FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre chseil

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit chseil

chseil
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Merci de votre retour et bonne année également.

==> Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Réponse : Le circulateur se branche sur les bornes "pompe de chauffage", c'est bien ça ?

==> Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) :
Mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Réponse : Les bornes TH1 et TH2 ne sont pas connectée, le thermostat fonctionnera ?

En pièce jointe : Schéma du bornier.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema elect

26 janvier 2024 à 05:53
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.

Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4

Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est : En l'état (si possible) où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaufferiebornierbornier zoom

09 janvier 2024 à 13:59
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF sur le forum Chauffage

Publicité

Oui aussi, je déplace le sujet vers le forum chauffage.

Merci.
Très cordialement.
09 janvier 2024 à 13:54
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF sur le forum Électricité

Bonjour GL.
Merci de votre retour.

Ce sujet a déjà été abordé ici avec des installations similaires mais pas identiques... loveliness
Je souhaite, comme beaucoup d'autre membre de la communauté l'on fait ajouter mon relais.

Est-ce que un retour d'expérience est possible ?
La chaudière est bien sous contrat d’entretien, merci du rappel tongue
Dans l'attente d'autres partages.
Très cordialement.
09 janvier 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF sur le forum Électricité

Bonjour.

Suite à la relecture d'anciens message, je m'aperçois que mon installation est loin d'être celle préconisée par SLCF.

Quels changement à minima dois-je faire pour pouvoir brancher mon Netatmo ?

Merci de vos réponses.
09 janvier 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.

Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4

Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est :
Où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaufferiedoublon 522592 bornierbornier zoom

08 janvier 2024 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF sur le forum Électricité

Bonjour VETC.

Tout est OK maintenant !
Ça chauffe.

Merci pour vos conseils.
Désolé de la réponse tardive.
05 novembre 2023 à 18:34
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

J'appuie sur le bouton, ça démarre et s'arrête.

Y a-t-il du fioul dan la citerne ? OUI
- Les vannes sont-elles ouvertes ? OUI , je l'ai tournée à la moitié cf photos
- La vanne police de la citerne est-elle actionnée ? OUI cf photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
169652997081592529476072618240416965300024747413199299471866203

05 octobre 2023 à 20:21
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

Bon.

J'ai fais les étapes, une lampe s'allume sur le boîtier rouge devant la chaudière mais rien d'autre...
Ça chauffe vite ?
Que doit-il se passer ?

Merci.
05 octobre 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

Je test et fais un retour. Merci
La maison est en D.
05 octobre 2023 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

Merci, j'essaie ce midi.
La maison est en D, mais je note...
05 octobre 2023 à 11:49
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

Bonjour.

Merci de votre retour.
Je met en route le chauffage (le sanitaire est chauffée par ballon).
Je suis locataire.

Merci
03 octobre 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage

Bonjour.

J'arrive dans une maison équipée d'une chaudière au fioul voir photos.
Comment la démarrer ?

Merci d'avance de votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20231003 12190020231003 12184720231003 12191220231003 12192220231003 12193420231003 121940

03 octobre 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Comment démarrer une chaudière fioul Slcf sur le forum Chauffage