a posté 51 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Électronicien, j'ai fait le schéma de cette carte électronique.
Demander mon adresse mail à l'administrateur du forum et je vous ferai part de mon expérience.
Électronicien, j'ai fait le schéma de cette carte électronique.
Demander mon adresse mail à l'administrateur du forum et je vous ferai part de mon expérience.
06 septembre 2017 à 15:06

Bonjour mamigas.
Je voulais juste faire remarquer que L9 était insuffisant comme indication.
En faisant référence à la note d'application, je voulais inviter les gens à réfléchir et à faire des schémas comme tu le fais .
On peut trouver le marquage L9 sur une BZX384C12 chez le fabricant NXP mais aussi L9 sur un BAT54WS chez Diodes Inc .
Par contre la même BZX384C12 chez Wishay sera marquée WI .
Le tout dans un boitier SOD 323 qui ne ressemble en rien au boitier SOD80 .
Pour une diode zener de 12v en boitier SOD80 je prendrai la BZV55C12 qui elle n'a aucun marquage sauf une bague en couleur .
Bonne réparation à tous.
Je voulais juste faire remarquer que L9 était insuffisant comme indication.
En faisant référence à la note d'application, je voulais inviter les gens à réfléchir et à faire des schémas comme tu le fais .
On peut trouver le marquage L9 sur une BZX384C12 chez le fabricant NXP mais aussi L9 sur un BAT54WS chez Diodes Inc .
Par contre la même BZX384C12 chez Wishay sera marquée WI .
Le tout dans un boitier SOD 323 qui ne ressemble en rien au boitier SOD80 .
Pour une diode zener de 12v en boitier SOD80 je prendrai la BZV55C12 qui elle n'a aucun marquage sauf une bague en couleur .
Bonne réparation à tous.
17 août 2017 à 15:30

Bonjour
Le marquage L9 peut faire référence à plusieurs type de diodes .
Perso je préfère lire la notice d'application du TNY264 sur alldatasheet .
Bon courage
Le marquage L9 peut faire référence à plusieurs type de diodes .
Perso je préfère lire la notice d'application du TNY264 sur alldatasheet .
Bon courage
17 août 2017 à 10:26

Bonjour
Le sens du branchement est sans importance sur un condensateur en alternatif.
Vous branchez exactement aux mêmes endroits que le condensateur d'origine.
Bon courage.
Le sens du branchement est sans importance sur un condensateur en alternatif.
Vous branchez exactement aux mêmes endroits que le condensateur d'origine.
Bon courage.
09 mai 2017 à 16:33

Bonjour Zadaro,
C'est peut-être un problème de charge de la pompe.
Quelle est la pression indiquée sur le mano ?
Faire un essai en mettant la vanne sur circulation.
A+
C'est peut-être un problème de charge de la pompe.
Quelle est la pression indiquée sur le mano ?
Faire un essai en mettant la vanne sur circulation.
A+
21 avril 2017 à 09:07

Bonjour Robert90
J'ai fait le schéma de cette carte.
Demandez mon adresse mail perso à l'administrateur du forum.
Je pourrai vous conseiller sur les tests en fonction de votre problème.
J'ai fait le schéma de cette carte.
Demandez mon adresse mail perso à l'administrateur du forum.
Je pourrai vous conseiller sur les tests en fonction de votre problème.
18 avril 2017 à 08:21

Bonjour Gilou83
Pour le condensateur, si le moteur tourne c'est qu'il est OK.
Le fonctionnement intermittent me fait penser à un problème d'alimentation en fioul.
Vérifiez le ou les filtres, une prise d'air ou tout simplement plus de fioul dans la cuve.
Pour lever le doute, je plonge le tuyau d'arrivée au brûleur dans un bidon de 5 litres.
A+
Pour le condensateur, si le moteur tourne c'est qu'il est OK.
Le fonctionnement intermittent me fait penser à un problème d'alimentation en fioul.
Vérifiez le ou les filtres, une prise d'air ou tout simplement plus de fioul dans la cuve.
Pour lever le doute, je plonge le tuyau d'arrivée au brûleur dans un bidon de 5 litres.
A+
14 avril 2017 à 14:28

