Merci de votre réponse,
Oui 25 litres c'est effectivement court, je trouve une capacité de 80 litres en fait. Le gars de Cedeo n'a pas dû prendre en compte le ballon tampon qu'il me vendait ! Je fais effectivement attention à être autour de 2,5 bars max pour ne pas relâcher d'eau par la soupape.
En revanche le fait de tomber à 0,3 bar quand l'installation refroidit, voire 0 si je laisse la chaudière éteinte la journée, ne pose pas de problèmes ?
Ceci aussi vient-il du sous dimensionnement du vase ? Certes lorsque j'allume la pression monte pour revenir aux valeurs précédentes, mais je suis toujours embêté de relancer avec si peu de pression, toujours envieux de remettre de l'eau (qu'il me faudrait ensuite évacuer au fur et à mesure de la chauffe).
Cordialement.
Oui 25 litres c'est effectivement court, je trouve une capacité de 80 litres en fait. Le gars de Cedeo n'a pas dû prendre en compte le ballon tampon qu'il me vendait ! Je fais effectivement attention à être autour de 2,5 bars max pour ne pas relâcher d'eau par la soupape.
En revanche le fait de tomber à 0,3 bar quand l'installation refroidit, voire 0 si je laisse la chaudière éteinte la journée, ne pose pas de problèmes ?
Ceci aussi vient-il du sous dimensionnement du vase ? Certes lorsque j'allume la pression monte pour revenir aux valeurs précédentes, mais je suis toujours embêté de relancer avec si peu de pression, toujours envieux de remettre de l'eau (qu'il me faudrait ensuite évacuer au fur et à mesure de la chauffe).
Cordialement.
10 février 2013 à 01:41

Bonjour,
Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage.
Voilà je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800 litres et un plancher chauffant pour une maison de 140 m².
Lors de l'installation, le vase d'expansion a été réglé de telle sorte que pour un fonctionnement avec une eau à 60 degrés, il y ait 1,2 bars dans le vase. En tournant au fuel avec des températures de chauffe toujours régulières, la pression dans le vase reste autour de 1,2 bars sans souci (en fait varie entre 1,1 et 1,3, je fonctionne au bois avec utilisation du ballon tampon "pour de vrai", la chaudière étant arrêtée sur de longues périodes).
Dès lors que je chauffe l'eau du ballon à 70 degrés avec une chaudière à 80, la pression au vase monte à 2,5 bars.
Au moment de relancer une nouvelle chauffe, l'eau dans le ballon est à 40 degrés, la chaudière à 50 et alors à ce moment la pression au vase n'est plus que de 200 ou 300 g.
Comment faire pour lutter contre ces écarts de pression ?
Quand la chaudière ne tourne plus, j'entends dans la maison des glous glous dans les tuyaux...
Est-ce lié à la perte de pression au vase ?
J'ai lu d'éventuelles sous dimensionnement du vase dont je pense être affecté (le mien est un 25 litres).
Quels sont les risques encourus ? Puis-je le changer seulement à la fin de la période de chauffe ?
Merci.
Je viens vers vous pour un souci de perte de pression dans mon circuit chauffage.
Voilà je suis sur une installation avec chaudière bois fuel, un ballon tampon 800 litres et un plancher chauffant pour une maison de 140 m².
Lors de l'installation, le vase d'expansion a été réglé de telle sorte que pour un fonctionnement avec une eau à 60 degrés, il y ait 1,2 bars dans le vase. En tournant au fuel avec des températures de chauffe toujours régulières, la pression dans le vase reste autour de 1,2 bars sans souci (en fait varie entre 1,1 et 1,3, je fonctionne au bois avec utilisation du ballon tampon "pour de vrai", la chaudière étant arrêtée sur de longues périodes).
Dès lors que je chauffe l'eau du ballon à 70 degrés avec une chaudière à 80, la pression au vase monte à 2,5 bars.
Au moment de relancer une nouvelle chauffe, l'eau dans le ballon est à 40 degrés, la chaudière à 50 et alors à ce moment la pression au vase n'est plus que de 200 ou 300 g.
Comment faire pour lutter contre ces écarts de pression ?
Quand la chaudière ne tourne plus, j'entends dans la maison des glous glous dans les tuyaux...
Est-ce lié à la perte de pression au vase ?
J'ai lu d'éventuelles sous dimensionnement du vase dont je pense être affecté (le mien est un 25 litres).
Quels sont les risques encourus ? Puis-je le changer seulement à la fin de la période de chauffe ?
Merci.
09 février 2013 à 08:27