J'ai changé il y a un an mon thermostat avs77, normalement la configuration est sauvegardée mais j'ai quand même repris par sécurité les paramètres spécifiques à chaque chaudière.
19 février 2021 à 15:44

Bon pour bien comprendre le problème j'ai cru comprendre que la carte mère de cette chaudière ne dispose pas de bus Opentherm.
En fouillant sur le net j'ai vu qu'il existe un module Opentherm pour cette carte mais l'adaptation semble assez complexe et reste du domaine du bricolage !!
D'autre part j'ai aussi vu que Chappée vend un modèle avec une passerelle n°17 avec un bus BBS, donc ma question : est-ce que l'Avs77 est effectivement branché sur ce fameux bus ?
En fouillant sur le net j'ai vu qu'il existe un module Opentherm pour cette carte mais l'adaptation semble assez complexe et reste du domaine du bricolage !!
D'autre part j'ai aussi vu que Chappée vend un modèle avec une passerelle n°17 avec un bus BBS, donc ma question : est-ce que l'Avs77 est effectivement branché sur ce fameux bus ?
17 décembre 2020 à 06:40

Vu votre non réponse, je n'ai plus qu'à revendre le eMO Life ?
11 décembre 2020 à 11:15

Donc pas de solution ?
29 novembre 2020 à 21:03

Je viens de recevoir l'eMO Life.
Voici la référence exacte N0 7715608/02 hw version : 6.
Type Chappée RU2.
Au pire je peux pas le brancher avec la passerelle et m'en servir comme thermostat d'ambiance avec un contact sec en supprimant le shunt en m1 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Petite question, AVS77 est alimenté aussi en 24V sans polarité ?
Voici la référence exacte N0 7715608/02 hw version : 6.
Type Chappée RU2.
Au pire je peux pas le brancher avec la passerelle et m'en servir comme thermostat d'ambiance avec un contact sec en supprimant le shunt en m1 ?
Merci d'avance pour votre aide.
Petite question, AVS77 est alimenté aussi en 24V sans polarité ?
28 novembre 2020 à 19:02

- n° de série C00845126 année 2011
- équipée d'une sonde extérieure
- AVS77 déportée mais peut-être mise sur la chaudière
- shunt entre 1 et 2 sur M1
- AMBON = 1
- 4F555 = 1
Je n'ai pas encore eMOlife mais je sais qu'il y a une passerelle avec.
- équipée d'une sonde extérieure
- AVS77 déportée mais peut-être mise sur la chaudière
- shunt entre 1 et 2 sur M1
- AMBON = 1
- 4F555 = 1
Je n'ai pas encore eMOlife mais je sais qu'il y a une passerelle avec.
23 novembre 2020 à 18:45

- N0 C00845126
- la date je dirai 2011 (je suis pas le premier propriétaire)
- la chaudière est équipée d'une sonde extérieure installé grâce à vos conseils
- AVS77 est déportée mais je peux la réinstaller sur la chaudière si nécessaire
- sur le bornier M1 il y a un petit pont jaune entre 1 et 2
- le paramètre Ambon est sur 1
- le paramètre 4F555 est sur 1
Je n'ai pas encore l'appareil mais je sais qu'il y a un bridge dessus.
Merci pour votre aide.
- la date je dirai 2011 (je suis pas le premier propriétaire)
- la chaudière est équipée d'une sonde extérieure installé grâce à vos conseils
- AVS77 est déportée mais je peux la réinstaller sur la chaudière si nécessaire
- sur le bornier M1 il y a un petit pont jaune entre 1 et 2
- le paramètre Ambon est sur 1
- le paramètre 4F555 est sur 1
Je n'ai pas encore l'appareil mais je sais qu'il y a un bridge dessus.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2020 à 16:54

En complément d'info si c'est mon cas j'ai un module AVS7, j'imagine qu'il faut que je lui indique que la sonde d'ambiance est extérieur paramètre 555.4 à 0 ?
23 novembre 2020 à 12:53

Bonjour.
J'ai actuellement une chaudière Chappée 2.28 FF HTE avec la remote controle AVS 77 et je voudrais installer ce thermostat pilotable à distance.
Ma question : est-ce que ce nouveau thermostat se substitue à l'existant ou dois-je garder l'AVS77 et connecter eMO Life aux bornes 1 et 2 du connecteur M1.
Merci pour votre aide.
J'ai actuellement une chaudière Chappée 2.28 FF HTE avec la remote controle AVS 77 et je voudrais installer ce thermostat pilotable à distance.
Ma question : est-ce que ce nouveau thermostat se substitue à l'existant ou dois-je garder l'AVS77 et connecter eMO Life aux bornes 1 et 2 du connecteur M1.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2020 à 10:57

