Problème résolu.
Les saletés n'étaient probablement pas suffisantes pour empêcher le circulateur de tourner, mais suffisantes pour l'empêcher de démarrer - même au tournevis, et avec un condensateur neuf.
Un bon coup de visseuse et c'est reparti !
A prévoir : un bon désembouage de l'installation ...
... et pour le chauffage, effectivement ça se régule bien avec le débit d'eau imposé par le régulateur : en l'absence de circulation ça ne surchauffe pas. C'est bien calibré par conception, manifestement.
Bref, je n'ai pas perdu ma matinée, ce dimanche.
Les saletés n'étaient probablement pas suffisantes pour empêcher le circulateur de tourner, mais suffisantes pour l'empêcher de démarrer - même au tournevis, et avec un condensateur neuf.
Un bon coup de visseuse et c'est reparti !
A prévoir : un bon désembouage de l'installation ...
... et pour le chauffage, effectivement ça se régule bien avec le débit d'eau imposé par le régulateur : en l'absence de circulation ça ne surchauffe pas. C'est bien calibré par conception, manifestement.
Bref, je n'ai pas perdu ma matinée, ce dimanche.

14 octobre 2018 à 14:23

J'ai shunté le thermostat tout comme vous dites - directement sur le boitier de commande de la chaudière (Cf figure 3. de la figure (http://www.forum-chauffage.com/images/depannage-circuit-chauffage-9.jpg)
Et il n'y a qu'un circulateur, celui du circuit de chauffage "central" de la chaudière. Pas de doute - vu les catalogues de pièces détachées et de longues recherches sur Google. D'ailleurs à l'oreille on entend bien le circulateur "buzzer" et aussi la variation du buzz lorsque l'on change la position de la commande de vitesses (j'ai testé l'interrupteur de variation des vitesses aussi).
Voilà, et en fait de ballon, il y a un petit accumulateur de quelques 20l (à vue de nez.) Mais pour l'eau chaude sanitaire, tout fonctionne à merveille ...
... merci quand-même
J'en viens à me demander si mon circuit n'est pas emboué tout de même. Pas assez pour empêcher le circulateur de tourner à la main, mais tout de même suffisamment pour empêcher le moteur de démarrer avec le seul "petit" condensateur permanent.
Vous croyez cela possible ?
Une autre question, enfin : est-il possible qu'une sécurité bloque le gaz lorsque le circulateur ne débite pas ?
(étrange quand-même que ça ne chauffe pas un peu avec la demande à fond et une température d'eau de quelques 30 °C ...
)
Et il n'y a qu'un circulateur, celui du circuit de chauffage "central" de la chaudière. Pas de doute - vu les catalogues de pièces détachées et de longues recherches sur Google. D'ailleurs à l'oreille on entend bien le circulateur "buzzer" et aussi la variation du buzz lorsque l'on change la position de la commande de vitesses (j'ai testé l'interrupteur de variation des vitesses aussi).
Voilà, et en fait de ballon, il y a un petit accumulateur de quelques 20l (à vue de nez.) Mais pour l'eau chaude sanitaire, tout fonctionne à merveille ...
... merci quand-même

J'en viens à me demander si mon circuit n'est pas emboué tout de même. Pas assez pour empêcher le circulateur de tourner à la main, mais tout de même suffisamment pour empêcher le moteur de démarrer avec le seul "petit" condensateur permanent.
Vous croyez cela possible ?
Une autre question, enfin : est-il possible qu'une sécurité bloque le gaz lorsque le circulateur ne débite pas ?
(étrange quand-même que ça ne chauffe pas un peu avec la demande à fond et une température d'eau de quelques 30 °C ...

13 octobre 2018 à 16:44

Merci pour votre considération à tous les deux !
J'ai court-circuité le thermostat : j'ai relié entre elles les deux bornes connectées au thermostat. Selon la doc :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-dessous également le schéma de principe de la chaudière :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas l'année par contre mais il s'agit d'une chaudière murale à tirage naturel des années 90. Une chaudière classique, pas à condensation.
Comme j'ai contrôlé que le circulateur est bien alimenté en 220V - via le boitier de contrôle, normalement il devrait tourner, non ?
J'ai court-circuité le thermostat : j'ai relié entre elles les deux bornes connectées au thermostat. Selon la doc :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-dessous également le schéma de principe de la chaudière :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas l'année par contre mais il s'agit d'une chaudière murale à tirage naturel des années 90. Une chaudière classique, pas à condensation.
Comme j'ai contrôlé que le circulateur est bien alimenté en 220V - via le boitier de contrôle, normalement il devrait tourner, non ?
13 octobre 2018 à 12:26

Bonjour,
Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale.
Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus.
Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi le circulateur ne tourne pas :
- Le circulateur est bien alimenté en 220V.
- Le condensateur a été testé aux specs (2.5 µfF).
- La vis qui commande le dégommage tourne facilement au tournevis et les résistances des enroulements du moteur sont respectivement de 200 et 100 Ohms (pour le principal et les 2 secondaires, qui servent au changement de débit).
Ensuite pour l'absence de déclenchement du brûleur - quelle que soit la température demandée - la pression du circuit étant de 1.5 bars :
- le schéma fournit avec la notice d'installation (fournie par le précédent propriétaire - je ne suis pas un pro) n'est pas d'une grande aide à ce sujet mais je n'ai pas vu la trace d'une sécurité qui couperait le brûleur en cas de panne du circulateur.
Y a-t-il quelque chose que j'aurai manqué et/ou d'autres avis/commentaires/critiques ?
Merci déjà pour votre considération.
Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale.
Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus.
Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi le circulateur ne tourne pas :
- Le circulateur est bien alimenté en 220V.
- Le condensateur a été testé aux specs (2.5 µfF).
- La vis qui commande le dégommage tourne facilement au tournevis et les résistances des enroulements du moteur sont respectivement de 200 et 100 Ohms (pour le principal et les 2 secondaires, qui servent au changement de débit).
Ensuite pour l'absence de déclenchement du brûleur - quelle que soit la température demandée - la pression du circuit étant de 1.5 bars :
- le schéma fournit avec la notice d'installation (fournie par le précédent propriétaire - je ne suis pas un pro) n'est pas d'une grande aide à ce sujet mais je n'ai pas vu la trace d'une sécurité qui couperait le brûleur en cas de panne du circulateur.
Y a-t-il quelque chose que j'aurai manqué et/ou d'autres avis/commentaires/critiques ?
Merci déjà pour votre considération.