Re.

A la fin de cette vidéo, voici la manip pour régler la puissance de démarrage du chauffage :
https://www.youtube.com/watch?v=TGcuge4oKO0
Chez moi, ça a réglé le problème d'erreur F28 sur ma chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F25.
Merci pour votre aide.
02 décembre 2024 à 12:42
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime sur le forum Chauffage

Bonjour.

Après quelques recherches sur différents forum, j'ai trouvé la solution et donc je la poste pour tout ceux qui auraient le même problème.
Il faut simplement modifier le paramétrage de puissance minimale de chauffage de la chaudière.
Pour ça, entrer dans les menus, accéder au paramètre d85 et modifier la valeur de 5 à 7 ou 8.
Depuis, plus aucun problème avec ma chaudière.
En espérant avoir pu faire profiter de cette solution à des chauffagistes amateurs en galère !!!
Chabs
02 décembre 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime sur le forum Chauffage

Publicité

Re.

Le tube vertical fait 17m de long.
Cordialement.
Chabs
19 novembre 2024 à 10:42
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime sur le forum Chauffage

Bonjour Mario.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais essayer de vous donner les détails demandés, mais je n'ai pas toutes les réponses.

- Saunier Duval Isotwin Condens F 25 - A/1. Année 2012
- Radiateurs
- Thermostat connecté NEST
- Oui, les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, je laisse l'un d'entre eux ouvert au maximum.
Les autres sont à moitié ouvert (entre 2/5, 3/5 ou 4/5 en fonction des pièces).
- Le thermostat NEST est dans le salon.
- Mon logement fait 120m²

J'habite Paris : J'imagine que le gaz est le même pour tout le monde mais je ne connais pas le type.

Pour le raccordement, je ne sais pas : le plombier qui a fait l'installation ne devait pas être compétent.
Oui : j'ai eu une attestation de conformité de l'installateur, de GRDF ainsi que de la société qui fait l'entretien (!!!).
Ça fait donc au moins 3 personnes (sans compter le plombier) qui n'ont pas daigné vérifier que le conduit était tubé.
Le conduit des fumées est du 60/100 pour la partie horizontale (environ 1m) puis 80/125 pour la partie verticale jusque sur le toit.

Cordialement. Chabs
18 novembre 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je vous contacte car je vais de mauvaise surprise en mauvaise surprise avec l'installation de ma chaudière.
Il s'agit d'une chaudière Saunier-Duval Isotwin Condens F25 - A ,installée en 2012.

La chaudière a rencontré de nombreux problèmes l'année dernière en plein hiver : elle ne voulait plus se mettre en route. Elle redémarrait toute seule en permanence, sans afficher de code erreur et sans fonctionner... comme si on appuyait sur le bouton "Reset" toutes les 3 secondes.

Le technicien qui fait l'entretien de cette chaudière depuis plusieurs années s'est arraché les cheveux... a changé le bloc gaz, l'électrode, ainsi que d'autres composants... sans succès. Il a fini par changer la carte mère, ce qui a résolu le problème.

Depuis, je me suis intéressé à mon installation et c'est là que les mauvaises surprises ont commencé. J'ai constaté que mon conduit n'était pas tubé ! J'ai donc fait le nécessaire cet été. La chaudière a bien fonctionné pour l'ECS, mais faisait quand même beaucoup de bruit (glouglouglou) par rapport à avant.

J'ai voulu démarrer le chauffage il y a 10 jours et là : c'est la douche froide (au sens figuré). Elle se met en erreur (F28) après avoir essayé 5 fois de se lancer. Si je coupe le chauffage, pas de problème : j'ai de l'eau chaude.

Je fais venir le technicien, qui constate que le tube s'est légèrement affaissé dans le conduit, avec une pente négative où de l'eau s'est accumulée.
Du coup, le fumiste revient pour redresser le conduit et installer une cale métallique pour être sûr que ça ne bouge plus.

Je note d'emblée que la chaudière ne fait plus le bruit bizarre (glouglouglou), au contraire, elle est silencieuse comme avant.
Le chauffage se lance il s'éteint une fois, puis reste allumé.
Problème : Après chaque douche, le chauffage n'arrive pas à se relancer. 5 tentatives infructueuses entraîne l'apparition de l'erreur F28.

Lorsque je regarde a travers la petite bulle, je vois la flamme qui s'allume sans problème, mais s'éteint au bout de 2 secondes. Mais quelques heures plus tard, elle démarre bien (en s'y reprenant à une ou deux fois quand même).
A chaque fois, c'est à bas régime que le problème se pose (une barre sur les 5 de la jauge de flamme).

Y aurait-il un moyen de régler le débit minimal du gaz pour garantir un fonctionnement normal du chauffage ?
Le technicien me dit que c'est le conduit qui est en cause...
En tous cas, ce n'est pas l'arrivée d'air, puisqu'elle se met en erreur même capot ouvert et fenêtre de la cuisine ouverte.
Si c'est vraiment le conduit, alors c'est foutu : il faut que je refasse toute l'installation de A & Z car les illuminés qui ont installé la chaudière l'ont placé très haut... Donc je ne pourrai pas avoir plus de pente que ce qu'il y a déjà (à peine 3%).

Mais s'il y a une solution en touchant au débit minimal de gaz, alors ça vaudrait le coup de le tenter !
Est-ce que par hasard, quelqu'un a déjà eu le même problème ?

Merci pour votre aide.
18 novembre 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens s'éteint à bas régime sur le forum Chauffage