Bonjour marie12,
Pour en dire plus il nous faudrait des photos recto et verso de la carte en question.
Qui a diagnostiqué les condensateurs ?
Quelle a été la durée de vie des cartes ?
A+
Pour en dire plus il nous faudrait des photos recto et verso de la carte en question.
Qui a diagnostiqué les condensateurs ?
Quelle a été la durée de vie des cartes ?
A+
14 avril 2017 à 14:17

Bonjour.
Quelles sont les références de votre inverseur et du dispositif de commande ?
Dans quel pays êtes-vous ?
Quelles sont les références de votre inverseur et du dispositif de commande ?
Dans quel pays êtes-vous ?
13 avril 2017 à 09:19

Bonjour miqui.
1) Je suis moins optimiste que toi. - 20% c'est dans la tolérance des composants.
Avez-vous mesuré le courant avec les nouveaux condensateurs ?
Vous avez remplacé par quoi, quelle référence et quel est votre fournisseur ?
2) Pour la mesure des condensateurs chimiques on peut mesurer le temps de charge et de décharge en série avec une résistance.
3) Peut-être les dimensions physiques (longueur, largeur et hauteur) ou bien l'historique du constructeur (condo déjà utilisé sur d'autres cartes ou composants en stock).
4) Je pense que ces condensateurs fournissent le courant pour l'alimentation de la carte électronique.
Pour en savoir plus et si vous avez l'occasion de démonter à nouveau une photo de la carte sans le cache en plastique serait bienvenue.
A+
1) Je suis moins optimiste que toi. - 20% c'est dans la tolérance des composants.
Avez-vous mesuré le courant avec les nouveaux condensateurs ?
Vous avez remplacé par quoi, quelle référence et quel est votre fournisseur ?
2) Pour la mesure des condensateurs chimiques on peut mesurer le temps de charge et de décharge en série avec une résistance.
3) Peut-être les dimensions physiques (longueur, largeur et hauteur) ou bien l'historique du constructeur (condo déjà utilisé sur d'autres cartes ou composants en stock).
4) Je pense que ces condensateurs fournissent le courant pour l'alimentation de la carte électronique.
Pour en savoir plus et si vous avez l'occasion de démonter à nouveau une photo de la carte sans le cache en plastique serait bienvenue.
A+
30 mars 2017 à 13:29

Bonjour miqui
Pour ce qui concerne la sécurité, votre oscilloscope a une carcasse métallique reliée à la terre.
Vous ne pouvez pas l'utiliser sur cette carte car le disjoncteur différentiel va sauter.
Pour tester les condensateurs (le bleu de 1µF et le gris de 1,5µF).
Après les avoir dessoudés de la carte vous raccordez en série sur le 230V du secteur le condensateur et votre multimètre en ampèremètre alternatif.
Vous devez trouver un courant de 72 mA pour le 1µF et de 100mA pour le 1,5µF.
Attention si vous faites un essai avec un autre condensateur, il faut impérativement la norme X2.
Bon courage.
A+
Pour ce qui concerne la sécurité, votre oscilloscope a une carcasse métallique reliée à la terre.
Vous ne pouvez pas l'utiliser sur cette carte car le disjoncteur différentiel va sauter.
Pour tester les condensateurs (le bleu de 1µF et le gris de 1,5µF).
Après les avoir dessoudés de la carte vous raccordez en série sur le 230V du secteur le condensateur et votre multimètre en ampèremètre alternatif.
Vous devez trouver un courant de 72 mA pour le 1µF et de 100mA pour le 1,5µF.
Attention si vous faites un essai avec un autre condensateur, il faut impérativement la norme X2.
Bon courage.
A+
09 mars 2017 à 09:45

