Bonjour,
Il n'y a pas de réducteur de pression qui couvre cette partie du circuit (oui je sais c'est débile mais ce n'est pas de mon fait).
Je ne sais pas depuis quand c'est comme ça, mais ce qui est sûr c'est que maintenant c'est en continu, maintenant la commune a procédé il y a quelques mois à un nettoyage des canalisations de la rue, peut-être que cella a fait gagner quelques dixièmes de bars à la ville et du coup déclencher la soupape en permanence ?
Je vais mettre une 10 bars en attendant l'accord du proprio pour un réducteur de pression + un clapet anti retour (l’alimentation du circuit chauffage est couvert par un anti-retour mais pas celui du sanitaire, du coup je pense que le vase d'expansion ne sert à rien vu que par moment je vois le compteur tourner à l'envers...).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo de la soupape
Il n'y a pas de réducteur de pression qui couvre cette partie du circuit (oui je sais c'est débile mais ce n'est pas de mon fait).
Je ne sais pas depuis quand c'est comme ça, mais ce qui est sûr c'est que maintenant c'est en continu, maintenant la commune a procédé il y a quelques mois à un nettoyage des canalisations de la rue, peut-être que cella a fait gagner quelques dixièmes de bars à la ville et du coup déclencher la soupape en permanence ?
Je vais mettre une 10 bars en attendant l'accord du proprio pour un réducteur de pression + un clapet anti retour (l’alimentation du circuit chauffage est couvert par un anti-retour mais pas celui du sanitaire, du coup je pense que le vase d'expansion ne sert à rien vu que par moment je vois le compteur tourner à l'envers...).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo de la soupape
23 novembre 2017 à 19:00

Bonjour, merci pour votre réponse.
Malheureusement non, elle fuyait déjà avant, je l'ai actionnée bien plus d'une dizaine de fois, je l'ai même démontée et nettoyée mais rien n'y fait.
Malheureusement non, elle fuyait déjà avant, je l'ai actionnée bien plus d'une dizaine de fois, je l'ai même démontée et nettoyée mais rien n'y fait.
23 novembre 2017 à 17:48

Bonjour.
J'ai remarqué une fuite plutôt conséquente sur la soupape de sécurité du circuit de production d'eau chaude.
Grâce à des questions similaires sur le forum, j'ai pu établir que le vase d'expansion était mort (de l'eau coulait par la valve type pneu de voiture quand on appuyait dessus)
J'ai donc remplacé ledit vase mais la fuite persiste. J'ai essayé de remplacer la vanne par une 6bars (je n'ai pas de 8 sous la main et rupture de stock en magasin) mais là c'est les chutes du Niagara :)
deux points restent un peu flou pour moi.
- Quelle pression dois-je mettre dans le vase, (pression de service max : 10 bars, pression test max : 14,3) sachant qu'il est pré rempli en usine à 4 bars ? Le fait d'ajouter de la pression (j'imagine que je dois mettre entre 7,5 et 7,8 bars) peut-il régler mon problème de fuite ?
- Puis-je, sans exploser mon installation, remplacer la 8 bars par une 10 bars ? je ne pense pas que la soupape actuelle soit HS, je pense donc avoir légèrement plus que 8 bars dans les tuyaux.
Infos sur le réservoir d'eau chaude : voir photos.
Merci.
Cem.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai remarqué une fuite plutôt conséquente sur la soupape de sécurité du circuit de production d'eau chaude.
Grâce à des questions similaires sur le forum, j'ai pu établir que le vase d'expansion était mort (de l'eau coulait par la valve type pneu de voiture quand on appuyait dessus)
J'ai donc remplacé ledit vase mais la fuite persiste. J'ai essayé de remplacer la vanne par une 6bars (je n'ai pas de 8 sous la main et rupture de stock en magasin) mais là c'est les chutes du Niagara :)
deux points restent un peu flou pour moi.
- Quelle pression dois-je mettre dans le vase, (pression de service max : 10 bars, pression test max : 14,3) sachant qu'il est pré rempli en usine à 4 bars ? Le fait d'ajouter de la pression (j'imagine que je dois mettre entre 7,5 et 7,8 bars) peut-il régler mon problème de fuite ?
- Puis-je, sans exploser mon installation, remplacer la 8 bars par une 10 bars ? je ne pense pas que la soupape actuelle soit HS, je pense donc avoir légèrement plus que 8 bars dans les tuyaux.
Infos sur le réservoir d'eau chaude : voir photos.
Merci.
Cem.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



23 novembre 2017 à 14:42