Bonjour à tous,
Voilà, la chaudière semble fonctionner correctement depuis un certain temps.
En fait, après long diagnostic, nous avions testé les sondes et divers capteurs de sécurité, sans succès.
Après analyse, le remplacement de la carte électronique s'avérait la seule solution possible.
Mais la crainte que cela ne résolve pas le problème m'a poussé à étendre le diagnostic.
Pourquoi la chaudière se mettrait-elle en sécurité s'il n'y a pas de problème ? Telle était la question.
De ce fait, j'ai positionné un testeur sur les bornes des sondes côté carte électronique.
Lorsque la panne se produisait, il me suffisait alors de regarder sur l'écran du voltmètre.
Problème : le voltmètre n'est pas assez rapide pour afficher une tension brève sur les bornes de la sonde des fumées qui semblait afficher une brève tension au moment de la panne.
Un système d'oscilloscope a pu me permettre de constater que pendant un court laps de temps, plusieurs petits pics de tension précédaient un pic important (200 Volts) au moment de la mise en sécurité de la chaudière.
Chose la plus bizarre, lorsque mon système était connecté à la chaudière, celle-ci avait du mal à reproduire le problème.
En fait, le câble et la sonde ne sont pas en cause puisque en court-circuitant la sonde, la panne se produisait.
Par contre, le fait d'avoir placé la mesure sur la carte électronique a permis d'identifier une coupure sur cette sonde malgré tout et de m'apercevoir qu'il s'agissait d'un faux contact sur le connecteur.
J'ai donc resserré les connexions à ce niveau et depuis, plus de problème.
Comme je ne suis certain de rien, je vous tiens au courant en cas de nouvelle panne ou récidive.
Mes amitiés à tous.
Bonne journée et bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà, la chaudière semble fonctionner correctement depuis un certain temps.
En fait, après long diagnostic, nous avions testé les sondes et divers capteurs de sécurité, sans succès.

Après analyse, le remplacement de la carte électronique s'avérait la seule solution possible.

Mais la crainte que cela ne résolve pas le problème m'a poussé à étendre le diagnostic.

Pourquoi la chaudière se mettrait-elle en sécurité s'il n'y a pas de problème ? Telle était la question.
De ce fait, j'ai positionné un testeur sur les bornes des sondes côté carte électronique.
Lorsque la panne se produisait, il me suffisait alors de regarder sur l'écran du voltmètre.
Problème : le voltmètre n'est pas assez rapide pour afficher une tension brève sur les bornes de la sonde des fumées qui semblait afficher une brève tension au moment de la panne.
Un système d'oscilloscope a pu me permettre de constater que pendant un court laps de temps, plusieurs petits pics de tension précédaient un pic important (200 Volts) au moment de la mise en sécurité de la chaudière.
Chose la plus bizarre, lorsque mon système était connecté à la chaudière, celle-ci avait du mal à reproduire le problème.

En fait, le câble et la sonde ne sont pas en cause puisque en court-circuitant la sonde, la panne se produisait.
Par contre, le fait d'avoir placé la mesure sur la carte électronique a permis d'identifier une coupure sur cette sonde malgré tout et de m'apercevoir qu'il s'agissait d'un faux contact sur le connecteur.
J'ai donc resserré les connexions à ce niveau et depuis, plus de problème.

Comme je ne suis certain de rien, je vous tiens au courant en cas de nouvelle panne ou récidive.
Mes amitiés à tous.
Bonne journée et bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2016 à 09:59

Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui la température semble s'arrêter toujours vers 50 degrés.
Le bouton de l'aquastat est environ à 3/4 mais lorsque je le baisse, le circuit d'eau n'est pas assez chaud et la chaudière se coupe quand même.
Oui la température semble s'arrêter toujours vers 50 degrés.
Le bouton de l'aquastat est environ à 3/4 mais lorsque je le baisse, le circuit d'eau n'est pas assez chaud et la chaudière se coupe quand même.
25 janvier 2016 à 07:48

Bonjour à tous,
Ma chaudière Clima+ Nova26 qui fonctionne à merveille depuis 2009 se met en sécurité au bout de 5 à 15 voire 30 minutes pour une raison complètement inconnue.
Le voyant flamme passe au rouge (en bas à droite). Je suis obligé de la rallumer.
Le chauffagiste est passé plusieurs fois mais impossible de trouver une vraie solution sauf baisser la température du circuit de chauffage.
Voici les opérations effectuées sur le chauffage complet.
1. Remplacement du détendeur de gaz GDF.
2. Entretien de la chaudière annuel effectué. RAS. Réglage des taux CO2...
3. Vidange, nettoyage et remplissage total du circuit de chauffage.
4. Conduit (ventouse) vérifié.
5. Capteurs fumées, capteurs corps de chauffe, sonde température et sonde ionisante vérifiés et testés
6. Sonde ionisation remplacée de façon préventive.
A votre avis ? Que peut-il se passer ?
Je vous remercie par avance car on commence à vraiment avoir très froid !
Surtout que la nuit il faut se lever pour rebooter la chaudière...
Merci à vous par avance,
Cordialement.
Ma chaudière Clima+ Nova26 qui fonctionne à merveille depuis 2009 se met en sécurité au bout de 5 à 15 voire 30 minutes pour une raison complètement inconnue.
Le voyant flamme passe au rouge (en bas à droite). Je suis obligé de la rallumer.
Le chauffagiste est passé plusieurs fois mais impossible de trouver une vraie solution sauf baisser la température du circuit de chauffage.
Voici les opérations effectuées sur le chauffage complet.
1. Remplacement du détendeur de gaz GDF.
2. Entretien de la chaudière annuel effectué. RAS. Réglage des taux CO2...
3. Vidange, nettoyage et remplissage total du circuit de chauffage.
4. Conduit (ventouse) vérifié.
5. Capteurs fumées, capteurs corps de chauffe, sonde température et sonde ionisante vérifiés et testés
6. Sonde ionisation remplacée de façon préventive.
A votre avis ? Que peut-il se passer ?
Je vous remercie par avance car on commence à vraiment avoir très froid !
Surtout que la nuit il faut se lever pour rebooter la chaudière...
Merci à vous par avance,
Cordialement.
18 janvier 2016 à 20:20