Bonjour,
En effet, j'ai dû fermer le robinet de remplissage par erreur.
L'erreur a disparu après remplissage de la chaudière, la chauffe refonctionne normalement.
La seule question que je me pose, je pensais qu'en isolant un radiateur du circuit, il n'y avait pas besoin de faire remonter la pression. Là, elle avait totalement chuté !
Merci encore pour votre réponse, c'était la solution !
En effet, j'ai dû fermer le robinet de remplissage par erreur.
L'erreur a disparu après remplissage de la chaudière, la chauffe refonctionne normalement.
La seule question que je me pose, je pensais qu'en isolant un radiateur du circuit, il n'y avait pas besoin de faire remonter la pression. Là, elle avait totalement chuté !
Merci encore pour votre réponse, c'était la solution !
04 septembre 2015 à 09:24

Bonjour,
J'ai décidé de repeindre un radiateur que j'ai démonté en fermant le robinet de réglage chauffage en haut et en vissant la BTR sur le T en bas.
Après vidange du radiateur, je me suis aperçu que ma chaudière s'était mise en erreur 07, problème de circulation d'eau primaire. Je ne sais pas comment faire pour la remettre en route, il n'y a plus d'arrivée d'eau chaude aux robinets et l'ouverture des vannes 41 ne provoquent pas d'arrivée d'eau et pas de pression au manomètre ?
Je précise que je n'y connais pas grand chose en chaudière…
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie... en détaillant bien ce que je dois faire et dans quel ordre.
J'ai juste la doc PDF de la Aludra delta 24 FF Chaffoteaux & Maury
Merci d'avance à tous.
J'ai décidé de repeindre un radiateur que j'ai démonté en fermant le robinet de réglage chauffage en haut et en vissant la BTR sur le T en bas.
Après vidange du radiateur, je me suis aperçu que ma chaudière s'était mise en erreur 07, problème de circulation d'eau primaire. Je ne sais pas comment faire pour la remettre en route, il n'y a plus d'arrivée d'eau chaude aux robinets et l'ouverture des vannes 41 ne provoquent pas d'arrivée d'eau et pas de pression au manomètre ?
Je précise que je n'y connais pas grand chose en chaudière…
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie... en détaillant bien ce que je dois faire et dans quel ordre.
J'ai juste la doc PDF de la Aludra delta 24 FF Chaffoteaux & Maury
Merci d'avance à tous.
03 septembre 2015 à 10:06