Bonjour miqui
La qualité des photos ne me permet pas de lire les écritures sur les composants.
Mais vous pouvez les écrire en clair (le bleu, le gris et le noir).
Je pencherai plutôt sur les condensateurs d'abord le gros bleu et le gros gris puis sur le petit noir.
Avez-vous un multimètre pour faire des mesures ? Si oui envoyer une photo de cet appareil.
Attention danger carte non isolée du secteur.
A+
La qualité des photos ne me permet pas de lire les écritures sur les composants.
Mais vous pouvez les écrire en clair (le bleu, le gris et le noir).
Je pencherai plutôt sur les condensateurs d'abord le gros bleu et le gros gris puis sur le petit noir.
Avez-vous un multimètre pour faire des mesures ? Si oui envoyer une photo de cet appareil.
Attention danger carte non isolée du secteur.
A+
08 mars 2017 à 08:15

Bonjour
C'est la photo de la carte électronique côté composants qui m'intéresse.
A+
C'est la photo de la carte électronique côté composants qui m'intéresse.
A+
06 mars 2017 à 08:29

Bonjour michmuch.
Il y a une pile de 9V dans le boitier afficheur/clavier.
Quel est son état ?
Après la coupure du secteur, avez-vous reprogrammé votre boitier ?
Il y a une pile de 9V dans le boitier afficheur/clavier.
Quel est son état ?
Après la coupure du secteur, avez-vous reprogrammé votre boitier ?
03 mars 2017 à 09:13

Bonjour miqui.
C'est toujours délicat mais il faut que ça vienne en tirant vers le haut et vers l'avant simultanément.
Bon courage.
C'est toujours délicat mais il faut que ça vienne en tirant vers le haut et vers l'avant simultanément.
Bon courage.
28 février 2017 à 12:55

Bonjour miqui.
Je pencherai vers la platine de commande.
Si vous arrivez à la démonter faites-nous des photos alors on vous en dira plus.
A+
Je pencherai vers la platine de commande.
Si vous arrivez à la démonter faites-nous des photos alors on vous en dira plus.
A+
24 février 2017 à 12:34

Bonjour.
Si vous voulez faire des mesures ou des constatations il vous faudra être plus précis.
Il faut nous dire la marque et le type du compteur.
702 euros sont décomposés entre abonnement, heure creuse et heure pleine.
Une première approche serait de couper tous les départs et de vérifier que votre consommation instantanée sur le compteur est à zéro.
Branchez un radiateur au maxi de température dont vous connaissez la puissance et vérifiez sur le compteur.
Il ne doit pas y avoir plus de 5% d'écart.
A+
Si vous voulez faire des mesures ou des constatations il vous faudra être plus précis.
Il faut nous dire la marque et le type du compteur.
702 euros sont décomposés entre abonnement, heure creuse et heure pleine.
Une première approche serait de couper tous les départs et de vérifier que votre consommation instantanée sur le compteur est à zéro.
Branchez un radiateur au maxi de température dont vous connaissez la puissance et vérifiez sur le compteur.
Il ne doit pas y avoir plus de 5% d'écart.
A+
08 février 2017 à 15:33

Bonjour jeanluc
Pas de problème pour le remplacement du transistor.
Il ne doit pas y avoir que lui comme dégâts !
Si j'ai la carte dans les mains, je peux vous faire le schéma de la carte et pourquoi pas une réparation gratuite si j'ai les composants en stock.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander mon adresse mail perso à l'administrateur.
Bon courage.
Pas de problème pour le remplacement du transistor.
Il ne doit pas y avoir que lui comme dégâts !
Si j'ai la carte dans les mains, je peux vous faire le schéma de la carte et pourquoi pas une réparation gratuite si j'ai les composants en stock.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander mon adresse mail perso à l'administrateur.
Bon courage.
24 janvier 2017 à 08:23

Bonjour.
Si votre chauffage est collectif, je vous conseille de voir avec le syndic.
Si votre chauffage est collectif, je vous conseille de voir avec le syndic.
09 janvier 2017 à 09:00

