FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Eric10

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Eric10

Eric10
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Depuis un moment déjà la pression du circuit chauffage reste aux alentours de 0.6 bar, la pression ne varie pas que le chauffage fonctionne ou non soit 0.6 bar.
Ce matin la chaudière n'a pas démarré, l'eau chaude sanitaire fonctionnait.

Les 3 vannes (rouges et bleue) sont ouvertes, en voulant ajouter de l'eau dans le circuit en tournant le robinet bleu d'alimentation S10070, aucun bruit de passage d'eau ne se fait entendre.
De l'air uniquement est sortie du vase d'expansion en appuyant sur l'obus de valve, j'ai regonflé le vase à 1 bar.

J'ai vérifié la pression en sortie du robinet bleu S10070 puis du disconnecteur S10071 et du robinet de vidange S10063, il y a bien de l'eau qui en sort.
J'ai nettoyé les deux filtres S10054 et S10069 mais ils étaient très peu sales.
La soupape de sécurité est fermée, pas d'eau qui coule vers l'évacuation.

Ayant une chaudière identique en double, j'ai changé le capteur de pression S57205, sans résultat.
J'ai débranché puis rebranché le capteur le débit pour vérification état de la prise mais rien à signaler.
Après ces manipulations, la pression affichant 0.0 bar et le voyant rouge clignote, l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ne déclenche plus la chaudière.

Je n'ai aucun code de panne affiché.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait empêcher la pression de monter dans le circuit ?
La vanne trois voies ou son clapet peuvent-ils être en cause ?

Merci de vos propositions.
29 janvier 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Pression chaudière Saunier Duval F24E début recherche panne sur le forum Chauffage