Bonjour,
Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise en sécurité ! J'ai redémarré, c'est reparti une semaine et là de nouveau en sécurité (voyant rouge) et ça le fait de plus en plus...
Symptôme :
A la fin de la préventilation (environ 40 secondes) le voyant/interrupteur rouge s'allume ! Et du coup la chaudière ne démarre pas, elle se met en sécurité ! Je suis obligé de relancer en appuyant de nouveau sur le voyant/interrupteur ! Après la chaudière démarre et peut fonctionner sans problème sur plusieurs démarrages successifs ! Et puis le problème revient, elle se remet en sécurité (ça peut être au bout de 20mn ou 1h ou au redémarrage suivant !) etc. J'ai remarqué aussi que ça sentait aussi un tout petit peu le gaz au dessus du brûleur sur le boitier qu'il y a dessus, mais ça fait longtemps, depuis plus d'un an maintenant...et il n'y avait pas de problème !
J'ai appelé un technicien et ce serait l’électrode d'après lui ! La pièce est commandée, j’attends la réparation ! Mais d’après vous ce serait quoi comme panne ? Un mauvais réglage ?
Par avance merci.
Christophe
Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise en sécurité ! J'ai redémarré, c'est reparti une semaine et là de nouveau en sécurité (voyant rouge) et ça le fait de plus en plus...
Symptôme :
A la fin de la préventilation (environ 40 secondes) le voyant/interrupteur rouge s'allume ! Et du coup la chaudière ne démarre pas, elle se met en sécurité ! Je suis obligé de relancer en appuyant de nouveau sur le voyant/interrupteur ! Après la chaudière démarre et peut fonctionner sans problème sur plusieurs démarrages successifs ! Et puis le problème revient, elle se remet en sécurité (ça peut être au bout de 20mn ou 1h ou au redémarrage suivant !) etc. J'ai remarqué aussi que ça sentait aussi un tout petit peu le gaz au dessus du brûleur sur le boitier qu'il y a dessus, mais ça fait longtemps, depuis plus d'un an maintenant...et il n'y avait pas de problème !
J'ai appelé un technicien et ce serait l’électrode d'après lui ! La pièce est commandée, j’attends la réparation ! Mais d’après vous ce serait quoi comme panne ? Un mauvais réglage ?
Par avance merci.
Christophe