J'ai un défaut Y sur ma chaudière Logamax GB 112 elle fonctionne très bien en ECS mais ne part pas en chauffage.
La vanne 3 voies fonctionne bien quand le moteur est défait j'ai du chauffage, électriquement il est alimenté.
Avant tout j'avais un code erreur 6 le siphon d'évacuation des condensats remplis de saleté, la personne qui fait l'entretien ne l'avait apparemment jamais nettoyé, après la remise en route elle a marché en ECS et en chauffage et quelques temps après plus de chauffage, mais toujours de l'ECS et le défaut Y.
J'ai mesuré la valeur des sondes départ et retour, elles sont bonnes.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance...
J'ai un défaut Y sur ma chaudière Logamax GB 112 elle fonctionne très bien en ECS mais ne part pas en chauffage.
La vanne 3 voies fonctionne bien quand le moteur est défait j'ai du chauffage, électriquement il est alimenté.
Avant tout j'avais un code erreur 6 le siphon d'évacuation des condensats remplis de saleté, la personne qui fait l'entretien ne l'avait apparemment jamais nettoyé, après la remise en route elle a marché en ECS et en chauffage et quelques temps après plus de chauffage, mais toujours de l'ECS et le défaut Y.
J'ai mesuré la valeur des sondes départ et retour, elles sont bonnes.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance...
20 mars 2016 à 09:16