Bonjour.
J'ai malheureusement pas d'autre choix que la salle à manger mais cette dernière est grande et les sources de chaleur direct et indirect sont bien éloignées de l'avs et sa position est centrale par rapport à la construction (paramètre avec AMBON à 1), d’ailleurs je suis maintenant assez content de ma régulation avec la sonde extérieure, comme je le disais la chaleur est plus douce et plus régulière.
En fait l'idée serait maintenant de pouvoir commander à distance cette chaudière par un thermostat ou autre appareil via une application afin d'anticiper le démarrage de la chaudière.
Cordialement.
J'ai malheureusement pas d'autre choix que la salle à manger mais cette dernière est grande et les sources de chaleur direct et indirect sont bien éloignées de l'avs et sa position est centrale par rapport à la construction (paramètre avec AMBON à 1), d’ailleurs je suis maintenant assez content de ma régulation avec la sonde extérieure, comme je le disais la chaleur est plus douce et plus régulière.
En fait l'idée serait maintenant de pouvoir commander à distance cette chaudière par un thermostat ou autre appareil via une application afin d'anticiper le démarrage de la chaudière.
Cordialement.
08 novembre 2019 à 15:25

Bonjour.
Pas de réponse ?
Pas de réponse ?
06 novembre 2019 à 17:26

Pour bien se comprendre vous marquez :
Citation :Si j'ai l'AVS77 déportée dans la salle à manger, elle fait bien office de TA avec les paramétrés idoines, ou alors il est conseillé de rajouter un TA et si oui lequel vous me conseillez, j'ai vu que les Netatmo n’étaient pas trop compatibles.
La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle.
08 octobre 2019 à 10:39

Ce matin j'ai l'impression que la température des radiateurs est trop douce et que le thermostat d'ambiance n'est pas assez réactif, faut-il jouer sur notre TA qui est à 4 et kt à 1.5 ?
05 octobre 2019 à 09:15

Pour l'instant cela semble correct, la température sur les radiateurs est plus douce et je vois la chaudière tourner tout doucement ce qui est bon signe, par contre seul défaut la température dans la salle de bain est moins forte mais reste confortable, peut-être un équilibrage à effectuer, l’idéal serait de mettre des électrovannes avec un TA dans la salle de bain.
04 octobre 2019 à 14:54

Bon je viens de recevoir la bonne sonde (d'ailleurs je vais essayer de revendre l'autre), les températures sont cohérentes, j'ai mis kreg à 1, 5, les nuits commencent à rafraichir donc demain matin je pense que la température demandée sera exacte.
Encore merci pour votre aide.
Encore merci pour votre aide.
03 octobre 2019 à 18:13

Ne cherchez pas ce n'est pas la bonne sonde, je devrais en avoir une demain, effectivement le shunt est bien sur les bornes 1 et 2 de la barrette M1.
02 octobre 2019 à 20:08

Je viens de vérifier KREG est sur 1.5
Entre les bornes 1 et 2 il y a le câble qui relie avs77
Le paramètre OFFVI n'est pas visible, ainsi que OFFTR
La sonde est placée au nord à plus de 2 mètres sur un mur en brique, les valeurs lues sont de l'ordre de 26 à 27°c alors qu'il faisait ce matin à peine 10 degrés (nord de la France).
Je vais tester la sonde avec un câble court directement.
Entre les bornes 1 et 2 il y a le câble qui relie avs77
Le paramètre OFFVI n'est pas visible, ainsi que OFFTR
La sonde est placée au nord à plus de 2 mètres sur un mur en brique, les valeurs lues sont de l'ordre de 26 à 27°c alors qu'il faisait ce matin à peine 10 degrés (nord de la France).
Je vais tester la sonde avec un câble court directement.
02 octobre 2019 à 17:56

Bonjour.
Je pense que cette sonde est en panne la température extérieure est toujours calée à 26° donc forcément ce matin pas de chauffage.
Je pense que cette sonde est en panne la température extérieure est toujours calée à 26° donc forcément ce matin pas de chauffage.
02 octobre 2019 à 10:51

Je viens de recevoir cette fameuse sonde câble avec du fil téléphone.
J'ai vérifié le paramètre AMBON =1
J'ai mis K reg à 1.5 d’après mes calculs théoriques je devrais mettre 1.9 Build à 3 par contre j'ai pas trouvé le paramètre qui correspond à la notion de parallèle dans la loi d'eau, peut-être KORR ? actuellement à 4.
Autre chose qui m'interpelle la température externe ne correspond en rien avec la température réelle, est-ce normal ?
Cordialement.
J'ai vérifié le paramètre AMBON =1
J'ai mis K reg à 1.5 d’après mes calculs théoriques je devrais mettre 1.9 Build à 3 par contre j'ai pas trouvé le paramètre qui correspond à la notion de parallèle dans la loi d'eau, peut-être KORR ? actuellement à 4.
Autre chose qui m'interpelle la température externe ne correspond en rien avec la température réelle, est-ce normal ?
Cordialement.
01 octobre 2019 à 18:23

Je vais acheter une sonde, dès que je la reçois je me permettrais de vous contacter, par contre un thermostat d'ambiance me ne semble pas trop nécessaire car la télécommande fait déjà office de TA.
Bien à vous.
Bien à vous.
22 septembre 2019 à 19:44

Bonjour.
Le module que j'ai acheté est bien estampillé HTE et de la marque Chappée.
La chaudière doit être de 2011 (date d'achat de la maison).
Le modèle 2.28 FFHTE pour le numéro de série : C00845126
Pour ce genre de chaudière auriez-vous des réglages à me conseiller sachant que la maison est bien isolée pas de sonde extérieure pour l'instant pas de zone mais des radiateurs assez conséquents et des robinets thermostatiques dans les pièces autres que la salle à manger où est installée la télécommande. La maison a un volume de 150 m².
Merci pour vos conseils.
Le module que j'ai acheté est bien estampillé HTE et de la marque Chappée.
La chaudière doit être de 2011 (date d'achat de la maison).
Le modèle 2.28 FFHTE pour le numéro de série : C00845126
Pour ce genre de chaudière auriez-vous des réglages à me conseiller sachant que la maison est bien isolée pas de sonde extérieure pour l'instant pas de zone mais des radiateurs assez conséquents et des robinets thermostatiques dans les pièces autres que la salle à manger où est installée la télécommande. La maison a un volume de 150 m².
Merci pour vos conseils.
20 septembre 2019 à 08:04

Impossible de voir ce paramètre, bizarre.
19 septembre 2019 à 17:51

Bien vu pour le paramètre, mais je dois avoir une version de firmware trop vieille je n'ai pas les 2 valeurs OFFTR et OFFVI dans la visualisation des paramétrés sur l’écran.
D'autre part j'ai relu un peu les posts de ce forum, il semblerait que l'utilisation d'une sonde extérieure est conseillée, quel type de sonde vous me conseillez et quels sont alors les paramétrages à changer.
KREG j'imagine ? et KORR
D'autre part j'ai relu un peu les posts de ce forum, il semblerait que l'utilisation d'une sonde extérieure est conseillée, quel type de sonde vous me conseillez et quels sont alors les paramétrages à changer.
KREG j'imagine ? et KORR
19 septembre 2019 à 17:25

Finalement j'ai trouvé d'occasion cette radiocommande qui fonctionne très bien, par contre le thermostat ne semble pas trop être étalonné, il y a-t-il moyen de régler la mesure indiquée ?
18 septembre 2019 à 17:35

Bonjour.
Pièce commandée, je vous tiens informé.
Merci pour votre aide.
Pièce commandée, je vous tiens informé.
Merci pour votre aide.
24 mai 2019 à 17:03

Re,
Je viens de trouver la référence du circuit imprimé pour la télécommande avs77 donc code Chappée 7222166
disponible chez Brossette.
Question : Il y a t-il des paramètres spécifiques à chaque chaudière ?
Je viens de trouver la référence du circuit imprimé pour la télécommande avs77 donc code Chappée 7222166
disponible chez Brossette.
Question : Il y a t-il des paramètres spécifiques à chaque chaudière ?
23 mai 2019 à 11:14

Bonjour.
Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit.
Je pense que la platine est HS, il y a-t-il moyen que de commander que la platine ou faut-il changer l'avs77 complètement.
Merci d'avance pour votre aide.
Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit.
Je pense que la platine est HS, il y a-t-il moyen que de commander que la platine ou faut-il changer l'avs77 complètement.
Merci d'avance pour votre aide.
23 mai 2019 à 09:39