Bonjour,
Essayez de lâcher le bouton d'un coup au démarrage, c'est à dire vous appuyez comme pour allumer et le relâcher, ça peut débloquer le bloc gaz.
Sinon à remplacer.
B.O.
Essayez de lâcher le bouton d'un coup au démarrage, c'est à dire vous appuyez comme pour allumer et le relâcher, ça peut débloquer le bloc gaz.
Sinon à remplacer.
B.O.

30 janvier 2017 à 18:12

Bonsoir Julien,
Attention !!!!
Température max départ plancher chauffant 45/50 °C sinon on peut exploser une dalle (carrelage se décolle etc.) c'est pour ça qu'il y a obligatoirement un thermostat de sécurité sur le départ du plancher chauffant avec vis de réglage sur 55°. C'est obligatoire.
Température max pour radiateur 75°C. C'est suffisant.
Pentes de chauffage en fonction de votre région.
0.3 à 0.8 pl. chauffant.
1 à 1.6 pour radiateurs.
Programme de chauffage avec température confort et réduit (jour nuit) écart de 3° sur circuit radiateurs pas d'abaissement sur plancher chauffant.
B.O
Attention !!!!
Température max départ plancher chauffant 45/50 °C sinon on peut exploser une dalle (carrelage se décolle etc.) c'est pour ça qu'il y a obligatoirement un thermostat de sécurité sur le départ du plancher chauffant avec vis de réglage sur 55°. C'est obligatoire.
Température max pour radiateur 75°C. C'est suffisant.
Pentes de chauffage en fonction de votre région.
0.3 à 0.8 pl. chauffant.
1 à 1.6 pour radiateurs.
Programme de chauffage avec température confort et réduit (jour nuit) écart de 3° sur circuit radiateurs pas d'abaissement sur plancher chauffant.
B.O
27 janvier 2017 à 19:33

Bonsoir,
C7 est également un défaut "contact de fin de course défectueux".... du même moteur.
B.O
C7 est également un défaut "contact de fin de course défectueux".... du même moteur.
B.O
26 janvier 2017 à 22:32

Bonjour,
Est-ce que votre chauffagiste lors de l'entretien a vérifié les paramétrages de votre installation ?
Je ne vous conseille pas de rentrer dans les paramétrages de la régulation car il ne faut pas se planter entre les pentes de chauffages == plancher et radiateurs.
C'est le job du technicien qui vient et ce n'est à faire qu'une fois et basta !!!
Peut-être l'année suivante un affinage des pentes et pied de courbe sinon une fois que la régulation est réglée c'est à vie (de la chaudière).
D'autre part pourquoi votre chaudière est réglée sur 50 ?
Vous parlez de l'aquastat de chaudière ?
Vous devez mettre la température de chaudière sur auto.
Limiter la température de chaudière vous fera surconsommer et vous n'aurez jamais les températures souhaitées.
B.O
Est-ce que votre chauffagiste lors de l'entretien a vérifié les paramétrages de votre installation ?
Je ne vous conseille pas de rentrer dans les paramétrages de la régulation car il ne faut pas se planter entre les pentes de chauffages == plancher et radiateurs.
C'est le job du technicien qui vient et ce n'est à faire qu'une fois et basta !!!
Peut-être l'année suivante un affinage des pentes et pied de courbe sinon une fois que la régulation est réglée c'est à vie (de la chaudière).
D'autre part pourquoi votre chaudière est réglée sur 50 ?
Vous parlez de l'aquastat de chaudière ?
Vous devez mettre la température de chaudière sur auto.
Limiter la température de chaudière vous fera surconsommer et vous n'aurez jamais les températures souhaitées.
B.O
26 janvier 2017 à 19:47

Bonjour,
Comme dit précédemment il faut se raccorder au même endroit que l'ancien vase... garder un vase en fin de vie ne sert à rien et peut contrarier le fonctionnement.
Après si tout marche et qu'il n'y a que cette baisse relative de pression laissez comme ça.
Sinon faites enlever le vase mort et vérifier le raccordement du nouveau.
B.O
Comme dit précédemment il faut se raccorder au même endroit que l'ancien vase... garder un vase en fin de vie ne sert à rien et peut contrarier le fonctionnement.
Après si tout marche et qu'il n'y a que cette baisse relative de pression laissez comme ça.
Sinon faites enlever le vase mort et vérifier le raccordement du nouveau.
B.O
26 janvier 2017 à 19:34

