Bonjour.
Je recherche le mode d'installation du controller pour me connecteur sur le serveur Daikin.
Auparavant tout fonctionnait très bien suite à une modif de mon installation Wifi.
Dans toute les étapes j'arrive bien à obtenir toutes les fonctions avec mon smartphone quand je suis dans l'environnement du Split mais ensuite pour me connecter sur le CPL qui me renvoie le Wifi je n'arrive pas à me connecter sur le serveur Daikin pour la connexion à l'extérieur ?
Est-ce que quelqu'un maitrise pour se connecter avec l'interface Wifi Daikin BRP069B45
Merci.
Je recherche le mode d'installation du controller pour me connecteur sur le serveur Daikin.
Auparavant tout fonctionnait très bien suite à une modif de mon installation Wifi.
Dans toute les étapes j'arrive bien à obtenir toutes les fonctions avec mon smartphone quand je suis dans l'environnement du Split mais ensuite pour me connecter sur le CPL qui me renvoie le Wifi je n'arrive pas à me connecter sur le serveur Daikin pour la connexion à l'extérieur ?
Est-ce que quelqu'un maitrise pour se connecter avec l'interface Wifi Daikin BRP069B45
Merci.
24 janvier 2021 à 11:17

Bonjour,
Lorsque je démarre mon lave-linge Bosch WFT 2400 tout fonctionne bien, elle prend l'eau les produits de rinçage, la montée en température de l'eau c'est OK, elle vidange parfaitement et puis à un moment donné en plein cycle le moteur s'arrête, les voyants du cycle restent bien allumés, maintenant je débranche la fiche de la prise de courant puis je la rebranche et tout refonctionne normalement, quelques 45 minutes environ après ça recommence le moteur s'arrête puis je débranche à nouveau et tout repart comme avant, jusqu’à la fin de la lessive.
Donc par lessive je suis obligé d'intervenir au moins deux fois pour relancer le lave-linge.
Est-ce quelqu'un aurait une idée du problème ???
Merci de votre aide. JD
Lorsque je démarre mon lave-linge Bosch WFT 2400 tout fonctionne bien, elle prend l'eau les produits de rinçage, la montée en température de l'eau c'est OK, elle vidange parfaitement et puis à un moment donné en plein cycle le moteur s'arrête, les voyants du cycle restent bien allumés, maintenant je débranche la fiche de la prise de courant puis je la rebranche et tout refonctionne normalement, quelques 45 minutes environ après ça recommence le moteur s'arrête puis je débranche à nouveau et tout repart comme avant, jusqu’à la fin de la lessive.
Donc par lessive je suis obligé d'intervenir au moins deux fois pour relancer le lave-linge.
Est-ce quelqu'un aurait une idée du problème ???
Merci de votre aide. JD
04 avril 2016 à 17:53

Bonjour,
Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours il fallait pour faire repartir la chaudière appuyer sur le bouton reset.
Merci à tous ceux qui essaient de contribuer à aider les autres mais le problème des forums c'est que la plupart des gens ne sont pas clairs dans leurs explications, ils ne vont pas au bout des choses.
Eux mêmes se comprennent... mais ce n'est pas suffisant.
Il ne suffit pas de faire des pages de littérature mais quelques photos ou vidéo et en un coup d'œil tout est compris, donner un exemple c'est la meilleure technique pour comprendre.
J'ai donc créé une petite vidéo très simple qui montre à cœur ouvert les points sur lesquels je me suis heurté.
Lorsque j'ai voulu démonter le boitier certaines difficultés ont commencé par exemple le connecteur en partie supérieure haut et gauche il faut connaitre la technique sinon pour les autres connecteurs c'est assez facile.
Ensuite le démontage du boitier pour accéder à la carte... pas facile je le montre sur la vidéo, puis pour le remplacement du condensateur C209 deux solutions, soit comme j'ai fait pour moi personnellement repiquer deux fils en volant à l'emplacement de l'ancien condo ce qui permet de mettre n'importe quel condo à partir de respecter les valeurs 0.150 MF isolé à plus ou moins 400 V ou bien de le ressouder au même emplacement qui nécessite une certaine expérience car il faut que les picots du condo traverse la piste qui est en multicouche sans la détériorer.
Je viens de remplacer ce fameux condensateur C 209 de 150 NF qui provoquait l'arrêt de ma chaudière avec le code d'erreur E133 et suivi aussi du code E153, c'était devenu récurrent car tous les jours ou deux jours il fallait pour faire repartir la chaudière appuyer sur le bouton reset.
Merci à tous ceux qui essaient de contribuer à aider les autres mais le problème des forums c'est que la plupart des gens ne sont pas clairs dans leurs explications, ils ne vont pas au bout des choses.
Eux mêmes se comprennent... mais ce n'est pas suffisant.
Il ne suffit pas de faire des pages de littérature mais quelques photos ou vidéo et en un coup d'œil tout est compris, donner un exemple c'est la meilleure technique pour comprendre.
J'ai donc créé une petite vidéo très simple qui montre à cœur ouvert les points sur lesquels je me suis heurté.
Lorsque j'ai voulu démonter le boitier certaines difficultés ont commencé par exemple le connecteur en partie supérieure haut et gauche il faut connaitre la technique sinon pour les autres connecteurs c'est assez facile.
Ensuite le démontage du boitier pour accéder à la carte... pas facile je le montre sur la vidéo, puis pour le remplacement du condensateur C209 deux solutions, soit comme j'ai fait pour moi personnellement repiquer deux fils en volant à l'emplacement de l'ancien condo ce qui permet de mettre n'importe quel condo à partir de respecter les valeurs 0.150 MF isolé à plus ou moins 400 V ou bien de le ressouder au même emplacement qui nécessite une certaine expérience car il faut que les picots du condo traverse la piste qui est en multicouche sans la détériorer.
31 août 2015 à 16:49

Bonjour,
Sur ma QAA73 j'accède bien aux lignes de 1 à 50 et de 51 à 99 mais ensuite pour accéder aux lignes suivantes H 90, H511, H755 etc je ne connais pas la combine qu’il faut jouer avec les touches de la QAA73 je parle bien de la QAA73 et non du réglage que l'on peut faire aussi sur la chaudière.
Merci si vous connaissez la combine.
Sur ma QAA73 j'accède bien aux lignes de 1 à 50 et de 51 à 99 mais ensuite pour accéder aux lignes suivantes H 90, H511, H755 etc je ne connais pas la combine qu’il faut jouer avec les touches de la QAA73 je parle bien de la QAA73 et non du réglage que l'on peut faire aussi sur la chaudière.
Merci si vous connaissez la combine.
16 juillet 2015 à 12:53

Bonjour,
J'ai lu sur le forum que certains ont remplacé le composant LM324 ADG sur la carte LMU 64, j'aimerai bien connaitre comment ont-ils procédé ?
Car ce composant de 14 pin est soudé automatiquement par des robots à la fabrication, donc difficile de l'extraire et d'autant encore plus difficile de le remplacer sans trop le chauffer au risque de le détériorer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai lu sur le forum que certains ont remplacé le composant LM324 ADG sur la carte LMU 64, j'aimerai bien connaitre comment ont-ils procédé ?
Car ce composant de 14 pin est soudé automatiquement par des robots à la fabrication, donc difficile de l'extraire et d'autant encore plus difficile de le remplacer sans trop le chauffer au risque de le détériorer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.