Profil du membre debiansid
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit debiansid

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Remarque supplémentaire :
L'information a été partiellement donnée (car un peu "tarabiscotée") à la réponse n°1 de la question 17970 ...
Ce que cette réponse nomme le "registre" concerne en fait le numéro du programme des "Réglage des paramètres"
Le n°27 est le "Verrouillage programmation" du niveau "Spécialiste"
Ce "réglage des paramètres" n°27 est, par défaut, sur "Arrêt", c'est à dire programmation possible ...
Donc je suppose une mauvaise manip' de l'installateur qui a confondu "Marche" avec le fait de pouvoir "mettre en marche" la programmation ! Or il a mis en marche le verrouillage !!!
RTFM bis ...
L'information a été partiellement donnée (car un peu "tarabiscotée") à la réponse n°1 de la question 17970 ...
Ce que cette réponse nomme le "registre" concerne en fait le numéro du programme des "Réglage des paramètres"
Le n°27 est le "Verrouillage programmation" du niveau "Spécialiste"
Ce "réglage des paramètres" n°27 est, par défaut, sur "Arrêt", c'est à dire programmation possible ...
Donc je suppose une mauvaise manip' de l'installateur qui a confondu "Marche" avec le fait de pouvoir "mettre en marche" la programmation ! Or il a mis en marche le verrouillage !!!
RTFM bis ...
27 janvier 2022 à 01:20

Problème résolu.
Solution trouvée après un peu plus de clairvoyance ... Et pour aider d'éventuels utilisateurs futurs qui se poseraient la même question (ou qui aurait perdu le manuel d'utilisation ...)
Nul besoin de rentrer un hypothétique code à 5 chiffres (100 000 combinaisons de 00000 à 99999, bon courage ...), la réponse est dans le manuel ... Il fallait juste le lire proprement et à la bonne page !!!
Sur la notice, on lit :
""
Verrouillage programmation (27)
Lorsque le blocage est en service, les paramètres peuvent être affichés mais ne peuvent pas être modifiés.
- Suppression temporaire:
Appuyer simultanément sur la touche OK et ESC pendant min. 3 s.
Le blocage est à nouveau actif dès que le niveau de programmation est quitté.
- Suppression durable :
Suppression temporaire tout d'abord puis prog. no. 27 sur „Arrét“
""
Il suffit donc juste d’effectuer une "suppression durable" comme indiqué ci-dessus. C'est "tout" !
Me voilà avec une BBK 22 programmable comme avant !
Moralité : mon chauffagiste devrait lire juste les Notices fournies !! (RTFM comme on dit en linux !)
À bon entendeur ...
NB :
Cette information peut se trouver à la page 86 de ce manuel en Français de la BBS 15-28 : https://www.remeha.be/wp-content/uploads/documents/archive/BROETJE/Gas/BBS/110201%20IM%20Ecocondens%20BBS%2015-28E%20FR.pdf
ou bien à la page 85 de ce manuel en Allemand de la BBK EVO 20/22 i : https://www.broetje.de/-/media/Websites/Broetje/Ish/Files/7697666_ma.pdf
Solution trouvée après un peu plus de clairvoyance ... Et pour aider d'éventuels utilisateurs futurs qui se poseraient la même question (ou qui aurait perdu le manuel d'utilisation ...)
Nul besoin de rentrer un hypothétique code à 5 chiffres (100 000 combinaisons de 00000 à 99999, bon courage ...), la réponse est dans le manuel ... Il fallait juste le lire proprement et à la bonne page !!!
Sur la notice, on lit :
""
Verrouillage programmation (27)
Lorsque le blocage est en service, les paramètres peuvent être affichés mais ne peuvent pas être modifiés.
- Suppression temporaire:
Appuyer simultanément sur la touche OK et ESC pendant min. 3 s.
Le blocage est à nouveau actif dès que le niveau de programmation est quitté.
- Suppression durable :
Suppression temporaire tout d'abord puis prog. no. 27 sur „Arrét“
""
Il suffit donc juste d’effectuer une "suppression durable" comme indiqué ci-dessus. C'est "tout" !
Me voilà avec une BBK 22 programmable comme avant !
Moralité : mon chauffagiste devrait lire juste les Notices fournies !! (RTFM comme on dit en linux !)
À bon entendeur ...
NB :
Cette information peut se trouver à la page 86 de ce manuel en Français de la BBS 15-28 : https://www.remeha.be/wp-content/uploads/documents/archive/BROETJE/Gas/BBS/110201%20IM%20Ecocondens%20BBS%2015-28E%20FR.pdf
ou bien à la page 85 de ce manuel en Allemand de la BBK EVO 20/22 i : https://www.broetje.de/-/media/Websites/Broetje/Ish/Files/7697666_ma.pdf
27 janvier 2022 à 01:09