Bonjour,
Oui c'est le genre de panne "pas franche" qui n'est pas simple à régler.
Je reste persuadé qu'il n'y a pas de corrélation entre pac et brûleur car le boîtier de contrôle du brûleur ne gère que le brûleur.
Une petite prise d'air au niveau des raccords fioul peut être à l'origine du problème (car après temps d'arrêt possibilité de désamorçage).
B.O
Oui c'est le genre de panne "pas franche" qui n'est pas simple à régler.
Je reste persuadé qu'il n'y a pas de corrélation entre pac et brûleur car le boîtier de contrôle du brûleur ne gère que le brûleur.
Une petite prise d'air au niveau des raccords fioul peut être à l'origine du problème (car après temps d'arrêt possibilité de désamorçage).
B.O
26 janvier 2017 à 12:07

Il m'arrive de remplacer des vases d'expansion (chauffage/ rouge) par des plus gros (avec potence) sur chaudières murales ou au sol mais il faut se raccorder au même endroit (souvent avec un flexible) qui est prévu par le fabricant surtout si la chaudière fait de l'ECS car sinon il ne remplira pas son rôle.
Conserver l'ancien raccordé peut être un "stock" d'air qui sera puisé selon le mode de fonctionnement (chauffage ou ECS).
Si tout est bien fait, installation purgée, il faudra ensuite vérifier si votre installation a été équilibrée... normalement l'installateur le fait et on n'y touche plus.
Équilibrer une installation consiste à brider certains émetteurs de chaleur afin que tous chauffent à l'identique.
On fait ces réglages au niveau des tés de réglages en bas des radiateurs.
B.O
Conserver l'ancien raccordé peut être un "stock" d'air qui sera puisé selon le mode de fonctionnement (chauffage ou ECS).
Si tout est bien fait, installation purgée, il faudra ensuite vérifier si votre installation a été équilibrée... normalement l'installateur le fait et on n'y touche plus.
Équilibrer une installation consiste à brider certains émetteurs de chaleur afin que tous chauffent à l'identique.
On fait ces réglages au niveau des tés de réglages en bas des radiateurs.
B.O
25 janvier 2017 à 20:55

Bonjour,
Avez-vous supprimé l'ancien vase et vous vous êtes branché au même endroit ou bien avez-vous installé "en plus" un autre à un autre endroit ?
B.O
Avez-vous supprimé l'ancien vase et vous vous êtes branché au même endroit ou bien avez-vous installé "en plus" un autre à un autre endroit ?
B.O
25 janvier 2017 à 20:19

Pardon je n'avais pas lu correctement votre message, mais vous parlez de matériel neuf installé en 2013... on est en 2017 donc oubliez ma précédente réponse car sinon le problème serait arrivé tout de suite (en 2013), donc il faut vérifier le fonctionnement du brûleur (analyse de combustion) et voir si pas de prise d'air sur tuyauterie fioul.
B.O
B.O
25 janvier 2017 à 19:28

Il n'y a pas d'arrêt du chauffage la nuit, il y a juste un abaissement de T (pour radiateur, pour plancher chauffant on ne fait pas d'abaissement) donc théoriquement la chaudière doit se déclencher la nuit (Text < à la journée).
Si vous souhaitez être sûr, mettez le thermostat d'ambiance en mode manuel le matin (après réarmement du brûleur) et baissez la consigne à 18. Attendez et remontez à 20.
Que la chaudière soit chaude ou froide je ne vois pas pourquoi cela influencerait le fonctionnement du brûleur.
Sinon couper la PAC et laissez tourner seule la chaudière.
S'il n'y a plus de défaut alors le problème peut être un courant parasite lié à l'installation.
C'est juste une idée.
B.O
Si vous souhaitez être sûr, mettez le thermostat d'ambiance en mode manuel le matin (après réarmement du brûleur) et baissez la consigne à 18. Attendez et remontez à 20.
Que la chaudière soit chaude ou froide je ne vois pas pourquoi cela influencerait le fonctionnement du brûleur.
Sinon couper la PAC et laissez tourner seule la chaudière.
S'il n'y a plus de défaut alors le problème peut être un courant parasite lié à l'installation.
C'est juste une idée.
B.O
25 janvier 2017 à 19:23