Bonjour jpf83
Schéma de raccordement incorrect.
Hors tension, il faut vérifier s'il y a un fil commun entre 13 et 15 ou 13 et 16 ou 14 et 15 ou 14 et 16.
Après on pourra vous en dire plus.
Bon courage.
Schéma de raccordement incorrect.
Hors tension, il faut vérifier s'il y a un fil commun entre 13 et 15 ou 13 et 16 ou 14 et 15 ou 14 et 16.
Après on pourra vous en dire plus.
Bon courage.
02 décembre 2016 à 12:43

Bonjour à tous.
Vous pouvez essayer de relier toutes les terres de la maison et des trois UE.
Autre solution un différentiel 30 mA pour chaque UE.
Bon courage.
Vous pouvez essayer de relier toutes les terres de la maison et des trois UE.
Autre solution un différentiel 30 mA pour chaque UE.
Bon courage.
02 décembre 2016 à 12:04

Bonjour Ceirdwynn
Si vous demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum, je veux bien étudier votre cas.
En message privé dans un premier temps.
Puis si résultat satisfaisant sur le forum.
Bien sûr les remarques de CMT restent vraies.
Bon courage.
A+
Si vous demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum, je veux bien étudier votre cas.
En message privé dans un premier temps.
Puis si résultat satisfaisant sur le forum.
Bien sûr les remarques de CMT restent vraies.
Bon courage.
A+
22 novembre 2016 à 09:47

Bonjour Muscadie.
Il faut nous donner plus de précision.
Est-ce que vous commandez un chauffage électrique ou une chaudière (fioul ou gaz).
Si c'est un chauffage électrique, y a t-il un fil pilote ?
Pour les essais, je vous conseille de réinitialiser le thermostat au préalable.
Bon courage.
Il faut nous donner plus de précision.
Est-ce que vous commandez un chauffage électrique ou une chaudière (fioul ou gaz).
Si c'est un chauffage électrique, y a t-il un fil pilote ?
Pour les essais, je vous conseille de réinitialiser le thermostat au préalable.
Bon courage.
18 novembre 2016 à 08:35

Bonjour
Personne n'est devin. Dans votre colis il y aura une notice avec un schéma électrique et son propre transformateur.
Il vous faudra donc retirer votre ancien transformateur de sonnette.
Bon courage.
Personne n'est devin. Dans votre colis il y aura une notice avec un schéma électrique et son propre transformateur.
Il vous faudra donc retirer votre ancien transformateur de sonnette.
Bon courage.
17 novembre 2016 à 08:18

Bonjour.
Dans votre histoire vous ne nous dites pas quelles sont les pièces équipées des têtes thermostatiques ?
Dans votre histoire vous ne nous dites pas quelles sont les pièces équipées des têtes thermostatiques ?
08 novembre 2016 à 09:48

Bonjour à tous.
Vous trouvez la doc sur AllDataSheet puis GW20NC60VD
Attention la doc ne permettra que de trouver un équivalent du composant mais en aucun cas la cause de votre panne.
Comme équivalent, je vous propose un équivalent chez Farnell code 1832354
Il faut nous en dire plus.
Bon courage.
Vous trouvez la doc sur AllDataSheet puis GW20NC60VD
Attention la doc ne permettra que de trouver un équivalent du composant mais en aucun cas la cause de votre panne.
Comme équivalent, je vous propose un équivalent chez Farnell code 1832354
Il faut nous en dire plus.
Bon courage.
08 novembre 2016 à 09:37

