Bonjour,
Merci de cette réponse.
En effet, depuis ce jour, il n'y a plus aucun trouble et la pression d'eau ne varie plus.
Pour être moins bête, pouvez vous m'expliquer pourquoi la chute de pression sur l'hydraulique a déclenché le thermique du compresseur de l'unité extérieure ? Cette chute de pression a été brutale après plus de 8 H de fonctionnement correcte. Au vu de vos explications, c'est un peu comme si une bulle d'air s'était formée dans le circuit, s'est déplacée doucement et que quand cette bulle est arrivée au droit d'un purgeur, la pression a chuté.
Merci.
Question subsidiaire : quelle est objectivement l'incidence d'un hypothétique embouage du circuit hydraulique ?
Cela a-t-il peut-il avoir une incidence importante sur le rendement (certaines entreprises qui effectuent le nettoyage parlent d'une amélioration de 25 - 35% voir plus...) et les troubles peuvent-ils aller jusqu'à l'obturation d'un circuit ?
Je précise que mon circuit à plus de trente ans, qu'il a toujours été en eau, que j'ai du le rincer 7 ou 8 fois durant cette période (en ouvrant la purge sous le ballon et le robinet d'appoint) et que l'eau n'était jamais très sale (sauf après détérioration du vase d'expansion).
A noter que les liaisons sont en cuivre, les raccords majoritairement en laitons, qu'il n'y a pas de radiateurs et qu'en Bretagne, l'eau est très douce.
Les seuls métaux différents rencontrés sont ceux du circulateur et quelques raccords en acier.
Bernard
Merci de cette réponse.
En effet, depuis ce jour, il n'y a plus aucun trouble et la pression d'eau ne varie plus.
Pour être moins bête, pouvez vous m'expliquer pourquoi la chute de pression sur l'hydraulique a déclenché le thermique du compresseur de l'unité extérieure ? Cette chute de pression a été brutale après plus de 8 H de fonctionnement correcte. Au vu de vos explications, c'est un peu comme si une bulle d'air s'était formée dans le circuit, s'est déplacée doucement et que quand cette bulle est arrivée au droit d'un purgeur, la pression a chuté.
Merci.
Question subsidiaire : quelle est objectivement l'incidence d'un hypothétique embouage du circuit hydraulique ?
Cela a-t-il peut-il avoir une incidence importante sur le rendement (certaines entreprises qui effectuent le nettoyage parlent d'une amélioration de 25 - 35% voir plus...) et les troubles peuvent-ils aller jusqu'à l'obturation d'un circuit ?
Je précise que mon circuit à plus de trente ans, qu'il a toujours été en eau, que j'ai du le rincer 7 ou 8 fois durant cette période (en ouvrant la purge sous le ballon et le robinet d'appoint) et que l'eau n'était jamais très sale (sauf après détérioration du vase d'expansion).
A noter que les liaisons sont en cuivre, les raccords majoritairement en laitons, qu'il n'y a pas de radiateurs et qu'en Bretagne, l'eau est très douce.
Les seuls métaux différents rencontrés sont ceux du circulateur et quelques raccords en acier.
Bernard
01 novembre 2015 à 10:09

Bonjour,
Suite à un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Pression variable dans un plancher chauffant
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux.
J'ai donc vidé le circuit d'eau et remplacé le VE, montage sans problème.
Je raccorde un tuyau à la purge située sous le ballon tampon et en ouvrant le robinet d'appoint, je rince abondamment en ouvrant et fermant successivement les robinet des distributeurs de la dalle.
Je remets en pression (1,5b) et redémarre la pompe. La pression ne varie pas, elle reste à 1,5, circulateur ou pas, et après 8 H de fonctionnement (eau à 25°, il fait 14 dehors) toujours à 1,5.
Le lendemain matin, je panique car la pompe est complètement éteinte, le fusible n'a pourtant pas sauté et la pression dans le circuit de chauffage est tombée à zéro...
Je vérifie au voltmètre, pas de jus sur l'unité intérieure, alors qu'il y en a au départ du tableau.
Je vérifie sur l'unité extérieure, deux borniers et pas de jus sur l'un d'eux.
Je repère ce qui ressemble à un thermique, j'appuie dessus, je retrouve une alimentation sur l'unité intérieure.
Je refais la pression dans le circuit de chauffage (j'ai dû laisser le robinet ouvert 1mn) à 1,3.
Je remets la pompe en chauffe, tout a l'air de fonctionner correctement.
Je décide de forcer la chauffe et pour cela déconnecte le thermostat d'ambiance.
Après plusieurs heures de fonctionnement sans problème, la température d'eau est à 40°, la pression est à 1,4.
Je reconnecte le thermostat et laisse la régulation faire son travail.
Après 3 jours de fonctionnement, la pression est toujours à 1,3 pour 20° de température d'eau.
Que s'est-il passé pour que le thermique de l'unité extérieure saute (ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en service) et pourquoi la pression du circuit de chauffage a-t-elle chuté ?
Où est passée cette eau ? il n'y a aucune trace d'humidité nulle part...
Si vous avez des idées...
Merci.
Bernard
Suite à un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Pression variable dans un plancher chauffant
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux.
J'ai donc vidé le circuit d'eau et remplacé le VE, montage sans problème.
Je raccorde un tuyau à la purge située sous le ballon tampon et en ouvrant le robinet d'appoint, je rince abondamment en ouvrant et fermant successivement les robinet des distributeurs de la dalle.
Je remets en pression (1,5b) et redémarre la pompe. La pression ne varie pas, elle reste à 1,5, circulateur ou pas, et après 8 H de fonctionnement (eau à 25°, il fait 14 dehors) toujours à 1,5.
Le lendemain matin, je panique car la pompe est complètement éteinte, le fusible n'a pourtant pas sauté et la pression dans le circuit de chauffage est tombée à zéro...
Je vérifie au voltmètre, pas de jus sur l'unité intérieure, alors qu'il y en a au départ du tableau.
Je vérifie sur l'unité extérieure, deux borniers et pas de jus sur l'un d'eux.
Je repère ce qui ressemble à un thermique, j'appuie dessus, je retrouve une alimentation sur l'unité intérieure.
Je refais la pression dans le circuit de chauffage (j'ai dû laisser le robinet ouvert 1mn) à 1,3.
Je remets la pompe en chauffe, tout a l'air de fonctionner correctement.
Je décide de forcer la chauffe et pour cela déconnecte le thermostat d'ambiance.
Après plusieurs heures de fonctionnement sans problème, la température d'eau est à 40°, la pression est à 1,4.
Je reconnecte le thermostat et laisse la régulation faire son travail.
Après 3 jours de fonctionnement, la pression est toujours à 1,3 pour 20° de température d'eau.
Que s'est-il passé pour que le thermique de l'unité extérieure saute (ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en service) et pourquoi la pression du circuit de chauffage a-t-elle chuté ?
Où est passée cette eau ? il n'y a aucune trace d'humidité nulle part...
Si vous avez des idées...
Merci.
Bernard
27 octobre 2015 à 18:06

