L’aquastat est réglé sur 63 degrés, arrêt de la chaudière température indiqué sur le thermomètre 60 degrés.
Ensuite la chaudière ne tourne plus pendant un temps important car j’ai de gros radiateurs en fonte grosse inertie.
La condensation se traduit par un aspect rouillé dans le corps de chauffe à différents endroits et en fonctionnement comme un aspect de braise chaude (rouge).
Cette chaudière a fonctionné au fuel pendant 21 ans et adaptée au gaz avec brûleur wieshaupt bien réglé depuis 6 mois (rendement mesuré 92%).
A l’alise en route de ce brûleur il y avait des petits aspects de braise rouge mais maintenant le phénomène semble s’amplifier.
Un chauffagiste m’a dit que la fonte se dégradait dans le corps de chauffe.
L’aquastat est réglé sur 63 degrés, arrêt de la chaudière température indiqué sur le thermomètre 60 degrés.
Ensuite la chaudière ne tourne plus pendant un temps important car j’ai de gros radiateurs en fonte grosse inertie.
La condensation se traduit par un aspect rouillé dans le corps de chauffe à différents endroits et en fonctionnement comme un aspect de braise chaude (rouge).
Cette chaudière a fonctionné au fuel pendant 21 ans et adaptée au gaz avec brûleur wieshaupt bien réglé depuis 6 mois (rendement mesuré 92%).
A l’alise en route de ce brûleur il y avait des petits aspects de braise rouge mais maintenant le phénomène semble s’amplifier.
Un chauffagiste m’a dit que la fonte se dégradait dans le corps de chauffe.
26 décembre 2021 à 14:33

Bonjour et merci pour votre retour.
L’aquastat chauffage est réglé affichage bouton aquastat 64 degrés mais sur le thermomètre chaudière arrêt brûleur à 58 degrés.
Le corps de chauffe, aspect de braise rouge sur certaines parties du corps et l’orque, le brûleur est arrêté présence d’oxydation rouille dans le corps depuis la modification de la connexion du TA car avant il y avait un maintien en température et il n’y avait pas ce phénomène mais je n’ai pas pris de photos du câblage précédent.
L’aquastat chauffage est réglé affichage bouton aquastat 64 degrés mais sur le thermomètre chaudière arrêt brûleur à 58 degrés.
Le corps de chauffe, aspect de braise rouge sur certaines parties du corps et l’orque, le brûleur est arrêté présence d’oxydation rouille dans le corps depuis la modification de la connexion du TA car avant il y avait un maintien en température et il n’y avait pas ce phénomène mais je n’ai pas pris de photos du câblage précédent.
26 décembre 2021 à 14:17

Bonjour.
Je possède une ancienne chaudière Buderus fonte Lugano 115 avec tableau de régulation 2106.
Actuellement le thermostat est branché après avoir retiré le pont 18 19 (s1) sur le schéma et quand le thermostat s’enclenche circulateur et brûleur tourné jusque atteinte de la température désirée mais ensuite la température de la chaudière chute très bas.
Avant que le chauffagiste intervienne il y avait un autre branchement qui permettait de maintenir la température de la chaudière programmée sur l’aquastat.
Pourriez-vous m’indiquer le branchement pour revenir à cette configuration ainsi pour éviter les problèmes de condensation.
J’ai une autre question :
Ma chaudière a 22 ans et lorsque que le brûleur tourne on aperçoit dans l’âtre des points rouge comme de la braise.
La chaudière est bien propre.
Merci pour votre aide et bonne fêtes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une ancienne chaudière Buderus fonte Lugano 115 avec tableau de régulation 2106.
Actuellement le thermostat est branché après avoir retiré le pont 18 19 (s1) sur le schéma et quand le thermostat s’enclenche circulateur et brûleur tourné jusque atteinte de la température désirée mais ensuite la température de la chaudière chute très bas.
Avant que le chauffagiste intervienne il y avait un autre branchement qui permettait de maintenir la température de la chaudière programmée sur l’aquastat.
Pourriez-vous m’indiquer le branchement pour revenir à cette configuration ainsi pour éviter les problèmes de condensation.
J’ai une autre question :
Ma chaudière a 22 ans et lorsque que le brûleur tourne on aperçoit dans l’âtre des points rouge comme de la braise.
La chaudière est bien propre.
Merci pour votre aide et bonne fêtes.