Bonjour,
Et merci pour votre réponse.
- Le câble permanent est d'une longueur d'environ 5m en 1.5mm² également mais pas souple.
- Oui, j'ai bien essayé de placer la BFU (et même une autre BFU neuve que me suis procurée) proche de la chaudière avec un câble court (40cm) de 1,5mm² souple et j'ai eu le même problème.
=> j'ai vraiment l'impression que le problème vient de quelque part dans la régulation.

Les pièces dont je parle sont par exemple les électrodes, je pense les avoir payées plus de 100 Euros la dernière fois. J'ai dû également remplacer la sonde de détection de flamme, là aussi près de 150 Euros.
Quant au gicleur, il n'est pas nécessairement très cher mais est assez rare et donc une fois sur deux le chauffagiste n'en a pas avec lui. Et comme vous le savez, cette chaudière requiert vraiment le bon gicleur.
Donc cette chaudière est assez chère à maintenir mais d'un autre côté, elle est très fiable donc je ne me plains pas trop. Sauf si je dois finalement remplacer la régulation complète (>1500 Euros)...

Bien à vous.
Fape321
23 novembre 2020 à 13:29
forum consulter ce sujet Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus.
J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème particulier jusqu'ici, mis à part les pièces d'usure qui sont malheureusement assez chères.
Depuis peu, je remarque que les LEDs de la commande à distance BFU/F de cette chaudière clignotent mais pas tout le temps ; lorsqu'elles clignotent, l'appareil de régulation sur la chaudière m'indique une erreur CAD1.

Après avoir regardé sur divers forums, j'ai vérifié que les câbles et connecteurs sont en état (y compris mesure de connectivité avec ohmmètre), j'ai également désactivé/ré-activé la commande depuis l'appareil de régulation (Logamatic 2107) mais sans succès.
Je me suis résigné à commander une nouvelle commande mais malheureusement, cela n'a pas aidé.
Et là où le problème ne se posait que de temps à autre, il est devenu permanent (clignotement tout le temps). J'ai donc pour l'instant désactivé la commande dans le menu de la régulation.

Quelqu'un d'entre vous aurait-il déjà eu ce problème et si oui, que me conseillez-vous de faire ou vérifier ?
Pensez-vous que la régulation complète est à changer, ou peut-être un module de celle-ci (NM282) ?

Note : je ferais bien appel à mon chauffagiste mais il est plus fort pour la partie "chauffage" que pour la partie régulation/électronique et je crains qu'il me demande de remplacer tout pour être sûr.

Merci d'avance !
Fape321
22 novembre 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS sur le forum Chauffage