Bonjour ALBO.
Pour résoudre votre problème, il vous faut un détecteur à trois ou quatre fils.
En lisant la notice du lien ci-dessous vous verrez qu'on peut l'utiliser avec un transformateur.
Ce n'est qu'un exemple et c'est moins cher.
Par contre je ne connais pas de référence à encastrer.
Tenez-nous au courant de vos recherches.
A+
http://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/175-detecteur-de-presence-orientable-220v.html?gclid=CLPP8tD_hNACFckaGwodvEcBEg
Pour résoudre votre problème, il vous faut un détecteur à trois ou quatre fils.
En lisant la notice du lien ci-dessous vous verrez qu'on peut l'utiliser avec un transformateur.
Ce n'est qu'un exemple et c'est moins cher.
Par contre je ne connais pas de référence à encastrer.
Tenez-nous au courant de vos recherches.
A+
http://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/175-detecteur-de-presence-orientable-220v.html?gclid=CLPP8tD_hNACFckaGwodvEcBEg
31 octobre 2016 à 13:11

Bonjour ALBO,
Dans la notice on lit que le détecteur est fait pour la commande des points lumineux.
Un poste de radio n'est pas un point lumineux .
Après c'est un peu technique.
Probablement que la commande par un triac des alternances positives et négatives ne sont pas identiques.
Il y a donc saturation magnétique du transformateur qui s'échauffe et grille après quelques minutes de fonctionnement.
J'ai déjà traité ce genre de cas à plusieurs reprises mais c'est plus cher et avec 4 fils.
A+
Dans la notice on lit que le détecteur est fait pour la commande des points lumineux.

Un poste de radio n'est pas un point lumineux .

Après c'est un peu technique.
Probablement que la commande par un triac des alternances positives et négatives ne sont pas identiques.
Il y a donc saturation magnétique du transformateur qui s'échauffe et grille après quelques minutes de fonctionnement.
J'ai déjà traité ce genre de cas à plusieurs reprises mais c'est plus cher et avec 4 fils.

A+
28 octobre 2016 à 14:17

Bonjour.
Si l'électrovanne se déclenche et que le lave linge ne se remplit pas, vérifiez si le tuyau n'est pas pincé.
J'ai déjà eu le cas pour une machine qui était encastrée dans une cuisine aménagée.
Cordialement.
Si l'électrovanne se déclenche et que le lave linge ne se remplit pas, vérifiez si le tuyau n'est pas pincé.
J'ai déjà eu le cas pour une machine qui était encastrée dans une cuisine aménagée.
Cordialement.
07 septembre 2016 à 08:20

Bonjour eldiodo
Et pourquoi pas réparer la carte électronique d'origine.
Bon courage. A+
Et pourquoi pas réparer la carte électronique d'origine.
Bon courage. A+
15 avril 2016 à 08:37

Bonjour Paul.
Je vous conseille de vérifier si le tuyau du pressostat n'est pas bouché par des résidus de savon.
D'abord en soufflant dedans puis en introduisant un fil électrique souple.
Bon courage. A+
Je vous conseille de vérifier si le tuyau du pressostat n'est pas bouché par des résidus de savon.
D'abord en soufflant dedans puis en introduisant un fil électrique souple.
Bon courage. A+
31 mars 2016 à 09:21

Bonjour
Si vous avez gardé les vieilles cartes électroniques, je veux bien étudier le problème.
Vous pouvez demander à l'administrateur mon adresse mel.
Bon courage. A+
Si vous avez gardé les vieilles cartes électroniques, je veux bien étudier le problème.
Vous pouvez demander à l'administrateur mon adresse mel.
Bon courage. A+
23 mars 2016 à 11:10

Bonjour.
Quelle est la référence de vos radiateurs ?
Avez-vous une documentation technique ?
Je n'ai jamais vu un fonctionnement de ce type.
A+
Quelle est la référence de vos radiateurs ?
Avez-vous une documentation technique ?
Je n'ai jamais vu un fonctionnement de ce type.
A+
21 mars 2016 à 09:21

Bonjour.
1) Vérifiez s'il n'y a pas de point dur sur toute la course.
2) Vérifiez alignement des cellules, l'absence de saleté ou d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des cellules.
Bon courage. A+
1) Vérifiez s'il n'y a pas de point dur sur toute la course.
2) Vérifiez alignement des cellules, l'absence de saleté ou d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des cellules.
Bon courage. A+
21 mars 2016 à 09:12

