Bonjour et merci pour vos questions.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Je reprends votre texte :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Viessmann, Vitole-biteral-e, 1997, capacité de chauffage 127 litres pression max 3 bars (elle fonctionne à 1,4 bars).
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs chauffants (26 radiateurs).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui mais je l'ai débranchée à la mise en service du thermostat externe.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
13 avec thermostat (1er étage).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
J'ai fait installer un thermostat Delta Dore Tybox 137 en 2012 (formidable).
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans la cuisine, mais on le déplace quand il fait très froid.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière est marquée 57-68 kW.
- Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?
Eh non et c'est sans doute la cause du problème.
Mais comme le problème n'existait pas avec l'ancien circulateur, je me demande si le problème ne vient pas du type de circulateur ?
La mise en place d'un clapet de sortie ne me parait pas évident à réaliser hors appel à un pro, on est sur du tube acier avec filetage...
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
24 décembre 2020 à 16:11

Bonsoir.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon.
Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de cette eau chaude en permanence (mais seulement pendant les vacances) j'ai installé un petit module de contrôle avec un Arduino à l'intérieur qui pilote le moteur de circulation en fonction de la température de l'ECS.
Bien sûr si j'éteins le contrôleur l'eau ne chauffe plus... du moins c'est ce que voulais, et cela a marché au début.
Mais au bout de quelques années le moteur du circulateur commençait à fuir, c'était un Grundfos modèle ancien je n'ai plus la référence.
Je l'ai changé par un autre modèle d'abord un circulateur Omni 25 40/180... au bout d'un certain temps j'ai découvert que l'eau chauffait quand même (à 60°) moteur du circulateur coupé....
J'ai acheté une pompe de meilleure réputation (d’après la pub) DAB Evosta 2 40-70/180
Mais moteur coupé l'eau chauffe toujours.
Ce doit être par thermosiphon mais pourquoi ? Que faire ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.