Profil du membre CharlieB
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CharlieB

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui sur la programmation horaire et hebdomadaire qui est en place.
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance et dépend complètement des vannes thermostatiques.
J'ai fouillé à fond hier et trouvé deux vannes thermostatiques complètement défectueuses et qui ne fermaient plus.
Ai remplacé les cartouches et les vannes régulent à niveau. J'ai aussi regardé les codes d'erreur dans le Vitotronic et rien trouvé qui concerne la sonde extérieure.
J'ai aussi trouvé que mon câble qui connecte la sonde extérieure est un câble téléphonique au lieu d'un câble de 1,5 mm² comme spécifié.
Je me donne quelques jours pour voir si le problème d'emballement revient.
Grand merci pour l'input.
CharlieB
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance et dépend complètement des vannes thermostatiques.
J'ai fouillé à fond hier et trouvé deux vannes thermostatiques complètement défectueuses et qui ne fermaient plus.
Ai remplacé les cartouches et les vannes régulent à niveau. J'ai aussi regardé les codes d'erreur dans le Vitotronic et rien trouvé qui concerne la sonde extérieure.
J'ai aussi trouvé que mon câble qui connecte la sonde extérieure est un câble téléphonique au lieu d'un câble de 1,5 mm² comme spécifié.
Je me donne quelques jours pour voir si le problème d'emballement revient.
Grand merci pour l'input.
CharlieB
30 janvier 2019 à 11:20

Bonjour,
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Chaudière fioul Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- radiateurs à eau chaude et circulateur
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
De temps en temps ma régulation laisse monter la température de l'eau jusqu'au limiteur (75 degrés) et donc arrête de suivre la température extérieure. Ça arrive indépendamment de la température extérieure. Ensuite le problème disparait et tout redevient normal.
J'ai vérifié les connexions de la sonde qui sont propres et serrées.
Quelqu’un a t-il eu des problèmes de défaut de sonde qui pourraient expliquer ceci ?
Merci.
Charlie B
Mon installation de chauffage est la suivante :
- Chaudière fioul Vitodens 200
- régulation Vitotronic 200
- pas de vanne mélangeuse
- sonde extérieure
- radiateurs à eau chaude et circulateur
- pas de production d'eau chaude sanitaire.
De temps en temps ma régulation laisse monter la température de l'eau jusqu'au limiteur (75 degrés) et donc arrête de suivre la température extérieure. Ça arrive indépendamment de la température extérieure. Ensuite le problème disparait et tout redevient normal.
J'ai vérifié les connexions de la sonde qui sont propres et serrées.
Quelqu’un a t-il eu des problèmes de défaut de sonde qui pourraient expliquer ceci ?
Merci.
Charlie B
26 janvier 2019 à 20:00

Bonjour.
Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ?
Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment adoucie.
Je voudrais changer les résines cationiques. Où les acheter ?
Il y a t-il un représentant Permo dans le Nord ou en Belgique ?
En vous remerciant.
CharlieB
Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ?
Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment adoucie.
Je voudrais changer les résines cationiques. Où les acheter ?
Il y a t-il un représentant Permo dans le Nord ou en Belgique ?
En vous remerciant.
CharlieB
02 janvier 2017 à 17:57