Profil du membre dudu24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit dudu24

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à toutes et tous,
Sur ma chaudière fioul Viessmann Tétramatik 3 Vitola Biferral je n'arrive pas à trouver le réglage du départ de chauffage de l'eau sanitaire.
Pour monter la température il suffit de monter le bouton SPR qui se trouve en haut à droite du tableau, mais le matin l'eau sanitaire est totalement froide ou bassement tiède, alors comment faire pour que la mise en route du chauffage eau sanitaire se fasse à une température plus haute ??
Merci pour vos réponses...
Sur ma chaudière fioul Viessmann Tétramatik 3 Vitola Biferral je n'arrive pas à trouver le réglage du départ de chauffage de l'eau sanitaire.
Pour monter la température il suffit de monter le bouton SPR qui se trouve en haut à droite du tableau, mais le matin l'eau sanitaire est totalement froide ou bassement tiède, alors comment faire pour que la mise en route du chauffage eau sanitaire se fasse à une température plus haute ??
Merci pour vos réponses...

24 octobre 2016 à 17:57

Bonjour,
Sur ma chaudière Viessmann biferral fioul, lorsque le voyant rouge de demande de chauffage eau chaude est allumé au tableau de bord, la commande de fermeture du clapet des fumées se referme, ce qui est normal, puis se ré-ouvre et ceci pendant au moins 1/2 heure avec des bruits au tableau de bord, comme si elle voulait démarrer.
Et au bout d'une demie heure + ou - elle redémarre normalement.
Quelqu'un peut-il m'aider sur cet incident ?
Merci pour votre aide.
Sur ma chaudière Viessmann biferral fioul, lorsque le voyant rouge de demande de chauffage eau chaude est allumé au tableau de bord, la commande de fermeture du clapet des fumées se referme, ce qui est normal, puis se ré-ouvre et ceci pendant au moins 1/2 heure avec des bruits au tableau de bord, comme si elle voulait démarrer.
Et au bout d'une demie heure + ou - elle redémarre normalement.
Quelqu'un peut-il m'aider sur cet incident ?
Merci pour votre aide.
21 septembre 2015 à 15:38

Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Non la vanne mélangeuse par elle-même était libre de tout mouvement et j'ai dû la désaccoupler de son moteur électrique qui lui recevait bien les micros impulsions mais ne voulait rien savoir...
Après démontage et vérification des deux micros interrupteurs et de leur came et un coup de produit en bombe qui va bien sur le circuit imprimé et sur l'axe moteur, j'ai remonté tout cela hier au soir et ce matin.
OH MIRACLE !! tout fonctionne pour le mieux.
Cordialement.
Pierre
Merci pour votre réponse rapide.
Non la vanne mélangeuse par elle-même était libre de tout mouvement et j'ai dû la désaccoupler de son moteur électrique qui lui recevait bien les micros impulsions mais ne voulait rien savoir...
Après démontage et vérification des deux micros interrupteurs et de leur came et un coup de produit en bombe qui va bien sur le circuit imprimé et sur l'axe moteur, j'ai remonté tout cela hier au soir et ce matin.
OH MIRACLE !! tout fonctionne pour le mieux.
Cordialement.
Pierre

31 octobre 2013 à 09:18

Bonjour,
Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire.
Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne plus, est restée en position fermée eau chaude sanitaire ??
J'ai été obligé de désaccoupler le levier de commande de la vanne et de mettre cette dernière en position médiane, mais cela ne me règle pas mon problème.
Par contre lorsque la chaudière est au repos j'entends bien les petits déclics des relais de commande de la vanne.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci pour vos réponses.
Pierre
Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire.
Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne plus, est restée en position fermée eau chaude sanitaire ??
J'ai été obligé de désaccoupler le levier de commande de la vanne et de mettre cette dernière en position médiane, mais cela ne me règle pas mon problème.
Par contre lorsque la chaudière est au repos j'entends bien les petits déclics des relais de commande de la vanne.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci pour vos réponses.
Pierre

30 octobre 2013 à 11:33
