neuf, c'est Grundfoss 25-30 130mm à 3 vitesse.
Pas de vanne mélangeuse ; circuit le plus simple possible, avec juste un pontage entre départ/retour chaudière avec une soupape différentielle + une vanne manuelle.
Le vase d'expansion n'est pas percé.
La pression est stable à 1,5 bar.
1 thermostat d'ambiance programmable dans la maison, qui coupe le brûleur. J'ai ajouté une temporisation qui après la coupure de thermostat d'ambiance continue à alimenter l'accélérateur chauffage pendant 15mn afin de diffuser toute l'eau chauffée dans les radiateurs ; La chaudière étant dans un grenier non-chauffé, il me semblait non économique de laisser la chaudière chaude se refroidir toute seule dans la nuit, donc j'ai préféré mettre cette tempo pour utiliser toute l'eau chaude.
Le préparateur fonctionne parfaitement, donc pas de problème au niveau de la chaudière.
Ma seule piste maintenant (vu que ce n'est pas l'accélérateur en cause) c'est le clapet anti-retour en entrée de chaudière.
Pour moi, c'est le seul élément qui peut entrainer une chute du débit de circulation d'eau... Correct ?
Cordialement.
19 décembre 2019 à 07:29

Bonjour à tous.
Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème.
Mais depuis une quinzaine de jours, tout semble se détraquer et je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à avoir un bon fonctionnement des radiateurs du RDC alors que l'étage, cela fonctionne correctement.
Je vous décris mon installation car elle est particulière.
La chaudière une De Dietrich Econox DTG120 30Kw, qui est installée au premier étage. Je sais que ce n'est pas logique, mais c'était afin d'optimiser l'espace du garage et cela a parfaitement fonctionner pendant 17 ans !
Ne sachant pas souder le cuivre, j'ai réalisé toute la tuyauterie en PER (Acome avec manchon serti).
A côté de la chaudière, j'ai une grosse 2 gros répartiteurs pour 4 départs / 4 retour. Chacune de ces lignes alimentent (tube 16x20) 4 couples de répartiteurs : 2 à l'étage, 2 au RDC. Il y a 5 radiateurs par couple de répartiteurs alimentés chacun en tube 10x12, noyés dans les dalles sous fourreau, donc 20 radiateurs en tout dans la maison (radiateurs acier Acova).
Tous les radiateurs ont des têtes thermostatiques sauf 2 qui sont ouverts en permanence.
Donc le problème depuis quinze jours est que les radiateurs du RDC n'arrive plus à chauffer. Il faut que je ferme tous les radiateurs sauf 1 ou 2 en bas pour que ces 2 là se mettent à fonctionner. Si j'ouvre tout en bas et rien en haut, les radiateurs du bas restent tièdes.
Par contre, les radiateurs de l'étage semblent fonctionner normalement si je les ouvre.
Pas de bruit, pas de glouglou, pas d'air en purgeant...
J'ai pensé que c'était l'accélérateur qui était mort, donc je l'ai changé, et le problème est toujours là !!! Pourtant tout cela ressemble à un manque de débit dans le circuit... cela me rend dingue !
Je ne pense pas que cela soit un problème de boue qui forme un bouchon quelque part, car chaque radiateur fonctionne si je l'ouvre de manière isolée. C'est dès que j'ouvre trop de radiateur que tout s'écroule.
Alors il m'est venu une dernière idée : J'avais installé un clapet anti-retour sur le retour du circuit à l'entrée de la chaudière ; Est-ce que cela pourrait être lui qui fasse des siennes en refusant de s'ouvrir complétement quand l'accélérateur se met en route ?
Est-ce que sa position est correcte ? il est avant l'accélérateur, donc ce dernier "aspire" pour l'ouvrir ? et il est positionné à l’horizontale, est-ce correct ?
Avez-vous des idées avant que je vidanges tout et que je démonte tout ?
Merci pour votre aide.
François
Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème.
Mais depuis une quinzaine de jours, tout semble se détraquer et je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de mal à avoir un bon fonctionnement des radiateurs du RDC alors que l'étage, cela fonctionne correctement.
Je vous décris mon installation car elle est particulière.
La chaudière une De Dietrich Econox DTG120 30Kw, qui est installée au premier étage. Je sais que ce n'est pas logique, mais c'était afin d'optimiser l'espace du garage et cela a parfaitement fonctionner pendant 17 ans !
Ne sachant pas souder le cuivre, j'ai réalisé toute la tuyauterie en PER (Acome avec manchon serti).
A côté de la chaudière, j'ai une grosse 2 gros répartiteurs pour 4 départs / 4 retour. Chacune de ces lignes alimentent (tube 16x20) 4 couples de répartiteurs : 2 à l'étage, 2 au RDC. Il y a 5 radiateurs par couple de répartiteurs alimentés chacun en tube 10x12, noyés dans les dalles sous fourreau, donc 20 radiateurs en tout dans la maison (radiateurs acier Acova).
Tous les radiateurs ont des têtes thermostatiques sauf 2 qui sont ouverts en permanence.
Donc le problème depuis quinze jours est que les radiateurs du RDC n'arrive plus à chauffer. Il faut que je ferme tous les radiateurs sauf 1 ou 2 en bas pour que ces 2 là se mettent à fonctionner. Si j'ouvre tout en bas et rien en haut, les radiateurs du bas restent tièdes.
Par contre, les radiateurs de l'étage semblent fonctionner normalement si je les ouvre.
Pas de bruit, pas de glouglou, pas d'air en purgeant...
J'ai pensé que c'était l'accélérateur qui était mort, donc je l'ai changé, et le problème est toujours là !!! Pourtant tout cela ressemble à un manque de débit dans le circuit... cela me rend dingue !

Je ne pense pas que cela soit un problème de boue qui forme un bouchon quelque part, car chaque radiateur fonctionne si je l'ouvre de manière isolée. C'est dès que j'ouvre trop de radiateur que tout s'écroule.
Alors il m'est venu une dernière idée : J'avais installé un clapet anti-retour sur le retour du circuit à l'entrée de la chaudière ; Est-ce que cela pourrait être lui qui fasse des siennes en refusant de s'ouvrir complétement quand l'accélérateur se met en route ?
Est-ce que sa position est correcte ? il est avant l'accélérateur, donc ce dernier "aspire" pour l'ouvrir ? et il est positionné à l’horizontale, est-ce correct ?
Avez-vous des idées avant que je vidanges tout et que je démonte tout ?
Merci pour votre aide.
François
18 décembre 2019 à 17:00