Bonjour.

Je vais remettre les tuyaux dans un bidon mais je ne pense pas pouvoir le faire avant le weekend.

Je n'ai pas pu vérifier la dépression avec le vacuomètre parce qu'un tuyau sortant du raccordement du gicleur passe pile dans l'axe de l'emplacement où on doit connecter le vacuomètre. sad

J'ai soufflé la canalisation entre la citerne et le filtre, donc plus de crasses.
La citerne est enterrée à la même hauteur que la chaudière.
Je pense que la crépine doit être 1 mètre au dessus de l'axe de la pompe mais sans certitude.
La citerne a 6 ans et n'a jamais été nettoyée. Comment fait-on pour nettoyer une citerne enterrée ???
Je ne pense pas qu'il y a de problème avec l'arrivée de fioul parce que si je débranche le tuyau venant de la citerne, le fioul coule du tuyau... Qu'en pensez-vous ?

D'avance merci.
Bonne journée.
28 octobre 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage

Bonjour.
Je reviens vers vous parce-que, malgré que la chaudière tourne à présent correctement, j'ai toujours l'erreur brûleur 61 qui revient une fois par jour.
Est-ce que la cellule photoélectrique peut être endommagée ?
Je suis tenté de croire qu'une cellule fonctionne ou ne fonctionne pas mais je ne suis pas sûr, est-il possible qu'elle soit en fin de vie et qu'elle dysfonctionne ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
28 octobre 2019 à 06:21
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Je viens de changer le gicleur Danfoss par le gicleur Delavan 0.65G 60° W.
J'ai remis les réglages préconisés par le fabricant du brûleur : position tête 2.5 et arrivée d'air à 5.2 et ...

LA chaudière A DÉMARRÉ DU PREMIER COUP ET SANS détonation. biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin

Vérification de la pression pompe, elle était à 10, je la laisse à 10 puisque le fabricant indique une plage de réglage de 9.7 à 10.5 pour une puissance de 25.3 à 30KW.

J'ai indiqué en grand sur la chaudière de n'utiliser que des gicleurs Delavan 0.65G 60° W, je contacte lundi le chauffagiste pour qu'il vienne régler précisément la chaudière et je pense que c'est bon.
Encore une fois merci pour votre aide.
Bonne continuation.
26 octobre 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage

Bonjour et merci pour les réponses.
Ma chaudière est un modèle 30CI de 2013.
J'ai croisé tout à l'heure un chauffagiste qui m'a également dit de ne pas changer de marque de gicleur, Delavan étant spécifique, il faut garder du Delavan.

Comme il avait l'air de savoir de quoi il parlait, j'ai pris ses coordonnées et il viendra pour le réglage complet de ma chaudière.
Je suis allé acheter un gicleur Delavan 0.65G 60° W, je vais le placer demain.
Je vous posterai le résultat obtenu.
Encore merci.
25 octobre 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le fioul).
Après des recherches sur internet et divers essais-erreurs, j'arrive aux constatations suivantes :
- Le gicleur préconisé dans la cahier d'utilisation et de maintenance de Chappée est un 0.75 G 45° B.
Je pense que ce sont des références Delavan mais ce n'est pas précisé dans le cahier.
- Le gicleur préconisé par le fabricant est un Delavan 0.65 G 60° W.
- Le gicleur installé est un Danfoss 0.65 G 45° S.
- Je suppose que le chauffagiste a changé lors de l'entretien le gicleur d'origine (0.75 G 45° B) par un équivalent (ou presque) Danfoss 0.65 G 45° W parce qu'il n'avait pas la bonne référence avec lui.
- La position de la tête dans la buse (réglage air de la tête) dans le cahier d'installation de Chappée et dans le manuel du fabricant du brûleur est de 2.5.
- J'ai remarqué qu'en reculant la tête au repère 3, le brûleur ne se met plus en sécurité.
- En mettant la tête en position 3, j'ai pu ouvrir l'arrivée d'air entre 5 et 6, ce qui est la recommandation de Chappée et du fabricant du brûleur, alors qu'elle était réglée à 3 et que j'avais plein de suie dans mon corps de chauffe (manque d'air lol).
De plus, la flamme est devenue normale (conique et jaune claire) alors qu'avant elle était diffuse.

J'en déduis donc que :
1- Quand on modifie l'angle de pulvérisation du gicleur, on doit également modifier l'arrivée d'air à la tête.
2- L'angle du gicleur est rétréci, il faut donc rentrer la tête dans le cône pour également resserrer l'angle du tourbillon d'air.
3- Chappée a modifié le gicleur pour une raison qui m'est inconnue.
4- Chappée n'a pas modifié la position de la tête dans son cahier pour une raison tout aussi inconnue.
5- Le chauffagiste a réglé l'arrivée d'air comme il pouvait (comme un imbécile) pour que la flamme démarre.
6- Il n'a pas vérifié les fumées de combustion sinon il se serait rendu compte du problème.

Pouvez-vous svp me dire si mon raisonnement tient la route ou si je me plante à tel ou tel endroit ?

Et finalement, la question de l'objet de ma demande :
Dois-je suivre les prescriptions de Chappée et garder un gicleur de 45° ou bien dois-je faire confiance au fabricant du brûleur qui recommande un angle de 60° ????

D'avance merci d'éclairer ma lanterne de novice néophyte qui est bien content d'apprendre le fonctionnement d'une chaudière au fioul mais qui est à présent à la limite de ce qu'un néophyte novice peut faire.
J'aimerais avoir vos avis avant de contacter un vrai chauffagiste pour lui indiquer ce que j'estime qui doit être fait, remplacé ou modifié avant de lui demander de régler précisément ma chaudière, avec des instruments de mesure précis et fiable et plus au jugé.

D'avance merci pour votre aide précieuse.
24 octobre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum Chauffage