Bonjour,
À l'aide d'une bouteille vide en plastique (1,5l) purgez au niveau d'un radiateur jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pression et vérifiez si la pression indiquée sur la chaudière est à zéro.
Parfois le manomètre est monté sur une petite durite qui se bouche et la pression reste dans la durite mais ne correspond pas à la réalité.
B.O
À l'aide d'une bouteille vide en plastique (1,5l) purgez au niveau d'un radiateur jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pression et vérifiez si la pression indiquée sur la chaudière est à zéro.
Parfois le manomètre est monté sur une petite durite qui se bouche et la pression reste dans la durite mais ne correspond pas à la réalité.
B.O
25 janvier 2017 à 17:58

Bonjour,
Un réarmement sur le boîtier de contrôle du brûleur ne concerne (normalement) que le brûleur.
B.O
Un réarmement sur le boîtier de contrôle du brûleur ne concerne (normalement) que le brûleur.
B.O
25 janvier 2017 à 17:51

Les chaudières sont données pour un fonctionnement avec un certain débit d'eau.
Il y a sur certains modèles des vis de réglages de débit.
Essayez de tirer de l'eau chaude mais en n'ouvrant le robinet qu'au minimum pour qu'elle se déclenche en eau chaude avec l'aquastat au max. Vous verrez.
Sinon il y a parfois des filtres d'entrée en eau froide qui peuvent créer un dysfonctionnement.
Vous pouvez également passer la chaudière en mode été puis hiver pour faire actionner la vanne d'inversion.
Il y a sur certains modèles des vis de réglages de débit.
Essayez de tirer de l'eau chaude mais en n'ouvrant le robinet qu'au minimum pour qu'elle se déclenche en eau chaude avec l'aquastat au max. Vous verrez.
Sinon il y a parfois des filtres d'entrée en eau froide qui peuvent créer un dysfonctionnement.
Vous pouvez également passer la chaudière en mode été puis hiver pour faire actionner la vanne d'inversion.
25 janvier 2017 à 17:43

Bonjour,
Vérifier un vase d'expansion correctement signifie isoler la chaudière du réseau, la vidanger et contrôler ensuite le vase (sinon on mesure la pression de son circuit...).
Durée de vie des vases entre 3 et 15 ans selon les marques et le nombres de radiateurs installés.
Vérifier que vous n'ayez pas une fuite (ça peut être un purgeur auto dans la chaudière ou la soupape de sécurité surtout si raccordée à une vidange...) si le vase est déjà dégonflé il suffit de très peu pour chuter en pression.
Pour rappel une pression de 1 bar suffit à moins que vous ayez 3 étages au dessus et la chaudière au sous sol ?
De plus trop de pression sollicite encore plus le vase...
Quant au capteur de pression quand vous vidangez la chaudière vous verrez s'il suit.
Vérifier un vase d'expansion correctement signifie isoler la chaudière du réseau, la vidanger et contrôler ensuite le vase (sinon on mesure la pression de son circuit...).
Durée de vie des vases entre 3 et 15 ans selon les marques et le nombres de radiateurs installés.
Vérifier que vous n'ayez pas une fuite (ça peut être un purgeur auto dans la chaudière ou la soupape de sécurité surtout si raccordée à une vidange...) si le vase est déjà dégonflé il suffit de très peu pour chuter en pression.
Pour rappel une pression de 1 bar suffit à moins que vous ayez 3 étages au dessus et la chaudière au sous sol ?
De plus trop de pression sollicite encore plus le vase...
Quant au capteur de pression quand vous vidangez la chaudière vous verrez s'il suit.
24 janvier 2017 à 23:43

Merci de préciser si la chaudière échange bien : le brûleur fonctionne, la température de chaudière monte progressivement et le ballon se charge en ECS ou bien la temp. monte rapidement, la chaudière s'arrête car elle atteint 80/90°C puis redémarre etc. ?
B.O.
B.O.
24 janvier 2017 à 23:30

Bonjour,
Comment fonctionne votre chaudière ? Monte-t-elle en température puis se coupe ?
Avez-vous du chauffage ?
Bruno
Comment fonctionne votre chaudière ? Monte-t-elle en température puis se coupe ?
Avez-vous du chauffage ?
Bruno