Bonjour et merci pour votre réponse.
La chaudière est une Vaillant VUW T4 242/1 E. Elle fonctionne au gaz de ville. Sa pose date de 2003 et la maison, de la même année, fait environ 105 m² habitable sur deux niveaux, située dans la plaine de Saône au sud de Dijon, à une altitude de 190 m. Il y a une sonde extérieure. Un plancher chauffant de 40 m² est installé en bas et 5 radiateurs en haut, ce qui fait deux circuits de chauffage, chacun équipé d'un circulateur. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance, mais tous les radiateurs sont équipés d'un robinet thermostatique. Il n'y a pas non plus de production ECS (un cumulus de 200 litres est en place).
Le circuit plancher chauffant est équipé d'une vanne trois voies motorisée située à la sortie de la bouteille casse-pression et des deux sondes classiques (sonde départ et sonde à réarmement sur le retour), ainsi qu'un vase d'expansion. Malheureusement, plus aucun de ces équipements n'est raccordé car l'ancien propriétaire a enlevé le boîtier de régulation qui avait, selon lui, "grillé". Je ne sais pas de quelle marque ni type de boîtier il s'agissait. Selon ce que je sais, il y avait un réglage "hebdomadaire et vacances".
J'ai mis la chaudière en route et elle démarre sans problème, mais comme aucun circulateur n'est branché, elle s'arrête bien sûr au bout de quelques minutes. J'ai trouvé sur internet la documentation d'installation de la chaudière, mais rien sur la régulation qui irait avec. J'ai juste remarqué que la carte électronique de la chaudière possède 3 bornes numérotées 7-8-9 qui, selon le schéma de montage, peuvent recevoir : Thermostat d’ambiance analogue et modulant 20 V ou régulation avec sonde extérieure.
Je ne suis pas sur place et je n'ai pas de photos. Je serai sur place pour les fêtes de fin d'année à partir du 26 décembre et j'espère avoir une solution d'ici là. Sinon, je prendrai des photos à ce moment-là. En pièce jointe, le document d'installation de la chaudière.
Grand merci d'avance pour votre aide.
Alain
installatievoorschrift turbomax vuw 316940.pdf
La chaudière est une Vaillant VUW T4 242/1 E. Elle fonctionne au gaz de ville. Sa pose date de 2003 et la maison, de la même année, fait environ 105 m² habitable sur deux niveaux, située dans la plaine de Saône au sud de Dijon, à une altitude de 190 m. Il y a une sonde extérieure. Un plancher chauffant de 40 m² est installé en bas et 5 radiateurs en haut, ce qui fait deux circuits de chauffage, chacun équipé d'un circulateur. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance, mais tous les radiateurs sont équipés d'un robinet thermostatique. Il n'y a pas non plus de production ECS (un cumulus de 200 litres est en place).
Le circuit plancher chauffant est équipé d'une vanne trois voies motorisée située à la sortie de la bouteille casse-pression et des deux sondes classiques (sonde départ et sonde à réarmement sur le retour), ainsi qu'un vase d'expansion. Malheureusement, plus aucun de ces équipements n'est raccordé car l'ancien propriétaire a enlevé le boîtier de régulation qui avait, selon lui, "grillé". Je ne sais pas de quelle marque ni type de boîtier il s'agissait. Selon ce que je sais, il y avait un réglage "hebdomadaire et vacances".
J'ai mis la chaudière en route et elle démarre sans problème, mais comme aucun circulateur n'est branché, elle s'arrête bien sûr au bout de quelques minutes. J'ai trouvé sur internet la documentation d'installation de la chaudière, mais rien sur la régulation qui irait avec. J'ai juste remarqué que la carte électronique de la chaudière possède 3 bornes numérotées 7-8-9 qui, selon le schéma de montage, peuvent recevoir : Thermostat d’ambiance analogue et modulant 20 V ou régulation avec sonde extérieure.
Je ne suis pas sur place et je n'ai pas de photos. Je serai sur place pour les fêtes de fin d'année à partir du 26 décembre et j'espère avoir une solution d'ici là. Sinon, je prendrai des photos à ce moment-là. En pièce jointe, le document d'installation de la chaudière.
Grand merci d'avance pour votre aide.
Alain
installatievoorschrift turbomax vuw 316940.pdf
08 décembre 2023 à 21:05

Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum.
Je viens de racheter une maison équipée d'une chaudière gaz murale Vaillant, mais l'ancien propriétaire a supprimé la régulation qui ne fonctionnait plus. J'ai deux circuits : un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage.
Le système en place près de la chaudière comporte une sonde extérieure, une sonde de départ après la vanne 3 voies motorisée, une sonde de température réglable à ré-enclenchement manuel sur le retour du plancher chauffant et deux circulateurs (un par circuit).
Il n'y a pas de production d'ECS.
Est-ce qu'une SIEMENS RVL 470 pourrait aller ? Ou quelle serait la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alain.
Je viens de racheter une maison équipée d'une chaudière gaz murale Vaillant, mais l'ancien propriétaire a supprimé la régulation qui ne fonctionnait plus. J'ai deux circuits : un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage.
Le système en place près de la chaudière comporte une sonde extérieure, une sonde de départ après la vanne 3 voies motorisée, une sonde de température réglable à ré-enclenchement manuel sur le retour du plancher chauffant et deux circulateurs (un par circuit).
Il n'y a pas de production d'ECS.
Est-ce qu'une SIEMENS RVL 470 pourrait aller ? Ou quelle serait la meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alain.
07 décembre 2023 à 16:51