Bonjour.
Pour le désembouage avec un tuyau pour injecter de l'eau du robinet dans votre départ chauffage et un tuyau pour mettre le retour à l'égout vous devez voir si le débit est correct.
Pour la pompe, elle tourne ou elle est bloquée. La vitesse est sur quelle position ?
Pour la vanne 3 voies, vous pouvez vérifier sa position. En demande ECS vous coupez le courant sur la chaudière et vous vérifiez la position de la V3V.
En demande chauffage vous coupez le courant et vérifier que la vanne a bien changé de position.
Perso j'ai déjà trouvé la vanne (mécanique) et le moteur avec ses fins de course décalé.
J'ai aussi trouvé la commande du moteur de la V3V sur la carte électronique en défaut.
Bon courage. A+
Pour le désembouage avec un tuyau pour injecter de l'eau du robinet dans votre départ chauffage et un tuyau pour mettre le retour à l'égout vous devez voir si le débit est correct.
Pour la pompe, elle tourne ou elle est bloquée. La vitesse est sur quelle position ?
Pour la vanne 3 voies, vous pouvez vérifier sa position. En demande ECS vous coupez le courant sur la chaudière et vous vérifiez la position de la V3V.
En demande chauffage vous coupez le courant et vérifier que la vanne a bien changé de position.
Perso j'ai déjà trouvé la vanne (mécanique) et le moteur avec ses fins de course décalé.
J'ai aussi trouvé la commande du moteur de la V3V sur la carte électronique en défaut.
Bon courage. A+
21 mars 2016 à 09:01

Bonjour,
Je veux bien essayer de réparer le délesteur Hager ED 194.
Si possible gratuitement et en plus je fais le schéma électrique.
Seuls les frais de port aller et retour sont à votre charge.
Si vous est intéressé demandez mon adresse email à l'administrateur.
Bon courage. A+
Je veux bien essayer de réparer le délesteur Hager ED 194.
Si possible gratuitement et en plus je fais le schéma électrique.
Seuls les frais de port aller et retour sont à votre charge.
Si vous est intéressé demandez mon adresse email à l'administrateur.
Bon courage. A+
18 mars 2016 à 08:39

Bonjour
C'est un fusible thermique.
La température est inscrite dessus. Entre 110 et 130 °C.
Bon courage.
C'est un fusible thermique.
La température est inscrite dessus. Entre 110 et 130 °C.
Bon courage.
18 mars 2016 à 08:22

Bonjour.
Sujet traité de nombreuses fois dans le forum.
Tapez E133 dans Rechercher dans le forum chauffage.
Vous m'en direz plus après votre lecture.
Bon courage.
Sujet traité de nombreuses fois dans le forum.
Tapez E133 dans Rechercher dans le forum chauffage.
Vous m'en direz plus après votre lecture.
Bon courage.
17 mars 2016 à 08:57

Bonjour loucris.
Je veux bien recevoir votre adresse ou que l'administrateur vous envoie la mienne.
Pour le moment je n'ai rien reçu.
A+
Je veux bien recevoir votre adresse ou que l'administrateur vous envoie la mienne.
Pour le moment je n'ai rien reçu.
A+
07 mars 2016 à 10:25

Bonjour atonet
Je veux bien vous faire le schéma électrique de la partie alim de votre carte et éventuellement vous réparer l'alim si en panne.
Demander mon mel perso à l'administrateur du forum.
A+
Je veux bien vous faire le schéma électrique de la partie alim de votre carte et éventuellement vous réparer l'alim si en panne.
Demander mon mel perso à l'administrateur du forum.
A+
07 mars 2016 à 10:11

Bonjour.
Ce serait sympa de nous dire la suite de votre problème.
A+
Ce serait sympa de nous dire la suite de votre problème.
A+
02 mars 2016 à 14:29

