Chaudière MCR 24/28 MI
PN(80°/60°C) 16,7-23,5kW
PN(50°/30°C) 18,0-25, kW
QN(Hi) 17-25 KW
PMS 3 Bar
QNW 280kW
Pas de sonde extérieur
Robinets thermostatiques sur tous les radiateur hormis la pièce ou il y a le thermostat d'ambiance.
Thermostat d'ambiance dans la pièce de vie au rechaussé, aube TH106
Région haut de France
Surface a chauffer environ 130m²
7 radiateurs au rechaussé +2 à l’étages
Les té à l’étage sont ouvert en grand au rez de chaussée fermés à 50%
La chaudière a 10 ans.
Cordialement
Chaudière MCR 24/28 MI
PN(80°/60°C) 16,7-23,5kW
PN(50°/30°C) 18,0-25, kW
QN(Hi) 17-25 KW
PMS 3 Bar
QNW 280kW
Pas de sonde extérieur
Robinets thermostatiques sur tous les radiateur hormis la pièce ou il y a le thermostat d'ambiance.
Thermostat d'ambiance dans la pièce de vie au rechaussé, aube TH106
Région haut de France
Surface a chauffer environ 130m²
7 radiateurs au rechaussé +2 à l’étages
Les té à l’étage sont ouvert en grand au rez de chaussée fermés à 50%
La chaudière a 10 ans.
Cordialement
22 novembre 2024 à 15:26

Bonjour.
Pas de sonde extérieur.
Robinets thermostatiques sur tous les radiateur Hormis la pièce ou il y a le thermostat d'ambiance.
Thermostat d'ambiance filaire programmable Aube TH106 https://www.modesdemploi.fr/aube/th106/mode-d-emploi
Région haut de France
Environ 130m² a chauffer
Les té d’équilibrage sur les deux radiateur a l’étage sont ouvert en grand au rechaussé sont fermé a 50%
Merci pour votre réponse
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pas de sonde extérieur.
Robinets thermostatiques sur tous les radiateur Hormis la pièce ou il y a le thermostat d'ambiance.
Thermostat d'ambiance filaire programmable Aube TH106 https://www.modesdemploi.fr/aube/th106/mode-d-emploi
Région haut de France
Environ 130m² a chauffer
Les té d’équilibrage sur les deux radiateur a l’étage sont ouvert en grand au rechaussé sont fermé a 50%
Merci pour votre réponse
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 novembre 2024 à 14:53

Oui, la pression est bien à 1,5 bar.
Ils chauffent de manière uniforme.
J'ai deux radiateurs à l'étage.
Si je veux une chaleur normale dans l'une des deux chambres, il faut que je ferme un radiateur sur deux.
Ils chauffent de manière uniforme.
J'ai deux radiateurs à l'étage.
Si je veux une chaleur normale dans l'une des deux chambres, il faut que je ferme un radiateur sur deux.
22 novembre 2024 à 00:09

Merci pour votre réponse. Oui, je sais qu'il est normal que le chauffage se coupe lorsque la consigne est atteinte.
Mais comment augmenter la pression pour les radiateurs du premier étage afin qu'ils chauffent ?
Mais comment augmenter la pression pour les radiateurs du premier étage afin qu'ils chauffent ?
21 novembre 2024 à 21:30

Bonjour.
J'ai un problème de chauffage dans mes chambres à l'étage.
Sur chaudière Vivadens De Dietrich MCR24/28 MI
Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de débit ou de pression dans le radiateur.
Lorsque j'ouvre les vis de purge, il n'y a qu'un petit filet d'eau avec peu de pression.
Les té de réglage et d'équilibrage sont ouverts au maximum.
Au rez-de-chaussée, toutes les pièces chauffent très bien. Cependant, à l'étage, il y a peu de chauffage car lorsque la température du bas est atteinte, le chauffage s'arrête et le haut ne peut pas atteindre la température désirée. Je souhaiterais modifier le réglage P16 : Régime de la pompe chauffage de 60% à 100%.
Comment puis-je accéder à ce réglage ? Je ne le trouve pas.
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai un problème de chauffage dans mes chambres à l'étage.
Sur chaudière Vivadens De Dietrich MCR24/28 MI
Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de débit ou de pression dans le radiateur.
Lorsque j'ouvre les vis de purge, il n'y a qu'un petit filet d'eau avec peu de pression.
Les té de réglage et d'équilibrage sont ouverts au maximum.
Au rez-de-chaussée, toutes les pièces chauffent très bien. Cependant, à l'étage, il y a peu de chauffage car lorsque la température du bas est atteinte, le chauffage s'arrête et le haut ne peut pas atteindre la température désirée. Je souhaiterais modifier le réglage P16 : Régime de la pompe chauffage de 60% à 100%.
Comment puis-je accéder à ce réglage ? Je ne le trouve pas.
Merci d'avance pour votre aide.
21 novembre 2024 à 16:02