Bonjour.
Après avoir connu il y a quelques temps un problème de hausse de pression, réglé depuis, je suis confronté désormais au phénomène inverse, une perte rapide de pression, à savoir +- 1,5 bars en 24h.
Sachant que je peux isoler mon réseau de chauffage, une fuite au niveau des radiateurs est donc à exclure.
La vanne de sécurité 3 bars est neuve, donc bien étanche, le vase d'expansion contient toujours du gaz et la soupape sur le haut de la chaudière est neuve également.
Sachant qu'aucune trace d'humidité n'est visible, trahissant une vilaine fuite, je m'interroge sur le pourquoi du comment...
Voici les références de la chaudière pour les pros.
Réf. chaudière Vitodens de 2002
Type 222 WS2
n°7173428311327106
Merci de votre aide.