21 octobre toujours en panne après remplacement des électrodes du bloc de commande gaz.
Remplacement prévu du bloc gaz le 22 et après remplacement du brûleur. J'en ai marre...
Remplacement prévu du bloc gaz le 22 et après remplacement du brûleur. J'en ai marre...
21 novembre 2018 à 06:10

Apparemment j'ai une baisse de pression du gaz lors de l'allumage du brûleur.
Dès que le gaz arrive pour l'allumage la pression qui est 17 mbars passe à 10 mbars cela fait une petite explosion et la chaudière redémarre puis se met en "brûleur ERREUR".
Dès que le gaz arrive pour l'allumage la pression qui est 17 mbars passe à 10 mbars cela fait une petite explosion et la chaudière redémarre puis se met en "brûleur ERREUR".
16 novembre 2018 à 09:15

ERREUR brûleur arrive au moment de l'allumage du brûleur principal.
Alimentation électrique OK tous les point sont conformes.
Comment renforcer la masse ???
Merci à bientôt.
Alimentation électrique OK tous les point sont conformes.
Comment renforcer la masse ???
Merci à bientôt.
13 novembre 2018 à 17:56

Bonjour.
Le chauffagiste est un nouveau car l'ancien ne veut plus se déplacer sur Sallanches.
Ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas installée en octobre 2006 est en panne depuis le 30 octobre 2018. brûleur ERREUR.
LED jaune allumée LED rouge allumée L'entretient a été fait le 07 novembre.
Nettoyage du brûleur à l'eau.
Remplacement des électrodes.
Remplacement du détendeur avant compteur Vérification du compteur pression sortie compteur 25 mbars.
Nettoyage de la tuyauterie du compteur à l'entrée de la chaudière.
Vérification de la pression entrée chaudière à l'arrêt 25 mbars.
Vérification de la pression entrée chaudière en fonctionnement 17 mbars.
Le 08 novembre panne brûleur ERREUR 8 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 09 novembre panne brûleur ERREUR 5 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 10 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 11 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 8 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Décision "FONCTIONNEMENT DE SECOURS" de 8 heures à 23 heures OK Arrêt manuel de la chaudière.
Le 12 novembre panne brûleur ERREUR 3 FOIS de 5 heures à 6 heures LED jaune allumée LED rouge allumée en fonctionnement de secours.
La LED jaune est allumée la LED rouge clignote.
Pouvez-vous m'envoyer un spécialiste pour diagnostiquer la panne.
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude.
74700 Sallanches Haute Savoie France.
Le chauffagiste est un nouveau car l'ancien ne veut plus se déplacer sur Sallanches.
Ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas installée en octobre 2006 est en panne depuis le 30 octobre 2018. brûleur ERREUR.
LED jaune allumée LED rouge allumée L'entretient a été fait le 07 novembre.
Nettoyage du brûleur à l'eau.
Remplacement des électrodes.
Remplacement du détendeur avant compteur Vérification du compteur pression sortie compteur 25 mbars.
Nettoyage de la tuyauterie du compteur à l'entrée de la chaudière.
Vérification de la pression entrée chaudière à l'arrêt 25 mbars.
Vérification de la pression entrée chaudière en fonctionnement 17 mbars.
Le 08 novembre panne brûleur ERREUR 8 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 09 novembre panne brûleur ERREUR 5 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 10 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 23 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Le 11 novembre panne brûleur ERREUR 6 fois de 5 heures à 8 heures LED jaune allumée LED rouge allumée.
Décision "FONCTIONNEMENT DE SECOURS" de 8 heures à 23 heures OK Arrêt manuel de la chaudière.
Le 12 novembre panne brûleur ERREUR 3 FOIS de 5 heures à 6 heures LED jaune allumée LED rouge allumée en fonctionnement de secours.
La LED jaune est allumée la LED rouge clignote.
Pouvez-vous m'envoyer un spécialiste pour diagnostiquer la panne.
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude.
74700 Sallanches Haute Savoie France.
13 novembre 2018 à 07:05

Qui peut m'aider ?.... En panne depuis le 30 octobre.
Merci.
Merci.
12 novembre 2018 à 06:10

Bonsoir.
Je suis en panne depuis 8 jours.
Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas
Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur Erreur".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Je suis en panne depuis 8 jours.
Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas
Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur Erreur".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
08 novembre 2018 à 18:39