Bonjour Loucris.
Avez-vous gardé les vieilles cartes.
Pouvez-vous en faire des photos recto-verso.
Si c'est une panne d'alim aucun problème j'en répare une dizaine par jour.
Cordialement.
Avez-vous gardé les vieilles cartes.
Pouvez-vous en faire des photos recto-verso.
Si c'est une panne d'alim aucun problème j'en répare une dizaine par jour.
Cordialement.
29 février 2016 à 09:57

Bonjour Philou31
Avec plus de 5000 réparations d'alim à découpage à mon actif, je vous propose mes services pour réparer votre alimentation à découpage.
Je dis bien l'alim et donc pas obligatoirement la carte dont je n'aurai pas les informations pour tester les entrées et les sorties.
Demandez à l'administrateur mon mel pour un contact direct.
Cordialement.
Avec plus de 5000 réparations d'alim à découpage à mon actif, je vous propose mes services pour réparer votre alimentation à découpage.
Je dis bien l'alim et donc pas obligatoirement la carte dont je n'aurai pas les informations pour tester les entrées et les sorties.
Demandez à l'administrateur mon mel pour un contact direct.
Cordialement.
29 février 2016 à 09:52

Bonjour.
Dans un premier temps je vous conseille d'en acheter un neuf.
Pour ce qui est du dépannage c'est très minutieux et il faut être bien outillé.
En demandant mon adresse mel à l'administrateur du forum je peux vous faire le schéma électrique.
Et éventuellement vous le réparez. Ainsi vous en aurez un de rechange.
Bon courage.
Dans un premier temps je vous conseille d'en acheter un neuf.
Pour ce qui est du dépannage c'est très minutieux et il faut être bien outillé.
En demandant mon adresse mel à l'administrateur du forum je peux vous faire le schéma électrique.
Et éventuellement vous le réparez. Ainsi vous en aurez un de rechange.
Bon courage.
04 février 2016 à 09:44

Bonjour.
Je vous conseille de télécharger la notice en français sur le site internet LG.
Si pas suffisant voir avec l'assistance téléphonique.
Éventuellement voir avec eux pour une mise à jour du logiciel.
Bon courage.
Je vous conseille de télécharger la notice en français sur le site internet LG.
Si pas suffisant voir avec l'assistance téléphonique.
Éventuellement voir avec eux pour une mise à jour du logiciel.
Bon courage.
03 février 2016 à 08:40

Si ils sont différents par exemple 63A et 40A d'abord le plus puissant puis en série le ou les 40A.
Si ils sont différents par exemple type AC et type A d'abord le AC puis en série le type A.
Techniquement votre.
Bon courage.
Si ils sont différents par exemple type AC et type A d'abord le AC puis en série le type A.
Techniquement votre.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 11:49

Bonjour.
Après démontage de la cartouche je vous conseille de laisser tremper celle-ci dans une solution vinaigre + gros sel pendant 24h.
Techniquement votre.
Bon courage.
Après démontage de la cartouche je vous conseille de laisser tremper celle-ci dans une solution vinaigre + gros sel pendant 24h.
Techniquement votre.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 09:09

Bonjour.
Mettre une barrette de terre plus grande ou en ajouter une autre.
Les barrettes sont vendues séparément.
Techniquement votre.
Bon courage.
Mettre une barrette de terre plus grande ou en ajouter une autre.
Les barrettes sont vendues séparément.
Techniquement votre.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 09:05

Bonjour.
Que lisez-vous sur les composants à 3 pattes ?
Bon courage.
Que lisez-vous sur les composants à 3 pattes ?
Bon courage.
22 janvier 2016 à 08:58

Bonjour.
Vérifiez la résistance du chauffage.
Vérifiez l'isolement par rapport à la terre résistance > 100k Ohm.
Bon courage.
Vérifiez la résistance du chauffage.
Vérifiez l'isolement par rapport à la terre résistance > 100k Ohm.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 08:56