Bonsoir.
Ma nouvelle chaudière Viessmann 222F B2SF est en service depuis mi-janvier.
Elle chauffe la maison à travers un plancher chauffant et produit de l'eau chaude sanitaire.
La température de départ pour le chauffage est calculée en fonction de la température extérieure amortie.
Je cherche à modifier la constante de temps qui intervient dans ce calcul, mais je ne trouve aucune information dans la documentation ni dans les données du menu maintenance de la chaudière.
Sur ma précédente chaudière (Viessmann 333F de 2006), il était possible de régler cette valeur dans le codage 2, numéro 90, avec une plage de 0 à 128 et un pas de 1 correspondant à 10 minutes.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Ma nouvelle chaudière Viessmann 222F B2SF est en service depuis mi-janvier.
Elle chauffe la maison à travers un plancher chauffant et produit de l'eau chaude sanitaire.
La température de départ pour le chauffage est calculée en fonction de la température extérieure amortie.
Je cherche à modifier la constante de temps qui intervient dans ce calcul, mais je ne trouve aucune information dans la documentation ni dans les données du menu maintenance de la chaudière.
Sur ma précédente chaudière (Viessmann 333F de 2006), il était possible de régler cette valeur dans le codage 2, numéro 90, avec une plage de 0 à 128 et un pas de 1 correspondant à 10 minutes.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
28 février 2024 à 17:46

Bonsoir.
J'ai reçu un devis pour le remplacement de ma chaudière Viessmann 333 par : une chaudière Frisquet Condensation Visio 25 KW + un ballon d'eau chaude de 120 l : 5530 € TTC.
Un tubage inox de 9 m en remplacement d'un tubage plastique (on m'a dit que c'était obligatoire) : 630 € TTC.
Main d'œuvre : 1000 €.
Désembouage du plancher chauffant pour 460 € TTC.
Plus diverses fournitures (robinets, tuyaux, câbles) pour un total de 700 € TTC. Total général : environ 8300 €.
J'ai reçu un devis pour le remplacement de ma chaudière Viessmann 333 par : une chaudière Frisquet Condensation Visio 25 KW + un ballon d'eau chaude de 120 l : 5530 € TTC.
Un tubage inox de 9 m en remplacement d'un tubage plastique (on m'a dit que c'était obligatoire) : 630 € TTC.
Main d'œuvre : 1000 €.
Désembouage du plancher chauffant pour 460 € TTC.
Plus diverses fournitures (robinets, tuyaux, câbles) pour un total de 700 € TTC. Total général : environ 8300 €.
25 novembre 2023 à 18:02

Bonjour,
J'ai reçu ce jour le devis pour le remplacement du corps de chauffe, soit 1854 € main d'œuvre comprise.
J'ai demandé un devis pour l'installation d'une nouvelle chaudière (Viessman ou Frisquet) et le chauffagiste m'a annoncé qu'il fallait changer mon tubage en plastique par un tubage inox. C'est ce même chauffagiste qui m'a forcé la main en 2006 pour mettre du plastique alors qu'il était prévu de l'inox.
Je vais refuser ce nouveau tubage (c'est un tubage dans un conduit de cheminée d'une longueur de 8 m).
J'ai reçu ce jour le devis pour le remplacement du corps de chauffe, soit 1854 € main d'œuvre comprise.
J'ai demandé un devis pour l'installation d'une nouvelle chaudière (Viessman ou Frisquet) et le chauffagiste m'a annoncé qu'il fallait changer mon tubage en plastique par un tubage inox. C'est ce même chauffagiste qui m'a forcé la main en 2006 pour mettre du plastique alors qu'il était prévu de l'inox.
Je vais refuser ce nouveau tubage (c'est un tubage dans un conduit de cheminée d'une longueur de 8 m).
16 novembre 2023 à 16:55

Bonjour.
Le démontage du brûleur n'a jamais posé de problème les années précédentes (entretien 1x l'an).
Pour le graissage des vis, je ne peux pas répondre car je n'assiste pas toujours à la révision, mais je sais qu'il emporte plusieurs bombes de produits dans sa caisse.
Il a décidé (en accord avec moi) de ne pas poursuivre le démontage pour éviter de casser la vis et de me retrouver sans chauffage à l'entrée de l'hiver.
De toute façon, je dois prendre une décision : soit remplacer le corps de chauffe (parce qu'il existe une micro fuite sur une autre des vis de fixation du brûleur) soit remplacer par une chaudière neuve.
Nota : le corps de chauffe a déjà été remplacé sur la chaudière en 2010 pour une également fuite sur la soudure d'une vis de fixation. Remplacement pris en charge par Viessmann.
Cordialement.
Le démontage du brûleur n'a jamais posé de problème les années précédentes (entretien 1x l'an).
Pour le graissage des vis, je ne peux pas répondre car je n'assiste pas toujours à la révision, mais je sais qu'il emporte plusieurs bombes de produits dans sa caisse.
Il a décidé (en accord avec moi) de ne pas poursuivre le démontage pour éviter de casser la vis et de me retrouver sans chauffage à l'entrée de l'hiver.
De toute façon, je dois prendre une décision : soit remplacer le corps de chauffe (parce qu'il existe une micro fuite sur une autre des vis de fixation du brûleur) soit remplacer par une chaudière neuve.
Nota : le corps de chauffe a déjà été remplacé sur la chaudière en 2010 pour une également fuite sur la soudure d'une vis de fixation. Remplacement pris en charge par Viessmann.
Cordialement.
14 novembre 2023 à 16:44

Bonjour.
Un technicien est intervenu hier pour l'entretien annuel de la chaudière Viessmann Vitodens 333 (18 ans d'âge) mais lors du démontage du brûleur, il n'a pas pu desserrer une des fixations du brûleur sur le corps de chauffe.
Il a donc décidé de ne pas poursuivre l'intervention et de la laisser tourner jusqu'au printemps.
Cordialement.
Un technicien est intervenu hier pour l'entretien annuel de la chaudière Viessmann Vitodens 333 (18 ans d'âge) mais lors du démontage du brûleur, il n'a pas pu desserrer une des fixations du brûleur sur le corps de chauffe.
Il a donc décidé de ne pas poursuivre l'intervention et de la laisser tourner jusqu'au printemps.
Cordialement.
09 novembre 2023 à 17:33