Bonjour
Pour info.
Je viens de trouver la pièce défectueuse.
C’était le thermostat maximum, qui doit être fermé à froid.
Avec un nouveau thermostat la chaudière fonctionne parfaitement, même après 18 ans de service.
Pour info.
Je viens de trouver la pièce défectueuse.
C’était le thermostat maximum, qui doit être fermé à froid.
Avec un nouveau thermostat la chaudière fonctionne parfaitement, même après 18 ans de service.
20 avril 2013 à 14:18

Bonjour.
Je cherche des infos et conseils pour trouver la source de panne sur notre chaudière RADSON HRC3060.
Suite à une perte d'eau dans le système, la pompe a calé et le boitier s'est mis en arrêt.
Un "reset" du boitier a enclenché l'allumage jusqu'à l’arrêt par le thermostat maximale de sécurité.
Après la remise de pression, réenclenchement du circulateur et purge du circuit, le module se met en erreur 9 (clignotant) à la mise sous tension.
Un reset du boitier met l'affichage à 0, passe un court instant sur 4, actionne de même pour une seconde le ventilateur, coupe tout et se remet à clignoter sur 9.
Ceci se produit à l'identique avec un boitier de rechange, qui laisse supposer, que le défaut est sur la chaudière.
La vanne 3 voies est libérée sur production d'eau chaude en bloquant le bouton "Reset".
Le thermostat "Maximale" est électriquement ouvert, le thermostat de fonctionnement 63/90° est fermé.
La résistance de câble haut tension est de 938 Ohm.
Le condensateur pour le moteur du ventilateur est en bon état. La phase de l'alimentation est bien sur la bonne borne.
Pas encore testé : le pressostat. La bougie d'allumage reste à vérifier et éventuellement nettoyer.
Éventuellement cette situation est-elle connue de quelqu’un ? Je serais preneur pour des conseils.
Merci.
Je cherche des infos et conseils pour trouver la source de panne sur notre chaudière RADSON HRC3060.
Suite à une perte d'eau dans le système, la pompe a calé et le boitier s'est mis en arrêt.
Un "reset" du boitier a enclenché l'allumage jusqu'à l’arrêt par le thermostat maximale de sécurité.
Après la remise de pression, réenclenchement du circulateur et purge du circuit, le module se met en erreur 9 (clignotant) à la mise sous tension.
Un reset du boitier met l'affichage à 0, passe un court instant sur 4, actionne de même pour une seconde le ventilateur, coupe tout et se remet à clignoter sur 9.
Ceci se produit à l'identique avec un boitier de rechange, qui laisse supposer, que le défaut est sur la chaudière.
La vanne 3 voies est libérée sur production d'eau chaude en bloquant le bouton "Reset".
Le thermostat "Maximale" est électriquement ouvert, le thermostat de fonctionnement 63/90° est fermé.
La résistance de câble haut tension est de 938 Ohm.
Le condensateur pour le moteur du ventilateur est en bon état. La phase de l'alimentation est bien sur la bonne borne.
Pas encore testé : le pressostat. La bougie d'allumage reste à vérifier et éventuellement nettoyer.
Éventuellement cette situation est-elle connue de quelqu’un ? Je serais preneur pour des conseils.
Merci.