Bonjour.
La deuxième panne que nous connaissons en ce moment n'est pas d'origine électrique.
Contrairement à la première.
Dès le premier allumage de la saison, la PAC n'a jamais voulu démarrer.
La deuxième panne que nous connaissons en ce moment n'est pas d'origine électrique.
Contrairement à la première.
Dès le premier allumage de la saison, la PAC n'a jamais voulu démarrer.
14 novembre 2023 à 18:11

Bonjour.
3 ans après, la chaudière nous sort la même panne.
Et ça semble encore être la carte mère du module Hybride.
Notre voisin qui possède le même modèle a eu le même problème l'an dernier.
Bravo la technologie !
3 ans après, la chaudière nous sort la même panne.
Et ça semble encore être la carte mère du module Hybride.
Notre voisin qui possède le même modèle a eu le même problème l'an dernier.
Bravo la technologie !
13 novembre 2023 à 15:32

La chaudière est réparée.
Le problème venait de la carte électronique du module hybride Arianext.
L'explication est la suivante : Coupure de courant au moment où la PAC était en service.
La carte n'a pas aimé.
Après changement de celle-ci et un reparamétrage, tout va bien.
Le problème venait de la carte électronique du module hybride Arianext.
L'explication est la suivante : Coupure de courant au moment où la PAC était en service.
La carte n'a pas aimé.
Après changement de celle-ci et un reparamétrage, tout va bien.
18 décembre 2020 à 00:10

Je fais suite à mon sujet :
Aujourd'hui deuxième intervention du chauffagiste. Le technicien a prévu de changer la carte électronique principale.
Ben. C'est pas ça .... La panne est toujours là.
La piste suivante, c'est la carte du module hybride (arianext). Ce qui fait que nous rentrons dans le 7ème jour de panne et le deuxième weekend sans notre chauffage.
Heureusement que nous avons des radiateurs d'appoint.
Suite au prochain épisode.
À priori, le fait d'avoir coupé le courant alors que la chaudière était en phase de chauffage active, c'est ça qui a perturbé le circuit électronique.
Aujourd'hui deuxième intervention du chauffagiste. Le technicien a prévu de changer la carte électronique principale.
Ben. C'est pas ça .... La panne est toujours là.
La piste suivante, c'est la carte du module hybride (arianext). Ce qui fait que nous rentrons dans le 7ème jour de panne et le deuxième weekend sans notre chauffage.
Heureusement que nous avons des radiateurs d'appoint.
Suite au prochain épisode.
À priori, le fait d'avoir coupé le courant alors que la chaudière était en phase de chauffage active, c'est ça qui a perturbé le circuit électronique.
04 décembre 2020 à 22:10

Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Au moment où je tape ce message, le technicien est sur la chaudière depuis une demi-heure.
D'après son premier ressenti, on partirait sur une carte électronique défectueuse.
Je ne manquerai pas de donner la conclusion de cette panne ici.
Au moment où je tape ce message, le technicien est sur la chaudière depuis une demi-heure.
D'après son premier ressenti, on partirait sur une carte électronique défectueuse.
Je ne manquerai pas de donner la conclusion de cette panne ici.
30 novembre 2020 à 13:09

Bonjour,
Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde.
114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1).
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de shunter temporairement ces sondes afin que le chauffage fonctionne, le temps que le chauffagiste vienne réparer (48h).
Merci d'avance.
Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde.
114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1).
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de shunter temporairement ces sondes afin que le chauffage fonctionne, le temps que le chauffagiste vienne réparer (48h).
Merci d'avance.
28 novembre 2020 à 14:16