Profil du membre edeb68
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit edeb68

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, merci pour votre réponse.
Vanne d'inversion ? Vous voulez dire la vanne 3 voies ?
Mais je l'ai changée intégralement (partie vanne + moteur), au démontage l'ancienne était relativement propre et coulissait bien. La nouvelle a fonctionné 3 jours et semble fonctionner aujourd'hui par exemple après avoir dysfonctionné jeudi, le problème est donc intermittent, est-ce que ça collerait avec votre explication ?
Vanne d'inversion ? Vous voulez dire la vanne 3 voies ?
Mais je l'ai changée intégralement (partie vanne + moteur), au démontage l'ancienne était relativement propre et coulissait bien. La nouvelle a fonctionné 3 jours et semble fonctionner aujourd'hui par exemple après avoir dysfonctionné jeudi, le problème est donc intermittent, est-ce que ça collerait avec votre explication ?
14 février 2015 à 12:07

Bonsoir, merci pour votre réponse.
J'habite une maison d'un étage, radiateurs en fonte (années 60 je crois) distribution du chauffage vers les radiateurs par tuyaux en acier, pas de plancher chauffant.
Cette chaudière a très bien fonctionné pendant 8 ans et donc depuis la révision de mi-janvier j'ai ce problème.
J'habite une maison d'un étage, radiateurs en fonte (années 60 je crois) distribution du chauffage vers les radiateurs par tuyaux en acier, pas de plancher chauffant.
Cette chaudière a très bien fonctionné pendant 8 ans et donc depuis la révision de mi-janvier j'ai ce problème.
13 février 2015 à 17:45

Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire.
Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond, la chaudière indiquant être en préparation d'eau chaude (symbole robinet).
On rappelle la boîte qui l'entretient qui nous conseille de changer la vanne 3 voies complète (partie vanne + moteur), chose faite et 3 jours après on se retrouve au même point.
L'arbre du moteur semble avoir du mal à pousser la vanne à basculer en mode ECS.
Manque de puissance provenant de la carte ?
Si oui, où se trouve le relais de commande sur la carte s'il y en a un ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire.
Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond, la chaudière indiquant être en préparation d'eau chaude (symbole robinet).
On rappelle la boîte qui l'entretient qui nous conseille de changer la vanne 3 voies complète (partie vanne + moteur), chose faite et 3 jours après on se retrouve au même point.
L'arbre du moteur semble avoir du mal à pousser la vanne à basculer en mode ECS.
Manque de puissance provenant de la carte ?
Si oui, où se trouve le relais de commande sur la carte s'il y en a un ?
Merci d'avance pour vos réponses.
12 février 2015 à 18:03