Merci pour votre rapide réponse ...
Le seul problème est que mon prestataire *avait* un employé capable, a priori, d'intervenir sur cette chaudière mais celui-ci étant parti depuis peu, personne dans son service n'est capable d'assurer cette maintenance car personne ne connaît "réellement" le fonctionnement des organes électroniques de l'appareil (au téléphone avec de multiples services, je me sens parfois comme une balle à Roland-Garros ...).
De plus, en tant que "Utilisateur final" (c'est à dire simple utilisateur pour Brotje), j'avais la possibilité avec l'ancienne carte LMU74 de modifier un certain nombre de paramètres "basiques" et donc sans risques pour la sécurité de mon domicile évidemment comme :
- le réglage de la plage horaire de fonctionnement
- les valeurs de température seuil
- la mise en vacances de la chaudière pendant mes périodes de congés avec programmation de la remise en route quelques heures avant mon retour
- ou ne serait-ce que la mise à la bonne heure et à la bonne date !!!
Désormais, avec le nouveau LMU74, quelque chose semble "bloqué" : la programmation élémentaire est "verrouillée" pour l'"Utilisateur final" ET aussi pour le "Spécialiste" (ce qui est plus ennuyeux encore, me semble-t-il !)
Je ne souhaite évidemment pas modifier de quelconques paramètres vitaux et/ou sensibles de ma chaudière mais simplement retrouver un fonctionnement élémentaire sans défaut de celle-ci.
Le hic, et vous l'avez compris, est que personne n'est capable de me renseigner ou d'intervenir sérieusement.
Et, bien sûr, en ce moment, j'ai le "fameux" problème E133 sur la LMU74 avec impossibilité d'acquitter les messages d'erreur ...
Bien cordialement à vos expertises (je ne jette pas (encore) l'éponge ...).
Le seul problème est que mon prestataire *avait* un employé capable, a priori, d'intervenir sur cette chaudière mais celui-ci étant parti depuis peu, personne dans son service n'est capable d'assurer cette maintenance car personne ne connaît "réellement" le fonctionnement des organes électroniques de l'appareil (au téléphone avec de multiples services, je me sens parfois comme une balle à Roland-Garros ...).
De plus, en tant que "Utilisateur final" (c'est à dire simple utilisateur pour Brotje), j'avais la possibilité avec l'ancienne carte LMU74 de modifier un certain nombre de paramètres "basiques" et donc sans risques pour la sécurité de mon domicile évidemment comme :
- le réglage de la plage horaire de fonctionnement
- les valeurs de température seuil
- la mise en vacances de la chaudière pendant mes périodes de congés avec programmation de la remise en route quelques heures avant mon retour
- ou ne serait-ce que la mise à la bonne heure et à la bonne date !!!
Désormais, avec le nouveau LMU74, quelque chose semble "bloqué" : la programmation élémentaire est "verrouillée" pour l'"Utilisateur final" ET aussi pour le "Spécialiste" (ce qui est plus ennuyeux encore, me semble-t-il !)
Je ne souhaite évidemment pas modifier de quelconques paramètres vitaux et/ou sensibles de ma chaudière mais simplement retrouver un fonctionnement élémentaire sans défaut de celle-ci.
Le hic, et vous l'avez compris, est que personne n'est capable de me renseigner ou d'intervenir sérieusement.
Et, bien sûr, en ce moment, j'ai le "fameux" problème E133 sur la LMU74 avec impossibilité d'acquitter les messages d'erreur ...
Bien cordialement à vos expertises (je ne jette pas (encore) l'éponge ...).
24 janvier 2022 à 15:53

Bonjour,
Je possède une chaudière Brötje BBK 22 C Ecocondens dont la carte Siemens LMU74 s'est "mise en carafe" et a été changée il y a peu.
Depuis ce jour, il m'est devenu "impossible" de modifier quoi que soit dans le module "Utilisateur final" comme par exemple le réglage de la plage horaire de fonctionnement, les réglages de température seuil ou la mise en vacances...
1) Découvrant le menu "Spécialiste" (via la touche OK puis trois secondes d'appui sur la touche Info ...), je constate que même ce mode, normalement utilisé par le dépanneur chauffagiste, est "lui-même" verrouillé !!!
2) Le message laconique est "Programmation verrouillé" (avec la faute d'orthographe en prime sur l'adjectif !) à toutes les tentatives de changement de valeur ...
Questions :
1) Comment faire pour déverrouiller le(s) mode(s) Utilisateur final et/ou Spécialiste et retrouver la programmation de ma chaudière ?
2) Est-il nécessaire de passer par le mode OEM dont le menu est protégé par un mot de passe à 5 chiffres ???
À l'aide !!!! Et merci déjà à celle-celui qui m'aidera....
Debiansid
Je possède une chaudière Brötje BBK 22 C Ecocondens dont la carte Siemens LMU74 s'est "mise en carafe" et a été changée il y a peu.
Depuis ce jour, il m'est devenu "impossible" de modifier quoi que soit dans le module "Utilisateur final" comme par exemple le réglage de la plage horaire de fonctionnement, les réglages de température seuil ou la mise en vacances...
1) Découvrant le menu "Spécialiste" (via la touche OK puis trois secondes d'appui sur la touche Info ...), je constate que même ce mode, normalement utilisé par le dépanneur chauffagiste, est "lui-même" verrouillé !!!
2) Le message laconique est "Programmation verrouillé" (avec la faute d'orthographe en prime sur l'adjectif !) à toutes les tentatives de changement de valeur ...
Questions :
1) Comment faire pour déverrouiller le(s) mode(s) Utilisateur final et/ou Spécialiste et retrouver la programmation de ma chaudière ?
2) Est-il nécessaire de passer par le mode OEM dont le menu est protégé par un mot de passe à 5 chiffres ???
À l'aide !!!! Et merci déjà à celle-celui qui m'aidera....
Debiansid
23 janvier 2022 à 18:43