FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre cdsa14

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 632 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit cdsa14

cdsa14
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour ce diagnostic.
Effectivement, la soupape mano fuit et je vais la remplacer. Vu le prix d'un vase d'expansion, je vais changer les deux.

Je vais vérifier mais il me semble que l'aquastat de l'ECS que j'ai remplacé est identique à l'ancien. Sur l'ancien, il était réglable jusqu'à 90°C. A ce titre, lorsque je consulte la nomenclature, ces 2 aquastats ont la même référence TG 200 90°C.

Je vais effectuer les remplacements, réglages, contrôles et nettoyages que vous préconisez et je vous tiens informé.
Encore Merci pour votre temps et vos conseils.
Cordialement.
24 janvier 2018 à 22:18
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Suite à votre demande, je vous ai préparé un document en pdf qui contient des photos des différents équipements de la chaudière.

La sonde qui plonge dans le ballon est relié au thermostat qui est réglé sur 60°C. La sonde de T°C sanitaire maxi qui entre dans le corps de la chaudière est réglé à 70°C. C'est à cette t°C que le brûleur se coupe. Et il se coupe bien à 70°C car l'afficheur à aiguille indique 70°C quand il se coupe.

C'est lorsque l'afficheur retombe à 67°C - 68°C que le brûleur se remet en route pour remonter à 70°C puis il se coupe à nouveau et la T°C redescend jusqu'à 30°C.

C'est lorsque l'on prend des douches que ce phénomène apparait.
Si l'on ne fait que de tirer de l'eau chaude provenant de lavabo ou de l'évier, cela ne se produit pas.
C'est vraiment étrange car il n'y a réellement aucuns automatismes.

Cordialement.

equipements chaudiere fb optima 3000.pdf
24 janvier 2018 à 12:34
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Merci pour votre réactivité.
Je vais prendre des photos par rapport à ce que vous souhaitez.
Je vais vous les envoyer mercredi prochain car je rentre tard et le local chaufferie est sombre.

Bonne soirée.
21 janvier 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage

Bonjour et merci pour vos voeux.

Non, le problème n'a pas été résolu. J'ai changé 2 thermostats TG 200 (90°) car l'une était défaillante (celle qui contrôle la T°C de l'eau sanitaire du ballon) et l'autre en préventif (sonde qui entre dans le corps de la chaudière). L'isolation n'est pas en mauvais état, loin de là.

Pour le ballon entartré, je n'ai pas regardé. Mais effectivement, je pourrais faire un contrôle visuel en enlevant le couvercle supérieur (trappe de visite).

Non vraiment, ce qui est curieux, c'est que lorsque le brûleur s'enclenche (lors d'un bain ou d'une douche), il fonctionne jusqu'à ce que la T°C atteigne les 70°C (j'ai réglé le thermostat sur cette T°C). Dès que les 70°C sont atteints sur le cadran à aiguille, le brûleur s'arrête. Puis lorsque l'aiguille du cadran tombe à environ 67°C, le brûleur redémarre puis remonte à 70°C puis se coupe. Il fonctionne ainsi pendant 5 minutes et donc consomme à chaque fois pour rien. Après cela ne le fait plus, la T°C sur le cadran redescend normalement.

C'est vraiment très curieux. C'est comme si une mémoire ne retombait pas. Mais il n'y a aucun automatisme dans cette chaudière.

Qu'est-ce que vous appelez la canne EF ? Je ne vois pas ce que c'est et je n'arrive pas à la retrouver dans la nomenclature de la doc technique.

J'ai une dernière question : Je pense que mon vase d'expansion est HS. Lorsque j'ouvre le robinet, de l'eau sort et le mano est toujours à zéro. Il n'y a pas de valve sur vase.
Comment savoir s'il est vraiment H.S.?

Merci pour vos réponses à ces 2 questions.
Cordialement.
21 janvier 2018 à 13:37
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années.
Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production d'eau chaude sanitaire qu'en chauffage central.
Depuis 3 ans, on ne s'en sert plus que pour de la production d'eau chaude sanitaire car nous avons investi dans un poêle comme chauffage principal. Donc elle est toujours en position soleil.

Depuis quelques temps (environ 2 à 3 mois), j'ai constaté qu'elle s'allumait de plus en plus souvent.
La consigne de t°C est réglée à 65°C.
La T°C de l'eau baisse progressivement dans la journée puis elle se met en marche jusqu'à atteindre les 65°C.
Et là bizarrement, la T°C baisse de quelques degrés puis elle se remet en marche pour atteindre les 65°C et là elle s'arrête jusqu'à descendre à environ 30°C et ainsi de suite.
Je me demande si la sonde de T°C ne serait pas défaillante ou bien autre chose...
J'ai l'impression que l'on consomme plus de fuel qu'avant.
Avez-vous une piste pour un diagnostic ?
Merci.
CDSA14
08 août 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage