Pour info, je réponds à ma propre question. Après 3 jours passés par mon réparateur : nettoyage corps de chauffe, remplacement tableau électrique, remplacement sonde température départ chauffage etc., il s'avère qu'un simple réglage combustion air/gaz a suffit à remédier au problème.
D@n24
D@n24
14 décembre 2012 à 01:05

Merci de votre réponse. L'eau est parfaitement claire. Il arrive que la chaudière fonctionne normalement certains jours, puis recommence à se bloquer aux alentours des 43°... !?
D@n24
D@n24
27 novembre 2012 à 01:18

Bonjour.
J'ai une chaudière ELM Condens GVAC24 et la température chauffage ne varie plus qu'elle soit réglée sur 3 ou au maxi. Habituellement sur "3" la température était d'environ 53° et maintenant elle ne décolle plus de 43/45° même réglée à fond.
De plus lorsque le brûleur est en fonction, la chaudière émet à certains moments des ronflements inhabituels.
Merci de vos avis et / ou réponses.
D@n24
J'ai une chaudière ELM Condens GVAC24 et la température chauffage ne varie plus qu'elle soit réglée sur 3 ou au maxi. Habituellement sur "3" la température était d'environ 53° et maintenant elle ne décolle plus de 43/45° même réglée à fond.
De plus lorsque le brûleur est en fonction, la chaudière émet à certains moments des ronflements inhabituels.