Bonjour,
J'évoquais un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux...
Merci.
Bernard
Message du modérateur :
La suite de cette question est disponible en suivant le lien en bas de page.
J'évoquais un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux...
Merci.
Bernard
Message du modérateur :
La suite de cette question est disponible en suivant le lien en bas de page.
24 octobre 2015 à 18:07

Bonjour,
Merci de ces informations.
J'ai "sonné" le gros VE, il sonne plutôt mat, mauvais signe.
Sur le dessus, j'ai enlevé un cabochon en plastique, dévissé un bouchon, genre bouchon de valve et eu accès à une valve, en appuyant au centre il est sorti... de l'eau.
Avec un miroir, j'ai trouvé une étiquette :
GIRARD
Garantie longue durée (30 ans dans mon cas)
Contenance 18L
Pression 1
J'en achète un autre demain, je suppose qu'il faudra rincer à nouveau les circuits.
Bernard
Merci de ces informations.
J'ai "sonné" le gros VE, il sonne plutôt mat, mauvais signe.
Sur le dessus, j'ai enlevé un cabochon en plastique, dévissé un bouchon, genre bouchon de valve et eu accès à une valve, en appuyant au centre il est sorti... de l'eau.
Avec un miroir, j'ai trouvé une étiquette :
GIRARD
Garantie longue durée (30 ans dans mon cas)
Contenance 18L
Pression 1
J'en achète un autre demain, je suppose qu'il faudra rincer à nouveau les circuits.
Bernard
18 octobre 2015 à 11:18

Bonjour,
Merci de me répondre.
Erreur de ma part, la pression à 20° est de 1,5 bar ce qui correspond à la position de l'aiguille témoin rouge.
Il y a deux vases d'expansion.
Le plus gros est situé sur le ballon tampon, il date de l'installation d'origine (la première pompe à chaleur Leroy Somer n'en possédait pas).
Le deuxième est situé dans l'unité intérieure. Celle-ci est marquée 0,5 bar.
Comment savoir lequel est défectueux, faut-il changer les deux, ?
Quelles sont les caractéristiques pour remplacement ?
Bernard
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci de me répondre.
Erreur de ma part, la pression à 20° est de 1,5 bar ce qui correspond à la position de l'aiguille témoin rouge.
Il y a deux vases d'expansion.
Le plus gros est situé sur le ballon tampon, il date de l'installation d'origine (la première pompe à chaleur Leroy Somer n'en possédait pas).
Le deuxième est situé dans l'unité intérieure. Celle-ci est marquée 0,5 bar.
Comment savoir lequel est défectueux, faut-il changer les deux, ?
Quelles sont les caractéristiques pour remplacement ?
Bernard
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 octobre 2015 à 10:55

Bonjour,
Mon installation de chauffage par le sol date de 1984.
J'en suis à ma deuxième pompe à chaleur, celle-ci fonctionne parfaitement depuis une quinzaine d'années (juste une fuite de gaz par un raccord, il y a deux ans, rechargement et changement du raccord).
Depuis quelque temps, la pression d'eau dans le circuit varie, j'ai changé les purgeurs auto qui étaient très oxydés, mais cela n'a rien changé.
Pression réglée à l'arrêt sur 2 bars, alors que la température ambiante est de 17 degrés, à la mise en route du circulateur : la pression monte de 0,5 bar.
De plus, quand la température monte, la pression aussi.
Exemple, j'ai monté la température de sortie d'eau à 42 degrés, la pression est montée à 3,5 bars...
Qu'est-ce qui fonctionne mal, le vase d'expansion ?
Bernard
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon installation de chauffage par le sol date de 1984.
J'en suis à ma deuxième pompe à chaleur, celle-ci fonctionne parfaitement depuis une quinzaine d'années (juste une fuite de gaz par un raccord, il y a deux ans, rechargement et changement du raccord).
Depuis quelque temps, la pression d'eau dans le circuit varie, j'ai changé les purgeurs auto qui étaient très oxydés, mais cela n'a rien changé.
Pression réglée à l'arrêt sur 2 bars, alors que la température ambiante est de 17 degrés, à la mise en route du circulateur : la pression monte de 0,5 bar.
De plus, quand la température monte, la pression aussi.
Exemple, j'ai monté la température de sortie d'eau à 42 degrés, la pression est montée à 3,5 bars...
Qu'est-ce qui fonctionne mal, le vase d'expansion ?
Bernard
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2015 à 23:28