Bonsoir,
J'ai une chaudière Idra ballon 3224 BV de marque Franco Belge Beretta.
Le fusible de la carte grille.
Quelqu'un peut me dire pourquoi ?
Merci.
J'ai une chaudière Idra ballon 3224 BV de marque Franco Belge Beretta.
Le fusible de la carte grille.
Quelqu'un peut me dire pourquoi ?
Merci.
28 décembre 2015 à 21:04

Bonjour, merci.
J'ai nettoyé le gicleur à la soufflette mais toujours le même problème.
J'ai nettoyé le gicleur à la soufflette mais toujours le même problème.
15 avril 2014 à 09:57

C'est une Husqvarna T50R
Cordialement.
Cordialement.
08 avril 2014 à 08:48

Bonjour.
Problème avec ma motobineuse, elle démarre accélérateur à fond, mais ne tourne pas à plein régime.
Le régime moteur est instable, lorsque je diminue l'accélération elle cale.
Quel peut être le problème ? Merci.
Problème avec ma motobineuse, elle démarre accélérateur à fond, mais ne tourne pas à plein régime.
Le régime moteur est instable, lorsque je diminue l'accélération elle cale.
Quel peut être le problème ? Merci.
07 avril 2014 à 22:34

Bonsoir,
Oui vous avez répondu à mes attentes, merci.
Cordialement
Oui vous avez répondu à mes attentes, merci.
Cordialement
27 octobre 2012 à 21:29

Bonjour,
Lundi j'appelle le plombier qui entretient la chaudière, comme j'ai un contrat d'entretien normalement seules les pièces sont facturées, il va changer le groupe de sécurité et il me fera un devis pour installer un vase d' expansion.
Le vase d'expansion se place avant le groupe de sécurité, son rôle est peut-être de limiter la pression ?
Cordialement.
Lundi j'appelle le plombier qui entretient la chaudière, comme j'ai un contrat d'entretien normalement seules les pièces sont facturées, il va changer le groupe de sécurité et il me fera un devis pour installer un vase d' expansion.
Le vase d'expansion se place avant le groupe de sécurité, son rôle est peut-être de limiter la pression ?
Cordialement.
27 octobre 2012 à 12:21

Bonjour,
Merci pour les infos, lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécurité,plus d'écoulement d'eau.
Comme vous me le conseillez je vais changer le groupe dans un premier temps puis faute de moyen voir par la suite avec le plombier qui entretient le chaudière pour faire installer un vase d'expansion.
Cordialement.
Merci pour les infos, lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécurité,plus d'écoulement d'eau.
Comme vous me le conseillez je vais changer le groupe dans un premier temps puis faute de moyen voir par la suite avec le plombier qui entretient le chaudière pour faire installer un vase d'expansion.
Cordialement.
26 octobre 2012 à 16:23

Bonsoir,
Merci de me répondre, la température d'eau chaude sanitaire me parait correct, environ 55°C.
La chaudière a 10 ans, la soupape est peut-être défectueuse alors.
Quand vous dites groupe de sécurité, il s'agit de la soupape sanitaire tarée à 7 bars avec le petit récipient blanc relié à l'égout ?
Merci de me répondre, la température d'eau chaude sanitaire me parait correct, environ 55°C.
La chaudière a 10 ans, la soupape est peut-être défectueuse alors.
Quand vous dites groupe de sécurité, il s'agit de la soupape sanitaire tarée à 7 bars avec le petit récipient blanc relié à l'égout ?
23 octobre 2012 à 21:19

Bonsoir,
la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres).
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres).
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
22 octobre 2012 à 22:03