Bonjour à tous.

Je n'ai toujours pas trouver la cause d'apparition d'eau dans le tuyau silicone du pressostat de ma chaudière.
Et plus de son ni d'images du chauffagiste qui suit cette chaudière tout les ans depuis 2003...
Le professionnalisme est une qualité qui se fait rare de nos jours.

Mario (VTEC), auriez-vous une petite idée d’où cela pourrait bien venir ?

David.
08 janvier 2022 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir Martien.

Ma chaudière est dans la buanderie, pièce chauffée à 20 degrés.
Environnement très sein et sans poussières.
Elle est à jour d'entretiens.
David.
26 décembre 2021 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème de condensation tuyaux pressostat chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Ma chaudière De Dietrich ELIADE DTG 1205V DIEFMATIC rencontre un problème que ni moi ni mon chauffagiste arrivons à résoudre.
Chaudière entretenue chaque année.
De la condensation se forme dans l'un des deux tuyaux silicone du pressostat.
Les deux tuyaux ont été remplacés il y a quelques jours.
La chaudière est de 2003 et je n'ai jamais rencontré ce problème.

Le message "Defaut brûleur" s'affiche sur mon écran digital.
Le ventilateur et le circulateur tournent mais le brûleur ne fonctionne pas.
J'éteins la chaudière.
Je débranche le tuyau côté pressostat, j'évacue l'eau présente dans ce dernier et je le remets en place.
Je rallume la chaudière et le brûleur se lance.
Ça fonctionne 3 ou 4 heures, parfois un jour complet, puis la chaudière se remet en défaut lorsque de la condensation se forme dans ce tuyau.
Mon chauffagiste ne comprend pas comment de la condensation peut se former dans ce tuyau.
Je n'ai pas de perte de pression dans le circuit d'eau.
Nous avons remplacé les deux tuyaux, il prévoit de remplacer le pressostat histoire de voir...
J'aimerai quand même ne pas devoir remplacer cette pièce qui n'est pas donnée et trouver la cause.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, ou quelqu'un connait-il la cause de cette formation de condensation.
Je pense que le pressostat fonctionne, car s'il était défectueux il ne donnerait pas l'info à la chaudière que le ventilateur extracteur de gaz chaud fonctionne.
Merci d'avance pour vos avis et solutions.
David